Om te voorkomend dat dezelfde vragen i.v.m wat al dan niet toegelaten/verplicht is volgens het AREI hier nog 20 keer gesteld worden en waar dan telkens verschillende antwoorden op gegeven worden, heb ik even de meeste dingen samengevat.
Indien je denkt dat er fouten in staan, let me know, dan pas ik het aan.
Maar normaal zal dit niet het geval zijn.

Moet het gebruikte materiaal een keurmerk hebben, bv. CEBEC?

Nee, dit is geen wettelijke verplichting, enkel een CE-markering is wettelijk verplicht voor elk product dat in de EU wordt geproduceerd of ingevoerd.
Er wordt echter veel onveilig materiaal ingevoerd vanuit Aziatische landen waar wel een CE-sticker op gekleefd is, dus denk ook aan uw eigen veiligheid.
Dit geldt niet voor stopcontacten, deze moeten volgens de Belgische norm zijn of een gelijkwaardige veiligheid bieden en moeten normaal voorzien zijn van een penaarde en een kinderbeveiliging.
Ook moeten de omhulsels van materiaal een minimale beschermingsgraad hebben van IPXX-B, bescherming tegen rechtstreekse aanraking.

Aarding.

In elke installatie moet een aardingsscheider voorzien worden tussen de aardverbinding en de hoofdaardingsklem.
Deze mag enkel opengemaakt kunnen worden met gebruik van een werktuig, dus bv. vleugelmoeren zijn hier niet toegelaten, bouten wel.
De aardgeleider, verbinding tussen aardverbinding en hoofdaardingsklem, moet een minimale doorsnede hebben van 16 mm², indien corrosiebestendig of 25 mm², indien niet corrosiebestendig.
De hoofdbeschermingsgeleider, verbinding hoofdaardingsklem en verdeelbord, moet een minimale doorsnede hebben van de grootste beschermingsgeleider, aardingen die vertrekken vanuit het verdeelbord naar de installatie.
Dus wanneer uw grootste beschermingsgeleider een 4 mm² is mag de hoofdbeschermingsgeleider ook in 4mm² uitgevoerd worden.
Indien je in het verdeelbord 2 klemmenstroken voor de aardingsaansluitingen hebt, bv. één boven en één onderaan, moet je deze onderling doorverbinden met een leiding waarvan de doorsnede min. gelijk is aan de hoogst vertrekkende doorsnede op de 2de strook.
Dus wanneer op de 2de strook enkel leidingen vertrekken van 2,5 mm² en 1,5 mm² is het voldoende de 2 stroken met elkaar te verbinden met een 2,5 mm².
Onafhankelijke beschermingsgeleiders en bijkomende equipotentiaalgeleiders moeten een min. doorsnede hebben van 2,5 mm², indien mechanisch beschermd of 4 mm² indien niet mechanisch beschermd.
Hoofdequipotentiaalgeleiders hebben een min. doorsnede van 6 mm².
Het doorlussen van beschermings- en equipotentiaalgeleiders is toegelaten.
Indien er onderdelen weggenomen worden moet men er wel voor zorgen dat de beschermingsbaan niet onderbroken wordt.

Equipotentiaal verbindingen in de badkamer

De bijkomende equipotentiaalgeleider in badkamers wordt bij voorkeur afgetakt uit een lokaal stopcontact en heeft een doorsnede van 2,5 mm² indien mechanisch beschermd of 4 mm² indien niet mechanisch beschermd.
De radiator in een badkamer van een centrale verwarmingsinstallatie verbonden met isolerende leidingen, Alpex ed, moet niet verplicht verbonden worden met de bijkomende equipotentiaalgeleider.

Metalen verdeelborden

Metalen verdeelborden zijn toegelaten.
Alle metalen delen moeten wel verbonden zijn met de beschermingsgeleider.
Achter de alg. diff. stroominrichting moet men een isolatie voorzien, evenals rond de geleiders komende uit de meterkast van de DNB en er moet een trekontlasting op deze kabel geplaatst worden.
Aangeraden is de algemene diff. te plaatsen in een appart dubbel geïsoleerd kastje.

Differentieelstroomrichtingen

Voor huishoudelijke installaties moeten deze steeds van het type A zijn, in de toekomst zal type B waarschijnlijk ook toegelaten worden.
Deze geplaatst aan het begin van de installatie moeten een min toegekende stroomsterkte hebben van 40A en weerstaan aan een I²t-waarde van 22,5kA² bij een stroom van 3000A.
Op diff's met een toegekende stroomsterkte van 40A of minder moet een specifieke markering “3000A 22,5kA²s” aangebracht zijn.
Deze aanduiding moet zichtbaar zijn na installatie.
Indien de toegekende stroomsterkte groter is dan 40A moet deze aanduiding niet voorzien zijn.
Aan het begin van de installatie moet een alg. diff. staan met een gevoeligheid van ten hoogste 300mA, minder mag dus bv. 30mA.
Een bijkomende diff. van grote of zeer grote gevoeligheid (max 30mA) is vereist voor bad- en douchekamer, deze moet dus geplaatst worden NA de alg. diff.
De toegekende stroomsterkte van de alg. diff. is ten minste gelijk aan de toegekende stroom van de alg. aansluitautomaat, deze in de meterkast.£
De toegekende stroomsterkte van bijkomende diff. is ten minste gelijk aan de maximale stroomsterkte die hierdoor kan vloeien.
Dit betekend dus dat wanneer je bv. een aansluiting hebt van 40A en een algemene diff. van 40A, je bv. een bijkomende diff van 25A mag plaatsen indien na deze diff enkel een automaat van 20A staat; er kan in dit geval namelijk nooit meer dan 20A door deze bijkomde diff stromen.
Indien er na de bijkomende diff 2 automaten van 20A staan moet je wel een diff van 40A voorzien, want hierdoor zou 2 x 20A kunnen stromen.
Indien er 10 automaten van 20A zouden achter staan, is de diff van 40A nog steeds voldoende omdat maximale stroomsterkte van de volledige installatie max 40A is (aansluitautomaat).
Het gebruik van selectieve differentieelstroominrichtingen is toegelaten en zal verplicht worden om de continuïteit van de energievoorziening te verzekeren bij werking van de overspanningbescherming.

Leidingen

De doorsnede van de leidingen moet steeds gekozen worden in functie van het vermogen.

De minimum doorsneden voor elektrische draden zijn

  • Stroombanen voor sturing, controle en signalisatie 0,5mm²
  • Alle stroombanen zonder stopcontacten, verlichting, vast aangesloten toepassingen, ... = 1,5 mm²
  • Stopcontacten, ook indien beveiligd met automaat 16A = 2,5 mm²
  • Gemengde stroombaan, stopcontacten + verlichting = 2,5 mm²
  • Was- en/of vaatwasmachine, droogkast 1 fasig en indien de stroombaan in opbouw is of de stroombaan geplaatst is in een buis van min 1 duim of 25 mm of een reservebuis naar dezelfde plaats is voorzien = 2,5 mm²
  • Elektrisch fornuis 3 fasig = 4mm²
  • Elektrisch fornuis 1 fasig = 6 mm² of 2 x 4 mm² in parallel.

Je kan voor was- en/of vaatwasmachine en droogkast ook een gewoon stopcontact voorzien met een 3G2,5 mm² in een gewone buis, zonder bijkomende wachtbuis en dit appart afzekeren, maar dan moet je op uw eendraad- en situatieschema een gewoon stopcontact tekenen en niet het symbool van het toestel ...
Met een elektrisch fornuis bedoelt men dus wel degelijk een fornuis, dus oven en kookplaat in 1 toestel, dit geldt niet voor een kookplaat apart, daar moet je dus enkel leidingen voorzien volgens de gebruikte automaat.

Toelaatbare stroom

Doorsnede / Smeltveiligheid / Automaat

  • 0,5 mm² / 2A / 4A
  • 0,75 mm² / 4A /6A
  • 1 mm² / 6A / 10A
  • 1,5 mm² / 10A / 16A
  • 2,5 mm² / 16A / 20A
  • 4 mm² / 20A / 25A
  • 6 mm² / 32A / 40A
  • 10 mm² / 50A / 63A
  • 16 mm² / 63A / 80A
  • 25 mm² / 80A / 100A
  • 35 mm² / 100A / 125A

Geleiders van meerdere kringen mogen in ééndezelfde buis of kabel geplaatst worden, zelfs indien deze stroombanen op verschillende spanningen werken mogen deze in dezelfde buis of kabel geplaatst worden op voorwaarde dat ze voor de hoogst aanwezige spanning geïsoleerd zijn.
Dus je mag met een 5G2,5 mm² 2 stopcontacten voeden die afgezekerd worden met 2 verschillende automaten.
De aarding mag je gewoon doorverbinden tussen deze 2 stopcontacten, daar men ervan uitgaat dat je niet met een fout op alle twee deze stopcontacten gaat zitten op identiek hetzelfde moment.
Men mag gebruik maken van een enkelpolige schakelaar om een stopcontact te schakelen indien men deze kring afzekert met een automaat van 16A i.p.v 20A.
​De geleiders moeten wel steeds in 2,5 mm² uitgevoerd worden.
Een inbouw stopcontact, een in een plintkanaal ingebouwd stopcontact mogen tot tegen de vloer geplaatst worden.
Opbouw stopcontacten moeten op minstens 15 cm van de vloer geplaatst worden in ruimtes zonder risico op vocht (AD1) en op minstens 25 cm in alle andere ruimtes (AD1 tot AD8).

Reacties

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11103 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

DreamWearl wrote:
maar het is dus 8 punten, en op 1punt kunnen meerdere stopcontacten staan...

zo staat het ook duidelijk in 't AREI

afbeelding van c00kie
Lid vanaf: 22/03/2006
10571 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

uhu, heb mij verkeerd uitgedrukt : je moet 2.5mm² gebruiken :). en ik zou die afzekeren op 20A.

Hallo kroket, een koekje voor de dorst stilt je honger niet!

afbeelding van Delphine
Lid vanaf: 22/02/2008
932 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Sorry dat ik dit oprakel, 2 vragen, ik denk dat ik het antwoord heb, maar ik wil 100% zekerheid aangezien ik de automaten vanavond moet kopen

- badkamer is een gemengde kring: 3 lampen, alle drie apart bedienbaar met een enkelpolige schakelaar (vanop 1 plaats), nog 4 enkelvoudige stopcontacten, ,en 1 dubbel.

Dit is het max denk ik voor deze gemengde kring?

- gemengde kring: buitenverlichting en stopcontacten: dit ook allemaal met 3G2.5, enkelpolige schakelaars. 16A dus?

Als we toch dubbelpolig zouden nemen 20A?

afbeelding van Beemer320cd
Lid vanaf: 01/05/2008
35 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Delphine wrote:

- badkamer is een gemengde kring: 3 lampen, alle drie apart bedienbaar met een enkelpolige schakelaar (vanop 1 plaats), nog 4 enkelvoudige stopcontacten, ,en 1 dubbel.

Dit is het max denk ik voor deze gemengde kring?

Je zit op het maximum van 8 voor deze kring.

Wel alles uit te voeren met 2.5mm² en af zekeren met 16A

Delphine wrote:

- gemengde kring: buitenverlichting en stopcontacten: dit ook allemaal met 3G2.5, enkelpolige schakelaars. 16A dus?

Als we toch dubbelpolig zouden nemen 20A?

Alles met 2.5mm² bedraden en afzekeren met 16A.

Indien je dubbelpolige schakelaars zou plaatsen, mag je eventueel afzekeren met 20A.

afbeelding van robin
Lid vanaf: 07/04/2006
133 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Indien er een schakelaar in de kring mee is opgenomen, zekeren met 16A.

En voor buitenverlichting of eventueel stopcontacten die met een schakelaar bediend kunnen worden een dubbelpolige schakelaar gebruiken. (zekering van 16A)

afbeelding van japyjap
Lid vanaf: 29/04/2008
292 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

is die dubbelpolige schakelaar nu eigenlijk definitief afgeschaft in de badkamer en buitenverlichting?

Ik wil in men badkamer een dimmer gebruiken (dus enkelpolig?) dus kan ik niet met een dubbelpolige werken. 1,5mm2 en met 16A afzekeren?

De buitenverlichting wil ik kunnen schakelen op 3 punten, dus zou ik in princiepe een dubbelpolige kruisschakeleer moeten gebruiken? Bestaat dat wel? Hier wil ik dus ook een enkelpolige voor gebruiken. 1,5mm2 en met 16A afzekeren?

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11103 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

japyjap wrote:
is die dubbelpolige schakelaar nu eigenlijk definitief afgeschaft in de badkamer en buitenverlichting?

op dit ogenblik is die niet meer verplicht, of dit zo blijft, kan niemand voorspellen

japyjap wrote:
Ik wil in men badkamer een dimmer gebruiken (dus enkelpolig?) ... 1,5mm2 en met 16A afzekeren?

ja, enkelpolige schakeling, 1,5mm², dubbelpolige 16A automaat, nà een 30mA diff

japyjap wrote:
De buitenverlichting wil ik kunnen schakelen op 3 punten, dus zou ik in princiepe een dubbelpolige kruisschakeleer moeten gebruiken? Bestaat dat wel? Hier wil ik dus ook een enkelpolige voor gebruiken. 1,5mm2 en met 16A afzekeren?

ja, enkelpolige kruisschakeling, 1,5mm², dubbelpolige 16A automaat, nà een 30mA diff

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11103 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

robin wrote:
En voor buitenverlichting of eventueel stopcontacten die met een schakelaar bediend kunnen worden een dubbelpolige schakelaar gebruiken. (zekering van 16A)

(licht)schakeling hoeft dus niet meer dubbelpolig te zijn, beveiliging wel

stopkontakten zou ik persoonlijk wel dubbelpolig schakelen

afbeelding van japyjap
Lid vanaf: 29/04/2008
292 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wat bedoel je met beveiliging?

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11103 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

japyjap wrote:
Wat bedoel je met beveiliging?

automaat (en eventueel diff)

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11103 berichten
afbeelding van DirkN
Lid vanaf: 25/04/2009
1 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb een woning van voor 1981 en de bekabeling van de verlichting in de kelder ligt op de muur met ommanteling. Moet deze in een buis gestoken worden, om te voldoen bij een keuring bij verkoop ?

afbeelding van Tom_Inge
Lid vanaf: 26/05/2009
16 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

We hebben een huis gekocht en moeten werken doen aan de elektriesche installatie.

Ik zou een PLC willen zetten, maar weet niet welke draaddikte ik moet

gebruiken om een 24V signaal voor een schakelaar moet gebruiken.

Iemand een idee?

afbeelding van Jeroen VDP
Lid vanaf: 27/10/2008
658 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Preflex 8x of 16x 0,8mm² wordt hiervoor gebruikt. Minder kan ook naargelang het aantal lichtpunten je moet schakelen vanop éénzelfde plaats.

Je kan ook met 16x0,8 vertrekken en aftakken naar andere schakelaars dmv 8x0,8, 6x0,8 of 4x0,8.[/b]

afbeelding van Kris83
Lid vanaf: 27/07/2009
6 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hey, ik heb een klein vraagje met wat er allemaal moet geaard worden. Moet uw bad en douche geaard worden? En radiatoren moeten deze ook geaard worden? En moeten hierbuiten nog zaken geaard worden, kranen of dergelijke.