Om te voorkomend dat dezelfde vragen i.v.m wat al dan niet toegelaten/verplicht is volgens het AREI hier nog 20 keer gesteld worden en waar dan telkens verschillende antwoorden op gegeven worden, heb ik even de meeste dingen samengevat.
Indien je denkt dat er fouten in staan, let me know, dan pas ik het aan.
Maar normaal zal dit niet het geval zijn.

Moet het gebruikte materiaal een keurmerk hebben, bv. CEBEC?

Nee, dit is geen wettelijke verplichting, enkel een CE-markering is wettelijk verplicht voor elk product dat in de EU wordt geproduceerd of ingevoerd.
Er wordt echter veel onveilig materiaal ingevoerd vanuit Aziatische landen waar wel een CE-sticker op gekleefd is, dus denk ook aan uw eigen veiligheid.
Dit geldt niet voor stopcontacten, deze moeten volgens de Belgische norm zijn of een gelijkwaardige veiligheid bieden en moeten normaal voorzien zijn van een penaarde en een kinderbeveiliging.
Ook moeten de omhulsels van materiaal een minimale beschermingsgraad hebben van IPXX-B, bescherming tegen rechtstreekse aanraking.

Aarding.

In elke installatie moet een aardingsscheider voorzien worden tussen de aardverbinding en de hoofdaardingsklem.
Deze mag enkel opengemaakt kunnen worden met gebruik van een werktuig, dus bv. vleugelmoeren zijn hier niet toegelaten, bouten wel.
De aardgeleider, verbinding tussen aardverbinding en hoofdaardingsklem, moet een minimale doorsnede hebben van 16 mm², indien corrosiebestendig of 25 mm², indien niet corrosiebestendig.
De hoofdbeschermingsgeleider, verbinding hoofdaardingsklem en verdeelbord, moet een minimale doorsnede hebben van de grootste beschermingsgeleider, aardingen die vertrekken vanuit het verdeelbord naar de installatie.
Dus wanneer uw grootste beschermingsgeleider een 4 mm² is mag de hoofdbeschermingsgeleider ook in 4mm² uitgevoerd worden.
Indien je in het verdeelbord 2 klemmenstroken voor de aardingsaansluitingen hebt, bv. één boven en één onderaan, moet je deze onderling doorverbinden met een leiding waarvan de doorsnede min. gelijk is aan de hoogst vertrekkende doorsnede op de 2de strook.
Dus wanneer op de 2de strook enkel leidingen vertrekken van 2,5 mm² en 1,5 mm² is het voldoende de 2 stroken met elkaar te verbinden met een 2,5 mm².
Onafhankelijke beschermingsgeleiders en bijkomende equipotentiaalgeleiders moeten een min. doorsnede hebben van 2,5 mm², indien mechanisch beschermd of 4 mm² indien niet mechanisch beschermd.
Hoofdequipotentiaalgeleiders hebben een min. doorsnede van 6 mm².
Het doorlussen van beschermings- en equipotentiaalgeleiders is toegelaten.
Indien er onderdelen weggenomen worden moet men er wel voor zorgen dat de beschermingsbaan niet onderbroken wordt.

Equipotentiaal verbindingen in de badkamer

De bijkomende equipotentiaalgeleider in badkamers wordt bij voorkeur afgetakt uit een lokaal stopcontact en heeft een doorsnede van 2,5 mm² indien mechanisch beschermd of 4 mm² indien niet mechanisch beschermd.
De radiator in een badkamer van een centrale verwarmingsinstallatie verbonden met isolerende leidingen, Alpex ed, moet niet verplicht verbonden worden met de bijkomende equipotentiaalgeleider.

Metalen verdeelborden

Metalen verdeelborden zijn toegelaten.
Alle metalen delen moeten wel verbonden zijn met de beschermingsgeleider.
Achter de alg. diff. stroominrichting moet men een isolatie voorzien, evenals rond de geleiders komende uit de meterkast van de DNB en er moet een trekontlasting op deze kabel geplaatst worden.
Aangeraden is de algemene diff. te plaatsen in een appart dubbel geïsoleerd kastje.

Differentieelstroomrichtingen

Voor huishoudelijke installaties moeten deze steeds van het type A zijn, in de toekomst zal type B waarschijnlijk ook toegelaten worden.
Deze geplaatst aan het begin van de installatie moeten een min toegekende stroomsterkte hebben van 40A en weerstaan aan een I²t-waarde van 22,5kA² bij een stroom van 3000A.
Op diff's met een toegekende stroomsterkte van 40A of minder moet een specifieke markering “3000A 22,5kA²s” aangebracht zijn.
Deze aanduiding moet zichtbaar zijn na installatie.
Indien de toegekende stroomsterkte groter is dan 40A moet deze aanduiding niet voorzien zijn.
Aan het begin van de installatie moet een alg. diff. staan met een gevoeligheid van ten hoogste 300mA, minder mag dus bv. 30mA.
Een bijkomende diff. van grote of zeer grote gevoeligheid (max 30mA) is vereist voor bad- en douchekamer, deze moet dus geplaatst worden NA de alg. diff.
De toegekende stroomsterkte van de alg. diff. is ten minste gelijk aan de toegekende stroom van de alg. aansluitautomaat, deze in de meterkast.£
De toegekende stroomsterkte van bijkomende diff. is ten minste gelijk aan de maximale stroomsterkte die hierdoor kan vloeien.
Dit betekend dus dat wanneer je bv. een aansluiting hebt van 40A en een algemene diff. van 40A, je bv. een bijkomende diff van 25A mag plaatsen indien na deze diff enkel een automaat van 20A staat; er kan in dit geval namelijk nooit meer dan 20A door deze bijkomde diff stromen.
Indien er na de bijkomende diff 2 automaten van 20A staan moet je wel een diff van 40A voorzien, want hierdoor zou 2 x 20A kunnen stromen.
Indien er 10 automaten van 20A zouden achter staan, is de diff van 40A nog steeds voldoende omdat maximale stroomsterkte van de volledige installatie max 40A is (aansluitautomaat).
Het gebruik van selectieve differentieelstroominrichtingen is toegelaten en zal verplicht worden om de continuïteit van de energievoorziening te verzekeren bij werking van de overspanningbescherming.

Leidingen

De doorsnede van de leidingen moet steeds gekozen worden in functie van het vermogen.

De minimum doorsneden voor elektrische draden zijn

  • Stroombanen voor sturing, controle en signalisatie 0,5mm²
  • Alle stroombanen zonder stopcontacten, verlichting, vast aangesloten toepassingen, ... = 1,5 mm²
  • Stopcontacten, ook indien beveiligd met automaat 16A = 2,5 mm²
  • Gemengde stroombaan, stopcontacten + verlichting = 2,5 mm²
  • Was- en/of vaatwasmachine, droogkast 1 fasig en indien de stroombaan in opbouw is of de stroombaan geplaatst is in een buis van min 1 duim of 25 mm of een reservebuis naar dezelfde plaats is voorzien = 2,5 mm²
  • Elektrisch fornuis 3 fasig = 4mm²
  • Elektrisch fornuis 1 fasig = 6 mm² of 2 x 4 mm² in parallel.

Je kan voor was- en/of vaatwasmachine en droogkast ook een gewoon stopcontact voorzien met een 3G2,5 mm² in een gewone buis, zonder bijkomende wachtbuis en dit appart afzekeren, maar dan moet je op uw eendraad- en situatieschema een gewoon stopcontact tekenen en niet het symbool van het toestel ...
Met een elektrisch fornuis bedoelt men dus wel degelijk een fornuis, dus oven en kookplaat in 1 toestel, dit geldt niet voor een kookplaat apart, daar moet je dus enkel leidingen voorzien volgens de gebruikte automaat.

Toelaatbare stroom

Doorsnede / Smeltveiligheid / Automaat

  • 0,5 mm² / 2A / 4A
  • 0,75 mm² / 4A /6A
  • 1 mm² / 6A / 10A
  • 1,5 mm² / 10A / 16A
  • 2,5 mm² / 16A / 20A
  • 4 mm² / 20A / 25A
  • 6 mm² / 32A / 40A
  • 10 mm² / 50A / 63A
  • 16 mm² / 63A / 80A
  • 25 mm² / 80A / 100A
  • 35 mm² / 100A / 125A

Geleiders van meerdere kringen mogen in ééndezelfde buis of kabel geplaatst worden, zelfs indien deze stroombanen op verschillende spanningen werken mogen deze in dezelfde buis of kabel geplaatst worden op voorwaarde dat ze voor de hoogst aanwezige spanning geïsoleerd zijn.
Dus je mag met een 5G2,5 mm² 2 stopcontacten voeden die afgezekerd worden met 2 verschillende automaten.
De aarding mag je gewoon doorverbinden tussen deze 2 stopcontacten, daar men ervan uitgaat dat je niet met een fout op alle twee deze stopcontacten gaat zitten op identiek hetzelfde moment.
Men mag gebruik maken van een enkelpolige schakelaar om een stopcontact te schakelen indien men deze kring afzekert met een automaat van 16A i.p.v 20A.
​De geleiders moeten wel steeds in 2,5 mm² uitgevoerd worden.
Een inbouw stopcontact, een in een plintkanaal ingebouwd stopcontact mogen tot tegen de vloer geplaatst worden.
Opbouw stopcontacten moeten op minstens 15 cm van de vloer geplaatst worden in ruimtes zonder risico op vocht (AD1) en op minstens 25 cm in alle andere ruimtes (AD1 tot AD8).

Reacties

afbeelding van Dappe
Lid vanaf: 01/06/2006
2127 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Blokker_1999 wrote:
Bij mij pas de keurder over de vloer gehad. En hoewel het idd toegestaan is om vanaf een stopcontact te vertrekken zou dit enkel mogen dienen als noodoplossing en dient men in feite de voorkeur te geven aan een kabel vertrekkende vanaf de klemmenstrook.

In de originele versie van het AREI staat nochtans wel degelijk dat je bij voorkeur lokaal moet aftakken, is door een slechte vertaling naar het Nederlands dat er twijfel over is ontstaan. Dit is ook zo vermeld in de toelichting van Vinçotte.

afbeelding van Dappe
Lid vanaf: 01/06/2006
2127 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

-Stijn- wrote:
SvenVD wrote:
Het is niet de afstand van de kraan tot het stopcontact of schakelaar die van belang is, maar de afstand van bad en douche tot een stopcontact of schakelaar.

Euh ja... maar wat buiten de badkamer, ik bedoel in de berging, daar staat een uitgietbak met kraan... mag je daar dan vlak tegen een lichtschakelaar plaatsen?

Regel geldt enkel voor bad en douche, dus niet voor een uitgietbak, daar mag je uw schakelaar dus idd vlak tegen aan plaatsen.

afbeelding van -Stijn-
Lid vanaf: 09/09/2007
208 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dappe wrote:

Regel geldt enkel voor bad en douche, dus niet voor een uitgietbak, daar mag je uw schakelaar dus idd vlak tegen aan plaatsen.

Is inderdaad zo, thx.

afbeelding van Jimbo
Lid vanaf: 17/10/2006
1594 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Aangezien ik al tegenstrijdige signalen – dubbele bodem gratis van het huis – heb opgevangen over het plaatsen van een laagspanning stuurkring naast de douche, vraag ik het hier ook maar even.

We zouden dus een LS schakelaar v.h. domoticasysteem vlak naast de douche willen plaatsen, derhalve duidelijk binnen de zogenaamd beschermde zone. Aangezien het 24Volt betreft zie ik hier geen officiële graten in. Maar is dat ook zo? Magdawel?

Jimbo

(Die ironisch genoeg dankzij een geschifte leraar fysica weet dat 24Vdc pijn doet)

afbeelding van edegrood
Lid vanaf: 29/09/2008
13 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Quote:
Het is niet de afstand van de kraan tot het stopcontact of schakelaar die van belang is, maar de afstand van bad en douche tot een stopcontact of schakelaar.

Mij is dan nog niet duidelijk wat de minimale afstand moet zijn tussen (geaard) stopcontact en de KEUKENkraan of de rand van de spoelbak onder de KEUKENkraan.

Wie weet het?

Ed

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
10976 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

edegrood wrote:
Mij is dan nog niet duidelijk wat de minimale afstand moet zijn tussen (geaard) stopcontact en de KEUKENkraan of de rand van de spoelbak onder de KEUKENkraan.

Wie weet het?

Volgens mij staat daarover niets in het AREI.

afbeelding van edegrood
Lid vanaf: 29/09/2008
13 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Quote:
edegrood wrote:
Mij is dan nog niet duidelijk wat de minimale afstand moet zijn tussen (geaard) stopcontact en de KEUKENkraan of de rand van de spoelbak onder de KEUKENkraan.

Wie weet het?

Volgens mij staat daarover niets in het AREI.

Des te beter!

Dan hoef ik niets te veranderen.Bij mij is de afstand 40 cm.

Ed

afbeelding van Johnnyke
Lid vanaf: 10/09/2008
76 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hallo,

Wat mss ook wel in de faq mag gezet worden is dat de keuring van een elektrische installatie maar geldig is voor 25 jaar.

Kijk maar eens op jullie PV's van de keuring, vanonder staat de datum wanneer de installatie dient herkeurd te worden!

Op mijn PV staat:

Besluit: 1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en het (de) eendraadschema(s) werd(en) voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontrolleerd te worden op xx.xx.xxxx (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Ik wist dit ook niet totdat ik besliste om naar een 400V om te schakelen owv mijn zonnepanelen. Toen heb ik dit PV'tje gevonden tussen mijn oude eendraadschema.

Wat de gevolgen zijn indien je dit niet doet als die datum voorbij is weet ik niet. Mss dat iemand anders dit weet?

T'is maar dat je het weet!

afbeelding van Dappe
Lid vanaf: 01/06/2006
2127 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Keuring is idd "maar" 25 jaar geldig. Aangezien er maar keuringen gedaan worden sinds begin de jaren '80 zijn de eerste keuringen nu nog maar "vervallen".

Eventueel gevolg van geen nieuwe keuring aan te vragen kan zijn dat bij brand door een fout in de elektrische installatie de verzekering niet uitbetaald, daar de installatie niet conform was...

Je moet trouwens telkens een nieuwe keuring aanvragen wanneer een "aanzienlijke" verandering gebeurt aan de installatie. Lees: vanaf er een extra stroomkring wordt bijgeplaatst.

afbeelding van Axuma
Lid vanaf: 07/09/2006
601 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Quote:
* Gemengde stroombaan (stopcontacten + verlichting) 2,5mm²

ik heb gemengde kringen maar vanaf de lichtschakelaar heb ik slechts 1.5mm²,

kan ik hier nog iets aan doen?

(met in gedachte houdende dat de muur openbreken geen optie is, nieuwe draden trekken moeilijk wordt aangezien de gyproc al steekt, enz enz...- :?

afbeelding van Beemer320cd
Lid vanaf: 01/05/2008
35 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Of nieuwe draden trekken, of een zekering van 16A plaatsen

afbeelding van DreamWearl
Lid vanaf: 08/01/2008
16 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb een praktische vraag betreffende:

Per stroombaan moet het aantal enkelvoudige of meervoudige

stopcontacten tot 8 beperkt blijven. Bij gemengde stroombanen

(stopcontacten en verlichting) mogen max. 8 lichtpunten of stopcontacten

geplaatst worden.

http://www.btvcontrol.be/component/opti ... 7/lang,nl/, pagina 17

Ikzelf ben bezig met een renovatie,

en de discussie is gekomen tussen enkele personen waar ik graag duidelijk antwoord op zou willen vragen,

daar ik de installatie toch conform de reglementeringen wil maken.

in een plaats zijn 2 plaatsen van 5 stopcontacten.

en in de kamer ernaast zijn 6 keer 1 stopcontact

mag dit samen als 8 plaatsen op 1 zekering?

Ik weet dat het vermogen maximaal 3500watt is op 16A zekering.

Dus dat zijn 16 stopcontacten op 1 zekering. (maar wel maar 8 plaatsen)

het zijn 2 5voudige stopcontacten, en 6 enkelvoudige stopcontacten (8 in totaal)

Mag dit?

Of mag dit toch niet?

Alvast bedankt voor uw antwoord!

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
10976 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

dat mag

afbeelding van c00kie
Lid vanaf: 22/03/2006
10508 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

zou je die kring nie in 2,5mm² leggen en afzekeren met 20A ?

Elke vrijdag is het chatdag! Leer onze medeforummers beter kennen in ons chatkanaal!

afbeelding van DreamWearl
Lid vanaf: 08/01/2008
16 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

2,5mm is't altijd é voor stopcontacten.

En idd het mag ook 20A zijn dan mag je er iets meer opzetten,

het ging gewoon over het feit dat er dus wel meer als 8 stopcontacten mogen staan, (niet dat ik dat aanbeveel hoor! ga het zelf niet doen)

Maar er was discussie gekomen over het wel/niet mogen.

Ik heb altijd gezien 8 stopcontacten (school etc)

maar het is dus 8 punten, en op 1punt kunnen meerdere stopcontacten staan...

Zelf in de vakhandel zijn er verschillende die het punten/stopcontacten verschil niet goed kennen..

Die kring in m'n voorbeeld was dus louter illustratief Smile