extra zekering zonnepanelen

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van ToToA
Lid vanaf: 18/03/2016
171 berichten

Volgens mijn zonnepanneel leverancier moet er een extra zekering worden geplaatst buiten de zekering van mijn zonnepanelen.

Zie de rode cirkel

 

 

Stel net levert 45A en zonnepanelen 20A is de stroom in de installatie groter als 63A . Vandaar de extra zekering..

Nu: ik heb nog geen netaansluiting maar ik verwacht dat deze 40A gaat zijn. Is de extra zekering dan nog nodig?

 

Over de netaansluiting:

Van apparatuur inductievuur, over, micro , ijskast , wasmachine, droogkast,.. maar alles gewoon niets industieel ofzo.

En een warmtepomp daikin 8Kw

Kom ik dan toe met een aansluiting van 40A of toch beter 50 of 63A aanvragen?

 

 

Reacties

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14967 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Je neemt of een extra automaat of je neemt een zwaardere diff (voor de badkamer) en zorgt dat de bruggen ook de stroom kunnen hebben van voeding + de zonnepanelen.

De extra automaar is zeker geen verplichting.

En een warmtepomp daikin 8Kw

Is dat het aansluit vermogen? (wel erg veel dan)

Ik vermoed 3kW aansluit vermogen?

En hoe zwaar is het inductievuur?

afbeelding van ToToA
Lid vanaf: 18/03/2016
171 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

janus wago schreef:

Je neemt of een extra automaat of je neemt een zwaardere diff (voor de badkamer) en zorgt dat de bruggen ook de stroom kunnen hebben van voeding + de zonnepanelen.

De extra automaar is zeker geen verplichting.

En een warmtepomp daikin 8Kw

Is dat het aansluit vermogen? (wel erg veel dan)

Ik vermoed 3kW aansluit vermogen?

En hoe zwaar is het inductievuur?

Ik bekabel alles met 10mm2 en differentieelen zijn ook 63A

Maar als hoofdzekering 63A + 20A zonnepanelen zit ik aan 83A.

Zo zwaar kan ik toch niet bekablen?

 

 

Van de warmtepomp gok ik ook dat het aansluitvermogen geen 8KW is. Volgende gegevens kon ik zo raprap vinden

Lucht-water warmtepomp:
 Buitenunit: Daikin ERLQ008CV3
 Binnenunit: Daikin EHVX08S26CB9W
 Thermisch vermogen: 4,5 kW
 Elektrische backup: 9 kW

Inductievuur is 6.5kW

 

Zou ik met een aansluiting van 40A toekomen? Dan is er geen probleem

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14967 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Je moet kijken naar wat je tegelijk gaat gebruiken.

Misschien wp op volvermogen en 3 kookplaten op laag vermogen?

De oven er ook nog bij?

 

Zelf heb ik een 25A aansluiting en die is er nog nooit uitgegaan.

 

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1517 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Waar haal jij 50A?

Spreek je over monofase of driefasig?

Monofase gaat Eandis geloof ik maar tot 40A huishoudelijk. Wil je meer vermogen dan neem je een driefasig net. Om studiekosten te voorkomen wordt nogal eens 3x32A genomen. Dat volstaat voor al wat je opnoemt.

Enige bijkomende maatregel ifv zonnepanelen is dan dat je gevoelige differentieel 63A moet zijn.

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw

afbeelding van ToToA
Lid vanaf: 18/03/2016
171 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Had ik hier gevonden https://www.eandis.be/sites/eandis/files/documents/tarieven_standaard_aa...

 

Maar het gaat dus 40A worden en dan is er geen extra zekering nodig.

Enkel een diff van 63A 

afbeelding van Appelflapje
Lid vanaf: 29/11/2017
14 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Met deze stappen zit je steeds goed :

Zonnepanelen zitten achter een automaat na de verliesstroom van 300mA. Deze laatste moet alvast nooit verzwaard worden.

1. Je kijkt eerst welke sectie in je kast is geinstalleerd om het maximum toelaatbaar vermogen ervan te bepalen.

6mm2 40A

10mm2 63A

2. Je kijkt wat je meter kan leveren... (automaat in meterkast) bv 3x25A

3. Je kijkt wat de stroomsterkte van de automaat naar de zonnepanelen is. (Die is doorgaans zwaarder dan wat de panelen effectief leveren). bv 3x20A

4. Als 2 en 3 samen meer zijn dan 1 dan is ofwel

A) een zwaardere differentieel van 30mA nodig  met vermogen hoger dan of gelijk aan 2 + 3

EN 

Een volledige herbekabeling van de kast

Dit maakt deze optie redelijk duur

Dirol een remautomaat nodig met vermogen als in punt 1 ... deze komt tussen de diff van 300mA en de rest van je kast - leiding naar zonnepanelen uitgezonderd!  M.a.w. na de diff van 300mA zit dan enkel de automaat zonnepanelen en de automaat naar de rest van de kast. (Na deze laatste automaat zitten dan automaten voor kookvuur, stopkontakten, verlichting etc en ook de diff van 30ma met daarachter automaten voor wasmachine etc). Er zijn na de diff van 300mA dus geen verdere verbruiksautomaten toegelaten... wel nog automaten voor nog extra voedingen (nog een omvormer bv)

Hierdoor is herbekabeling kast niet nodig en één extra automaat is ook goedkoper dan een zwaardere diff te plaatsen en kast herkableren.

 

It's very easy to scramble eggs... yet impossible to unscramble them ...