Eltako dimmer op stopcontact, veranderen draadsectie

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Schelvis
Lid vanaf: 09/09/2013
15 berichten

Dit forum heeft me al veel hulp opgeleverd bij de installatie van mijn elektriciteit. Helaas heb ik het antwoord op een tweetal zaken nog niet kunnen terugvinden...

Al mijn lichtkringen zijn gestuurd met Eltako teleruptoren (ES12Z-200) en dimmers (EUD12Z-8..230V UC). Alles werkt netjes, zelfs de terugmelding van de dimmers is geen probleem.

Nu heb ik twee stopcontacten waarop ik een staanlamp heb staan. Omdat ik deze vanop een drukknop in de wand wil kunnen bedienen, worden ze geschakeld met een dimmer. Bijkomend voordeel is dat ze ook werken met de alles aan/uit knoppen. De vraag is: met welke zekering moeten deze dimbare stopcontacten beveiligd worden? (Voorlopig staan ze achter één van de 16A automaten die ik voor mijn lichtkringen gebruik.)

Ik heb een Renson ventilatie met touchdisplay. Deze display is er achteraf bijgekomen waardoor er enkel gebruik kon gemaakt worden van een 0,75mm² draad voor zijn voeding (220V). Ik splits deze 0,75mm² draad af van de 2,5mm² die naar de ventilatie-unit (motor) gaat. Deze is beveiligd met een 20A automaat. Ik weet dat ik ergens die 0,75mm² sectie ga moeten beveiligen, kwestie van geen last te krijgen met de keuring binnenkort...

Doe ik dat door de 20A automaat in de kast te vervangen door een 6A, wet het makkelijkst is?

Plaats ik een paar smeltzekeringen van bv. 2A net voor de afsplitsing naar 0,75A (goedkoop)?

Of moet ik een extra kastje met één 6A zekering op zolder gaan plaatsen waar de 0,75

Alvast bedankt!

Reacties

Pagina's

afbeelding van Candisa
Lid vanaf: 08/04/2010
1736 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Die glaszekering zou in principe mogen, maar dan moet die wel in een CEBEC gekeurde houder waarbij je geen onder spanning staande delen mag kunnen aanraken tijdens het vervangen van die glaszekering...

Ofwel maakt men echt wel de zotste dingen voor belachelijk kleine doelpublieken, ofwel bestaat dat simpelweg niet...

Ik had niet ver genoeg gekeken om te zien dat je nog eens 8 van die modules zou moeten bijplaatsen om aan die 3600W te geraken, inderdaad omslachtig en belachelijk kostelijk voor 2 staanlampen.

Ik denk dat afzekeren op 2A het zekerste zal zijn, maar je moet alsnog de volledige kring in 2.5mm² uitvoeren omdat er stopcontacten mee gemoeid zijn.

Dat is sowieso ook verstandig voor moest je ooit beslissen dat je die stopcontacten toch als normale stopcontacten wilt gebruiken...

Isabelle

afbeelding van PeterVs
Lid vanaf: 08/01/2009
193 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Candisa;1905373 wrote:
Die glaszekering zou in principe mogen, maar dan moet die wel in een CEBEC gekeurde houder waarbij je geen onder spanning staande delen mag kunnen aanraken tijdens het vervangen van die glaszekering...

Ofwel maakt men echt wel de zotste dingen voor belachelijk kleine doelpublieken, ofwel bestaat dat simpelweg niet...

Ik had niet ver genoeg gekeken om te zien dat je nog eens 8 van die modules zou moeten bijplaatsen om aan die 3600W te geraken, inderdaad omslachtig en belachelijk kostelijk voor 2 staanlampen.

Ik denk dat afzekeren op 2A het zekerste zal zijn, maar je moet alsnog de volledige kring in 2.5mm² uitvoeren omdat er stopcontacten mee gemoeid zijn.

Dat is sowieso ook verstandig voor moest je ooit beslissen dat je die stopcontacten toch als normale stopcontacten wilt gebruiken...

Isabelle

Het CEBEC keurmerk is voor geen enkele toepassing verplicht.

afbeelding van PeterVs
Lid vanaf: 08/01/2009
193 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Candisa;1905373 wrote:
Die glaszekering zou in principe mogen, maar dan moet die wel in een CEBEC gekeurde houder waarbij je geen onder spanning staande delen mag kunnen aanraken tijdens het vervangen van die glaszekering...

Ofwel maakt men echt wel de zotste dingen voor belachelijk kleine doelpublieken, ofwel bestaat dat simpelweg niet...

Ik had niet ver genoeg gekeken om te zien dat je nog eens 8 van die modules zou moeten bijplaatsen om aan die 3600W te geraken, inderdaad omslachtig en belachelijk kostelijk voor 2 staanlampen.

Ik denk dat afzekeren op 2A het zekerste zal zijn, maar je moet alsnog de volledige kring in 2.5mm² uitvoeren omdat er stopcontacten mee gemoeid zijn.

Dat is sowieso ook verstandig voor moest je ooit beslissen dat je die stopcontacten toch als normale stopcontacten wilt gebruiken...

Isabelle

Het CEBEC keurmerk is voor geen enkele toepassing verplicht.

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
12524 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

en gewoon een 2e stopcontact bijplaatsen en uw display via een snoer voeden?

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
12524 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

en gewoon een 2e stopcontact bijplaatsen en uw display via een snoer voeden?

afbeelding van BjornenJulie
Lid vanaf: 09/04/2013
181 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Enk;1905426 wrote:
en gewoon een 2e stopcontact bijplaatsen en uw display via een snoer voeden?

... belachelijk eenvoudig en volledig in regel... goed gevonden Enk Biggrin

Lees onze bouwblog: Klik Hier

afbeelding van BjornenJulie
Lid vanaf: 09/04/2013
181 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Enk;1905426 wrote:
en gewoon een 2e stopcontact bijplaatsen en uw display via een snoer voeden?

... belachelijk eenvoudig en volledig in regel... goed gevonden Enk Biggrin

Lees onze bouwblog: Klik Hier

Pagina's