Eltako dimmer op stopcontact, veranderen draadsectie

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Schelvis
Lid vanaf: 09/09/2013
15 berichten

Dit forum heeft me al veel hulp opgeleverd bij de installatie van mijn elektriciteit. Helaas heb ik het antwoord op een tweetal zaken nog niet kunnen terugvinden...

Al mijn lichtkringen zijn gestuurd met Eltako teleruptoren (ES12Z-200) en dimmers (EUD12Z-8..230V UC). Alles werkt netjes, zelfs de terugmelding van de dimmers is geen probleem.

Nu heb ik twee stopcontacten waarop ik een staanlamp heb staan. Omdat ik deze vanop een drukknop in de wand wil kunnen bedienen, worden ze geschakeld met een dimmer. Bijkomend voordeel is dat ze ook werken met de alles aan/uit knoppen. De vraag is: met welke zekering moeten deze dimbare stopcontacten beveiligd worden? (Voorlopig staan ze achter één van de 16A automaten die ik voor mijn lichtkringen gebruik.)

Ik heb een Renson ventilatie met touchdisplay. Deze display is er achteraf bijgekomen waardoor er enkel gebruik kon gemaakt worden van een 0,75mm² draad voor zijn voeding (220V). Ik splits deze 0,75mm² draad af van de 2,5mm² die naar de ventilatie-unit (motor) gaat. Deze is beveiligd met een 20A automaat. Ik weet dat ik ergens die 0,75mm² sectie ga moeten beveiligen, kwestie van geen last te krijgen met de keuring binnenkort...

Doe ik dat door de 20A automaat in de kast te vervangen door een 6A, wet het makkelijkst is?

Plaats ik een paar smeltzekeringen van bv. 2A net voor de afsplitsing naar 0,75A (goedkoop)?

Of moet ik een extra kastje met één 6A zekering op zolder gaan plaatsen waar de 0,75

Alvast bedankt!

Reacties

afbeelding van BjornenJulie
Lid vanaf: 09/04/2013
181 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Schelvis;1905111 wrote:
Dit forum heeft me al veel hulp opgeleverd bij de installatie van mijn elektriciteit. Helaas heb ik het antwoord op een tweetal zaken nog niet kunnen terugvinden...

Al mijn lichtkringen zijn gestuurd met Eltako teleruptoren (ES12Z-200) en dimmers (EUD12Z-8..230V UC). Alles werkt netjes, zelfs de terugmelding van de dimmers is geen probleem.

Nu heb ik twee stopcontacten waarop ik een staanlamp heb staan. Omdat ik deze vanop een drukknop in de wand wil kunnen bedienen, worden ze geschakeld met een dimmer. Bijkomend voordeel is dat ze ook werken met de alles aan/uit knoppen. De vraag is: met welke zekering moeten deze dimbare stopcontacten beveiligd worden? (Voorlopig staan ze achter één van de 16A automaten die ik voor mijn lichtkringen gebruik.)

Ik heb een Renson ventilatie met touchdisplay. Deze display is er achteraf bijgekomen waardoor er enkel gebruik kon gemaakt worden van een 0,75mm² draad voor zijn voeding (220V). Ik splits deze 0,75mm² draad af van de 2,5mm² die naar de ventilatie-unit (motor) gaat. Deze is beveiligd met een 20A automaat. Ik weet dat ik ergens die 0,75mm² sectie ga moeten beveiligen, kwestie van geen last te krijgen met de keuring binnenkort...

Doe ik dat door de 20A automaat in de kast te vervangen door een 6A, wet het makkelijkst is?

Plaats ik een paar smeltzekeringen van bv. 2A net voor de afsplitsing naar 0,75A (goedkoop)?

Of moet ik een extra kastje met één 6A zekering op zolder gaan plaatsen waar de 0,75

Alvast bedankt!

Je moet steeds de kabelsectie beveiligen, ongeacht wat je er mee doet,

Als je aan de zekering vertrekt met een 2,5 mag je Max 20A afzekeren, lager mag altijd,

als je ergens in de kring een sectie verlaging doet ben je zoizo al in fout, een 20A kring onderbreken met een 16A teleruptor is bijvoorbeeld ook een sectieverkleining, al denk ik dat vele keurders dit weleens door de vingers zien, of niet opmerken.

Edit; Voor de Renson display... theoretisch gezien die je hier aan sectieverkleining, je moet dus die 0,75 opnieuw gaan afzekeren, hoe je dat doet is jou keuze.

Lees onze bouwblog: Klik Hier

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27020 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ik ben niet akkoord, als die 2.5 mm² kabel een verlichtingskring (of gemengd) is dan mag die max met 16 A worden afgezekerd !

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27020 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ik ben niet akkoord, als die 2.5 mm² kabel een verlichtingskring (of gemengd) is dan mag die max met 16 A worden afgezekerd !

afbeelding van BjornenJulie
Lid vanaf: 09/04/2013
181 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stefan;1905174 wrote:
ik ben niet akkoord, als die 2.5 mm² kabel een verlichtingskring (of gemengd) is dan mag die max met 16 A worden afgezekerd !

Klopt omdat schakelaars 16A zijn, sectieverkleining dus,

een gemengde kring stopk en verlichting is een uitzondering op de regel.

verder mag je geen sectieverkleining doen halverwege een kring.

hoe dan ook beveilig je steeds de zwakste schakel in de kring,

of het nu gaat over je kabelsectie, of een schakelaar, teleruptor, etc

Lees onze bouwblog: Klik Hier

afbeelding van BjornenJulie
Lid vanaf: 09/04/2013
181 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stefan;1905174 wrote:
ik ben niet akkoord, als die 2.5 mm² kabel een verlichtingskring (of gemengd) is dan mag die max met 16 A worden afgezekerd !

Klopt omdat schakelaars 16A zijn, sectieverkleining dus,

een gemengde kring stopk en verlichting is een uitzondering op de regel.

verder mag je geen sectieverkleining doen halverwege een kring.

hoe dan ook beveilig je steeds de zwakste schakel in de kring,

of het nu gaat over je kabelsectie, of een schakelaar, teleruptor, etc

Lees onze bouwblog: Klik Hier

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27020 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

klopt ook niet,

een sectieverkleing "halfweg" een kring mag wel, maar dan moet je daar op die plaats de juiste zekeringen plaatsen :o

afbeelding van BjornenJulie
Lid vanaf: 09/04/2013
181 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stefan;1905183 wrote:
klopt ook niet,

een sectieverkleing "halfweg" een kring mag wel, maar dan moet je daar op die plaats de juiste zekeringen plaatsen :o

zucht, ja zo heb je altijd gelijk natuurlijk,

natuurlijk mag het dan wel maar dan wordt het een leuk plaatje xD

Dat is trouwens wat hij zal moeten doen voor z'n display...

Lees onze bouwblog: Klik Hier

afbeelding van BjornenJulie
Lid vanaf: 09/04/2013
181 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stefan;1905183 wrote:
klopt ook niet,

een sectieverkleing "halfweg" een kring mag wel, maar dan moet je daar op die plaats de juiste zekeringen plaatsen :o

zucht, ja zo heb je altijd gelijk natuurlijk,

natuurlijk mag het dan wel maar dan wordt het een leuk plaatje xD

Dat is trouwens wat hij zal moeten doen voor z'n display...

Lees onze bouwblog: Klik Hier

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
12515 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

BjornenJulie;1905178 wrote:
stefan;1905174 wrote:
ik ben niet akkoord, als die 2.5 mm² kabel een verlichtingskring (of gemengd) is dan mag die max met 16 A worden afgezekerd !

Klopt omdat schakelaars 16A zijn, sectieverkleining dus,

een gemengde kring stopk en verlichting is een uitzondering op de regel.

verder mag je geen sectieverkleining doen halverwege een kring.

hoe dan ook beveilig je steeds de zwakste schakel in de kring,

of het nu gaat over je kabelsectie, of een schakelaar, teleruptor, etc

Vergeet niet dat er een verschil is tussen smeltzekering en automaat

16A smelt = 20A automaat

De indicatie op teleruptoren/schakelaars/stopcontacten/stekkers is steeds de SMELT beveiliging. Een 16A teleruptor mag je dus beveiligen met 20A automaat.

ivm display: als dat ook van renson is hebben die dan geen aansluiting op de main unit waar ge da spel kunt insteken?

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
12515 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

BjornenJulie;1905178 wrote:
stefan;1905174 wrote:
ik ben niet akkoord, als die 2.5 mm² kabel een verlichtingskring (of gemengd) is dan mag die max met 16 A worden afgezekerd !

Klopt omdat schakelaars 16A zijn, sectieverkleining dus,

een gemengde kring stopk en verlichting is een uitzondering op de regel.

verder mag je geen sectieverkleining doen halverwege een kring.

hoe dan ook beveilig je steeds de zwakste schakel in de kring,

of het nu gaat over je kabelsectie, of een schakelaar, teleruptor, etc

Vergeet niet dat er een verschil is tussen smeltzekering en automaat

16A smelt = 20A automaat

De indicatie op teleruptoren/schakelaars/stopcontacten/stekkers is steeds de SMELT beveiliging. Een 16A teleruptor mag je dus beveiligen met 20A automaat.

ivm display: als dat ook van renson is hebben die dan geen aansluiting op de main unit waar ge da spel kunt insteken?

afbeelding van BjornenJulie
Lid vanaf: 09/04/2013
181 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Enk;1905190 wrote:

De indicatie op teleruptoren/schakelaars/stopcontacten/stekkers is steeds de SMELT beveiliging. Een 16A teleruptor mag je dus beveiligen met 20A automaat.

Kijk ik leer weeral iets bij, dit wist ik nog niet.

heb je dat ergens geschreven staan? ik gebruik namelijk altijd 20A contactoren voor stopk en zo...

Lees onze bouwblog: Klik Hier

afbeelding van BjornenJulie
Lid vanaf: 09/04/2013
181 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Enk;1905190 wrote:

De indicatie op teleruptoren/schakelaars/stopcontacten/stekkers is steeds de SMELT beveiliging. Een 16A teleruptor mag je dus beveiligen met 20A automaat.

Kijk ik leer weeral iets bij, dit wist ik nog niet.

heb je dat ergens geschreven staan? ik gebruik namelijk altijd 20A contactoren voor stopk en zo...

Lees onze bouwblog: Klik Hier

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27020 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

BjornenJulie;1905193 wrote:
Enk;1905190 wrote:

De indicatie op teleruptoren/schakelaars/stopcontacten/stekkers is steeds de SMELT beveiliging. Een 16A teleruptor mag je dus beveiligen met 20A automaat.

Kijk ik leer weeral iets bij, dit wist ik nog niet.

heb je dat ergens geschreven staan? ik gebruik namelijk altijd 20A contactoren voor stopk en zo...

maar hier maak jij een omgekeerde redenering, ik weet niet of AREI dit gaat toelaten

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27020 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

BjornenJulie;1905193 wrote:
Enk;1905190 wrote:

De indicatie op teleruptoren/schakelaars/stopcontacten/stekkers is steeds de SMELT beveiliging. Een 16A teleruptor mag je dus beveiligen met 20A automaat.

Kijk ik leer weeral iets bij, dit wist ik nog niet.

heb je dat ergens geschreven staan? ik gebruik namelijk altijd 20A contactoren voor stopk en zo...

maar hier maak jij een omgekeerde redenering, ik weet niet of AREI dit gaat toelaten

afbeelding van BjornenJulie
Lid vanaf: 09/04/2013
181 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stefan;1905194 wrote:

maar hier maak jij een omgekeerde redenering, ik weet niet of AREI dit gaat toelaten

Hoe bedoel je?

mij lijkt het vreemd dat men moderne contactoren gaat labelen met 16A, en die dan achter een 20A automaat mogen, daarom gebruik ik altijd contactoren die 20A gelabeld zijn,

als ik iets doe hier is een sterkere contactor gebruiken, waarom zou AREI dat niet toestaan?

Lees onze bouwblog: Klik Hier