eltako - combinatie gedimde lichtkring en signaal-led 24V DC

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van binnenkort
Lid vanaf: 21/09/2009
2941 berichten

Ik geraak er niet aan uit en hoop dat er hier misschien iemand het antwoord weet.

Ik wil een lichtkring dimmen met enkele drukknoppen. In de kast voorzie ik hiervoor een universele impulsdimmer van eltako (EUD12NPN).

Nu wil ik aan mijn drukknoppen een signaallampje op 24V DC dat oplicht als het licht aan is. Probleem is natuurlijk de lange impulsen die je opwekt om het licht te dimmen.

Daarvoor dacht ik eraan om de gedimde uitgang van mijn dimmodule te koppenen aan een relais met universele stuurspanning (ER12-UC), zodat ik met het relais de 24V voeding van mijn signaallampje kan schakelen. Maar ik ben nu niet zeker of dit wel gaat werken...

Iemand praktische ervaring hiermee?

Reacties

afbeelding van falconmil
Lid vanaf: 06/10/2010
358 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik betwijfel dat dat een goed idee is. Ik ken de interne opbouw van dat relais niet, maar ik betwijfel dat het zal werken met een "gedimde" 230V AC spanning. De dimmer verlaagt immers de spanning niet ('t is geen transfo) maar schakelt de 230V spanning een gedeelte van de AC periode af. Hoewel het een relais met "universele" stuurspanning is, vermoed ik dat dit enkel betekent dat je het met DC of mooie sinus AC spanningen kan schakelen. Het zal misschien wel werken, maar de vraag is voor hoelang en wat de risico's eraan verbonden zijn. Eventueel eens met Eltako contact opnemen en vragen hoe "universeel" die stuurspannigen echt mogen zijn?

Ik heb wel gezien dat de dimmer die je voorstelt, 5mA voorziet voor een indicatielampje als je met minimaal 110V AC aanstuurt. Probleem is natuurlijk dat je met 24V DC werkt. Kan je dan je drukknop niet gewoon een 230V AC relais laten sluiten, dat de dimmer aanstuurt, en die 5mA uit de dimmer opnieuw naar een relais sturen die dan 24V DC door je signaallampje stuurt? 't zijn natuurlijk wel 2 relais, maar het lijkt mij toch een veligere oplossing.

afbeelding van binnenkort
Lid vanaf: 21/09/2009
2941 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Alvast bedankt voor je antwoord, falconmil! Biggrin

Dat verklikkerlampje bij de dim-module is volgens mij een lampje dat je parallel mag aansluiten aan de drukknoppen. Dus iets dat altijd brandt, niet enkel als het licht aan is... Daar kan ik dus niks mee aanvangen.

Ik heb de vraag doorgestuurd naar het België/Luxemburg/Frankrijk aanspreekpunt van eltako. Hopelijk krijg ik snel respons.

Mochten er nog anderen ideën hebben...

Lijkt me toch niet zo'n unieke situatie. :evil:

afbeelding van binnenkort
Lid vanaf: 21/09/2009
2941 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

En we hebben al antwoord gekregen Biggrin

Ze werken snel aan de Gasmeterlaan...

Quote:
Beste,

Vanuit Eltako hebben wij niet bevestigd gekregen dat een terugmelding kan gemaakt worden met de ER12DX-UC.

Al hebben wij nog geen klachten gehad dat dit in de praktijk niet kan.

Ik moet dan ook antwoorden dat ik vermoed dat dit gaat maar het niet 100% kan garanderen.

Wat wel gegarandeerd wordt is dezelfde constructie met de ESR12DDX-UC (in de stand 2xR).

Eventueel voordeel hierbij is, dat je met een toestel van 1 module breed, tot twee terugmeldingen kan maken.

Het principe om de lampenkring van de dimmer als stuurkring voor het relais te gebruiken klopt!

Met vriendelijke groeten,

afbeelding van ST5
Lid vanaf: 11/10/2010
1423 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Een "mogelijke" oplossing is een mini elektronische schakeling op maat:

Een weerstand van 1ohm in serie met uw verbruikers, zelfs bij 500W heb je dan een maximale spanningsval van 2volt, kan dus geen kwaad.

Een eenvoudige transistor of fet in verzadiging zorgt voor het aansturen van een klein dc-relais, parallel met een condenstator voor een +- stabiele dc spanning

Een regelbare weerstand in serie met de basis zorgt voor het afregelen van het inschakelpunt.

Het kleine relais zorgt voor een isolatie van de 24v tov de 230v, verder plaats je alles best in een kunststof doosje.

Indien je zelf hiermee niet bezig bent, kan je misschien een leerkracht inschakelen die basis-elektronica geeft aan gasten van 17 jaar,

er zijn er die u met plezier zullen helpen.

.

afbeelding van binnenkort
Lid vanaf: 21/09/2009
2941 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hartelijk dank voor de alternatieve oplossing, ST5!

(al vraag ik me af of ik die nu zou moeten negeren Wink )

De ESR12DDX-UC staat al op de bestellijst.

't wordt een kast vol eltako's, dus hou ik het misschien liever bij de 'standaard'-oplossing.

Ik ben er wel van overtuigd dat je met eenvoudige electronica-componentjes nog een pak goedkoper zou kunnen bouwen, maar dan moet je er wel zelf al in gespecialiseerd zijn om een fout te detecteren als er binnen vijf jaar iets mee scheelt... (en dat ben ik niet en 't is ook niet voor mezelf).

Ik vraag me ook af wat met de keuring van zo'n zelfbouw-pakketten, want je 'infiltreert' toch in de vaste 230V-installatie? (geen gekeurde toestellen)

afbeelding van ST5
Lid vanaf: 11/10/2010
1423 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ivm keuring voor thuisgebruik, weet ik niet.

K heb enkel ervaring in de industrie, daar wordt gekeken naar isolatie, afscherming, dimensionering, klaar.

.

afbeelding van Jeroen H
Lid vanaf: 09/11/2014
1 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ben net op dezelfde vraag gestoten bij de opbouw van mijn installatie. Als ik het goed begrijp stuur je met de drukknop de dimmermodule (EUD12NPN).

Op de uitgang van deze dimmermodule zitten zowel een aansluiting naar de lampen die gedimd worden,

en parallel daarop een aansluiting naar een relais ESR12DDX-UC.

De uitgang van dit relais gebruik je dan om de 24VDC LED in de Nikoschakelaars te sturen.

Met de instelling 2xR kun je dan terugmeldin geven naar 2 LED's in de schakelaar voor 2 lichtkringen.

Graag bevestiging dat dit goed werkt?

Zou dit voor 4 lichtkringen ook werken met 1 module ESR12Z-4DX-UC?

Kan ik dit navragen bij Eltako zelf? Contactgegevens?

afbeelding van 69Wim69
Lid vanaf: 01/08/2009
672 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Oude topic, maar ik heb hier 2 ESR12DDX en ik kan deze in 2xS of 2xR niet laten schaklen op ingang +A1.

Met +A3 schakelt er 1 relais; maar het andere niet.

Getest met 12V DC en 12VAC.

De A1 ingang doet niets.

 

Iemand ervaring met deze?