Hallo,
Nu heb ik vorige week bericht gekregen van de verkoper dat er nog een elektrische keuring heeft plaatsgevonden en dat daarbij een aantal puntjes zijn afgekeurd.
Wij tekenen in principe volgende week.
Nu zit ik niet te wachten op torenhoge kosten die er achter af er nog bij zouden komen en zou ik graag weten wat dit verhaal ons extra zou gaan kosten.
Wij hebben na aankoop een jaar de tijd om alles in orde te brengen voor een herkeuring.
De lijst van inbreuken:
1503 - Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art.16, 268-269 AREI).
1504 - Situatieschema aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art.269 AREI).
1610 - De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art.16, 252 AREI).
1302 - De aansluitingen van de hoofd-equipotentiaalverbindingen (water-, gasleiding, vertrek- en terugvoerleiding van verwarming) dienen vervolledigd te worden (art.72.01 AREI).
1104 (kring 1) - De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI).
1081 - Wij raden U aan de niet gebruikte leidingen te verwijderen.
Opmerkingen:
1061 - De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats.
1062 - Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden.
Graag jullie expertise.
Bedankt,
Nu heb ik vorige week bericht gekregen van de verkoper dat er nog een elektrische keuring heeft plaatsgevonden en dat daarbij een aantal puntjes zijn afgekeurd.
Wij tekenen in principe volgende week.
Nu zit ik niet te wachten op torenhoge kosten die er achter af er nog bij zouden komen en zou ik graag weten wat dit verhaal ons extra zou gaan kosten.
Wij hebben na aankoop een jaar de tijd om alles in orde te brengen voor een herkeuring.
De lijst van inbreuken:
1503 - Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art.16, 268-269 AREI).
1504 - Situatieschema aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art.269 AREI).
1610 - De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art.16, 252 AREI).
1302 - De aansluitingen van de hoofd-equipotentiaalverbindingen (water-, gasleiding, vertrek- en terugvoerleiding van verwarming) dienen vervolledigd te worden (art.72.01 AREI).
1104 (kring 1) - De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI).
1081 - Wij raden U aan de niet gebruikte leidingen te verwijderen.
Opmerkingen:
1061 - De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats.
1062 - Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden.
Graag jullie expertise.
Bedankt,