Elektrische fornuis

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Kennbrenda
Lid vanaf: 07/12/2019
1 berichten

Ik zou een kabel moeten aansluiten van ons fornuis van een 360V aansluiting naar 220V
Iemand die kan helpen hoe ik dit doe zonder kortsluiting?

Reacties

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
8886 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Door er even iemand bij te halen die wat basiskennis heeft. 

Want wat zien we hier ? Is het fornuis 3fasig en heb je monofasige aansluiting of is het fornuis monofase en heb je een 3fase aansluiting ? Welk vermogen ? Welke kabels,....

 

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9114 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zoals het snoer nu aangesloten is, is het voor 3x400V+N (wat neer komt op 3x230V tov N).

Wat heb je nu precies nodig? Kan je dat correct uitleggen?

Als dat monofase 1x230V is (en afgaande op de fotos is het dat), dan heb je een stuk snoer (soepele kern, rubber mantel) nodig van 3G6, en twee koperbrugjes om de drie klemmen waar nu bruin-zwart-zwart aan hangt aan elkaar te verbinden (dezelfde brugjes dus als wat nu aan de blauwe draad en de klem ernaast zit). Heb je die niet meer, dan kan je daar ook korte stukjes draad van dat snoer voor gebruiken.

De blauwe draad van dat snoer sluit je aan waar nu ook de blauwe zit, de bruine sluit je aan op één van de drie linkse klemmen die je met elkaar doorverbonden hebt met brugjes. De geelgroene uiteraard waar nu de geelgroene zit.

Aan de muur doe je dan de blauwe aan de klem waar de blauwe en bruine zit, de geelgroene aan geelgroen en de bruine aan de overblijvende (waar zwart en grijs in zit).

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Kennbrenda
Lid vanaf: 07/12/2019
1 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik zou dus van de 360 aansluiting naar een 220 v willen gaan 

afbeelding van Marburg
Lid vanaf: 13/03/2006
5648 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hoeveel is het vermogen van het fornuis?

Op monofase 220V zal je wellicht 6mm² kabel nodig hebben.

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9114 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kennbrenda schreef:

Ik zou dus van de 360 aansluiting naar een 220 v willen gaan 

360 bestaat niet en 220 ook niet meer. Het is 400V en 230V. Maar die 230V kan je zowel monofase als driefase hebben.

Ik heb hierboven de volledige uitleg voor monofase 230V gegeven (wat volgens mij is wat je zoekt op basis van die laatste foto).

Het advies van Mario_ was wellicht het beste

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1449 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De linkse 3 klemmen moeten samengevoegd worden (neem hiervoor een draadbrug van 2,5mm²), daar sluit je de 2 zwarte draden op aan. Het brugje op de andere 2 laat je zitten, hier sluit je naast de blauwe ook de bruine draad op aan. En in je aansluitneus neem je de 2 zwarte samen, en de blauwe + bruine.

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw

afbeelding van marc.vv
Lid vanaf: 19/09/2008
760 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ongeveer één op de drie huisbranden onstaat door elektriciteit.
Doet me denken aan vroegere geburen waarbij er in de slaapkamer naast het bed een kanjer van een opbouwstopcontact stond, dat verbonden was met een origineel stopcontact aan de andere kant van het bed met    ..   luidsprekerdraad (0.75mm²).
Werkte met een wekkerradio  ..  maar ne keer ne koude winter en men hangt daar een elektrisch vuurtje aan !

Gezien de vraagstelling zou ik Kenn en Brenda aanraden om er inderdaad iemand bij te halen die noties heeft van 400/230 (380/220) in een 3-fasig of éénfasig net en besef heeft van vermogen/draaddikte.
Dat kan gerust een familielid/vriend/kennis zijn.