• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Elektrisch schokje gekregen van ongekend object in zekeringkast

kennee89

Lid
Lid geworden
12 dec 2017
Berichten
169
Waarderingsscore
1
Punten
18
Zie foto in bijlage.

Ik ben gisteren toevallig met vinger tegen zijkant van die "lat" (waarop "hager" staat) gekomen en krijg een klein elektrisch schokje.

Voor wat dient deze "lat" eigenlijk (deze steekt onderaan in de sokkelautomaten)?
Wijst dat elektrisch schokje niet op een probleem? Wat als die rode/blauwe kabels ernaast bvb hiertegen zouden komen (kortsluiting, brand,...)?
 

Bijlagen

  • received_614186815645913.jpeg
    received_614186815645913.jpeg
    383,2 KB · Weergaven: 3

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
16.038
Waarderingsscore
4.939
Punten
113
Die lat verdeelt de spanning over de verschillende automaten.

In jouw geval zit daar 3 keer 400V op.

Je hebt dus heel veel geluk gehad dat het maar een klein schokje was.

De zijkant van die lat moet eigenlijk afdekkapjes hebben.

Had je toevallig met de vinger alle vier de polen geraakt (wat bij zoiets wel kan), dan had je het misschien niet naverteld (of een nieuw vingertopje nodig gehad) want de verliesstroomschakelaar zou zich van geen kwaad bewust geweest zijn.
 

Joske_

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
16 jan 2012
Berichten
1.492
Waarderingsscore
439
Punten
83
Idd, hier horen afschermkapjes op de uiteinden. + eigenlijk zouden de koperen latjes een klein beetje korter moteen gemaakt geweest zijn dan het plastic omhulsel. (doe ik toch altijd, voor t geval zo een kapje verdwijnt, dat ge toch nie aan de 'stroom' kunt)
 
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
8.685
Waarderingsscore
6
Punten
0
Ik mag hopen dat er minstens één differentieel uitschakelde?
 

Mario_

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
19 dec 2014
Berichten
20.144
Waarderingsscore
6.698
Punten
113
De stroom gaat door het lichaam, niet naar de aarde. Diff reageert dus niet
 

disco stu

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
13 dec 2012
Berichten
3.327
Waarderingsscore
2.260
Punten
113
Is waarschijnlijk verliesstroopm geweest ten gevolge van directe aanraking. Differentieel beveiligt enkel tegen indirecte aanraking (en indien de massa goed geaard is).

Kan dus inderdaad goed zijn dat er geen differentieel is afgesprongen.

 

En zoals gezegd: er moeten inderdaad afdekkapjes op de zijkanten van de kam zitten. Als je er nu langs zij op kijkt zie je waarschijnlijk bloot koper zitten. Dit zal hetgeen zijn wat je hebt aangeraakt.
 

ushkar

Gewaardeerd lid
Lid geworden
9 okt 2008
Berichten
2.035
Waarderingsscore
105
Punten
63
*bijna een hartaanval*

let toch alstublieft op als ge uw (no offence) onwetende vingers in een electriciteitskast steekt!!!!!

 

 

 

 
 

kennee89

Lid
Lid geworden
12 dec 2017
Berichten
169
Waarderingsscore
1
Punten
18
Wow, dan heb ik echt wel geluk gehad ...

Nee, geen diff automatisch uitgeschakeld.

Als ik het zo lees, dan is het dus echt wel gevaarlijk en kan er dus ook grote schade ontstaan als één van die kabels tegen de lat komt?

Zal vanavond eens een foto posten van de zijkant (maar inderdaad, ik zag de koper dus geen afschermkapjes). Wel straf, want ons huis werd vorig jaar nog elektrisch gekeurd en het is niet dat we die afschermkapjes er hebben afgehaald..
 

Mario_

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
19 dec 2014
Berichten
20.144
Waarderingsscore
6.698
Punten
113
die kabels zijn geïsoleerd, dus die vormen niet direct een probleem.  (anders zou elke kabel kortsluiting geven)

Kapjes zijn er om u te beschermen...
 

ushkar

Gewaardeerd lid
Lid geworden
9 okt 2008
Berichten
2.035
Waarderingsscore
105
Punten
63
kennee89 zei:
Wow, dan heb ik echt wel geluk gehad ... Nee, geen diff automatisch uitgeschakeld. Als ik het zo lees, dan is het dus echt wel gevaarlijk en kan er dus ook grote schade ontstaan als één van die kabels tegen de lat komt? Zal vanavond eens een foto posten van de zijkant (maar inderdaad, ik zag de koper dus geen afschermkapjes). Wel straf, want ons huis werd vorig jaar nog elektrisch gekeurd en het is niet dat we die afschermkapjes er hebben afgehaald..

 

leg vanavond uwe stroom af (alles, dus aan de meter).

koop u in de action een rol isolatie tape.

plak alstublieft die kopjes af!

 

 

 
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
16.038
Waarderingsscore
4.939
Punten
113
kennee89 zei:
 Wel straf, want ons huis werd vorig jaar nog elektrisch gekeurd en het is niet dat we die afschermkapjes er hebben afgehaald..

't Is nu niet dat ze bij een keuring de automatenkast gaan openvijzen om eens te zien of dat alles proper is... 
 
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
8.685
Waarderingsscore
6
Punten
0
Mario_ zei:
De stroom gaat door het lichaam, niet naar de aarde. Diff reageert dus niet

Als je gelijktijdig fase/nul of fase/fase aanraakt misschien wel. Afhankelijk van hoe je de beide geleiders aanraakt, kan de stroom zowel van fase naar fase of nul stromen maar ook naar aarde, en is die stroom naar aarde voldoende hoog dan schakelt een diff uit.
Als je enkel een fase aanraakt gaat de (lek)stroom wel degelijk volledig naar aarde. Is die (lek)stroom voldoende hoog dan schakelt een diff uit, tenzij je elektrisch isolerende zolen draagt  maar dan voel je ook geen schok.
disco stu zei:
Is waarschijnlijk verliesstroopm geweest ten gevolge van directe aanraking. Differentieel beveiligt enkel tegen indirecte aanraking (en indien de massa goed geaard is).

Kan dus inderdaad goed zijn dat er geen differentieel is afgesprongen.

Een diff kan ook uitschakelen door directe aanraking want de (lek)stroom gaat dan door het lichaam naar de aarde.  Is die lekstroom hoog genoeg dan schakelt een diff uit.
 

Nu7s

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
19 aug 2011
Berichten
8.396
Waarderingsscore
354
Punten
83
Als je niks van electriciteit kent dan ga je toch niet gaan rommellen in een elektrische kast???

 

"Meneer de geragist, ik heb mijn hand verbrand want ik kwam gisteren thuis en ik draaide wat doppen onder de motorkap open en er kwam stoom uit!"

 

dash1.gif
 

teaser

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
8 apr 2009
Berichten
3.239
Waarderingsscore
417
Punten
83
Als je kortstondig 1 fase aanraakt en je bent 'normaal droog', dan vloeit er niet genoeg stroom om de diff te doen uitschakelen. Al enkele keren voorgehad dat ik met een vinger tegen bloot koper of een half ingestoken pries kwam (vroeger toen ik als onervaren tiener wat met elektriciteit lag te klooien), dat is effe verschieten, maar niet dat je het idee krijgt dat je door het oog van de naald gekropen bent.
 

Stefaan Van Slycken

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
13 mei 2017
Berichten
3.650
Waarderingsscore
1.752
Punten
113
Ik denk niet dat die afdekkapjes verplicht zijn; immers: als het deksel op de zekeringkast staat dan is de verdeelkam niet genaakbaar. Als iemand het deksel demonteert wordt hij geacht te weten waar hij mee bezig is voor hij met zijn pollen gaat rondwroeten tussen de levensgevaarlijke spanningen.

Ik kort altijd de uitstekende koperbaren in en plak de verdeelkammen af, maar ik heb al borden gezien waar vorken bloot zitten of waar de verbinding tussen zekeringen met blote kammen gebeurt.

Misschien moet er in Vlaanderen ook eerst eens een Claude Françoiske gebeuren alvorens mensen gaan beseffen dat ze beter van elektriciteit afblijven als ze er niks van kennen.
 

disco stu

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
13 dec 2012
Berichten
3.327
Waarderingsscore
2.260
Punten
113
Stefaan Van Slycken zei:
Ik denk niet dat die afdekkapjes verplicht zijn; immers: als het deksel op de zekeringkast staat dan is de verdeelkam niet genaakbaar. Als iemand het deksel demonteert wordt hij geacht te weten waar hij mee bezig is voor hij met zijn pollen gaat rondwroeten tussen de levensgevaarlijke spanningen.

 

Hangt er vanaf hoe de kast is. Als het deksel of de deur zodanig de kast afsluit dat de toestellen ook niet meer bedienbaar zijn (lees: automaat/diff aan of uitzetten), dan is de vereiste wel dat de gebruiker de toestellen zodanig kan bedienen (dus deur of deksel moeten daarvoor geopend worden) terwijl het geheel voor de niet gewaarschuwde persoon aanraakveilig blijft.

Een niet-gewaarschuwd persoon wordt verondersteld niet de gevaren van directe aanraking zoals in dit geval gemanifesteerd, te herkennen.

In zulk geval is dit bord dan dus niet conform net om niet gewaarschuwde personen te behoeden. en dit verhaal van de topicstarter is een mooi voorbeeld van waarom.

Aanraakveilig is minstens IPXXB met mogelijkheid van bediening van toestellen, IPXXB is "vingerveilig".
 

Stefaan Van Slycken

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
13 mei 2017
Berichten
3.650
Waarderingsscore
1.752
Punten
113
Wat ik dus zeg hé, de stroomvoerende delen worden verondersteld niet genaakbaar te zijn voor de eindgebruiker (in een huishoudelijke installatie).
 

Thorgal

Gewaardeerd lid
Lid geworden
2 mrt 2007
Berichten
1.407
Waarderingsscore
147
Punten
63
Als het deksel erop zit is dat geen probleem.

M'n vorige installatie is tot twee keer toe gekeurd, door verschilldende keurders, met een verdeelkam die zo (door m'n elektricien) was afgezaagd.
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
29.898
Waarderingsscore
2.465
Punten
113
voor je het deksel van kast wegneemt zet je de stroom normaal uit

en dan met multimeter eerst meten of er nog spanning is

 

en daarna kan je met je vingers ...

 
 

disco stu

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
13 dec 2012
Berichten
3.327
Waarderingsscore
2.260
Punten
113
Ik denk dat de term "deksel" wat verwarrend is. Wat bedoelen jullie net hiermee?

- de kastdeur of frontplaat die de kast in zijn geheel afsluit waardoor de apparaten ook niet meer bedienbaar zijn?

- de afdekplaten van de DIN-rails met een opening erin waar het voorste gedeelte van een automaat/diff nog doorsteekt zodat deze bedienbaar blijven? Je kan de toestellen dus nog bedienen zonder deze afdekplaten te verwijderen.
 