Ik heb enkele vragen omtrent het leggen van de elektriciteit.
Ik leg alles in XVB en zonder buizen.

Mag ik schakelaars in de badkamer doorlussen naar andere plaatsen die achter differentieel van 30 mA zitten?
Dus de voedingskabels doorverbinden naar de volgende schakelaar ...
Voor het leggen van de aardingslus onder het bad en de douche.

Is dit nog steeds verplicht?
Ook al is het bad van pvc?
Mag dit vanaf een stopcontact in de badkamer?
Moet ik deze dan in preflex leggen tot aan het bad vanaf de schakelaar?
Indien dit niet mag.

Mag de aarding dan gelegd worden op het plafond?
Er komt een vals plafond onder.

Moet deze in de vloer of het plafond weggewerkt worden?
Deze moet dan in 4 mm²?
Ik leg ook mijn verwarming zelf met Alupex.

Moet er daar buiten de collector iets geaard worden?
Ik las zelfs dat deze geaard is via de ketel, wat logisch is en dit dan niet moet?
Klopt dit?
Bedankt,

Reacties

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
8039 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

noreasons schreef:

Ik heb enkele vragen omtrent het leggen van de elektriciteit. Ik leg alles in XVB, zonder buizen.

1/ Mag ik schakelaars in de badkamer doorlussen naar andere plaatsen die achter differentieel van 30 mA zitten? Dus de voedingskabels doorverbinden naar de volgende schakelaar ...

Ja

2/ Voor het leggen van de aardingslus onder het bad en de douche. Is dit nog steeds verplicht? Ook al is het bad van pvc.

Ja, als jij of een toekomstige bewoner een ander bad wil plaatsen moet die klaar liggen.

3/ Mag dit vanaf een stopcontact in de badkamer? Moet ik deze dan in preflex leggen tot aan het bad vanaf de schakelaar?

Als de sectie groot genoeg is 4mm2 dan hoeft deze niet in preflex. Bij voorkeur vanaf de aardingsrail.

4/ Indien dit niet mag, mag de aarding dan gelegd worden op het plafond (er komt een vals plafond onder), of moet deze in de vloer of het plafond weggewerkt worden? Deze moet dan in 4 mm

Is het een renovatie of nieuwbouw?

5/ Ik leg ook mijn verwarming zelf met alpex. Moet er daar buiten de collector iets geaard worden? Ik las zelfs dat deze geaard is via de ketel (wat logisch is) en dit dan niet moet. klopt dit?

Aan cv ketel aarden + aan collector. Alle metalen delen die aanraakbaar blijven moeten geaard worden.

Heb je een algemene vraag? Stel ze via het forum, niet via privébericht!

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
15564 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zie ook de publicatie van vincotte

https://veiligwonen.vincotte.be/nl/publicaties/  "huishoudelijke Elektrische Installaties"

Daarin staat al heel veel nutige info.

afbeelding van noreasons
Lid vanaf: 06/05/2013
11 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het gaat om een renovatie

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9932 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De aardingsdraad mag zeer zeker in het vals plafond van de onderliggende ruimte, maar moet uiteindelijk wel doorde roostering naar de badkamer komen hé. De keurder moet deze via het inspectieluik kunnen zien en uitmeten.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum