Elektricien maakt overspanning => stukken!

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Avancada
Lid vanaf: 13/04/2009
62 berichten

Beste,

Onlangs is een "elektricien" zonnepanelen komen aansluiten. Hij heeft hierbij een fout gemaakt door kortsluiting te maken tussen 2-fasedraden. Bij het aanzetten van een automaat (40A) werden de lijnen kortgesloten. Om het probleem te vinden heeft hij meer dan 10-keer deze kortsluiting gemaakt.
Het gevolg is dat er verschillende elektrische toestellen gesneuveld zijn wegens overspanning.
Een groot deel heeft het dus niet overleefd.
De nog werkende apparaten hebben volgens mij wel een serieuze opdoffer gekregen waardoor hun levensduur nu mogelijks gehypoticeerd wordt?
Wat denken jullie?

Het is een verzekeringskwestie geworden, dus ik vraag me af of we voor de nog werkende toestellen ook een vergoeding zouden moeten vragen.

Reacties

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14896 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Een overspanning is iets geheel anders dan een kortsluiting.

Van een kortsluiting gaan in theorie geen apparaten stuk.

 

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
12466 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Snap ook het verband niet tussen maken van kortsluiting met overspanning tot gevolg.

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
7669 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Welke toestellen zijn gesneuveld? 

Heb je een algemene vraag? Stel ze via het forum, niet via privébericht!

afbeelding van Avancada
Lid vanaf: 13/04/2009
62 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De spanning tussen L1 en L2 is 400V, als je deze kortstonding met elkaar verbindt, ga je toch 400V op de installatie zetten, tot de automaat uitvalt.

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9146 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Avancada schreef:

De spanning tussen L1 en L2 is 400V, als je deze kortstonding met elkaar verbindt, ga je toch 400V op de installatie zetten, tot de automaat uitvalt.

De spanning tussen L1 en N en tussen L2 en N is 230V. Als je die met elkaar verbindt blijft het (ten hoogste) 230V maar het meerendeel van de tijd zelfs minder omdat de fases 120° verschoven zijn tov elkaar. Dat is ook de reden dat je tot 400V verschil tussen de fases hebt: de helft van de tijd is de andere fase negatief tov de N. +230 en -170 geeft samen 400V verschil. Bij elkaar opgeteld geeft het 60V.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Maaike Maai
Lid vanaf: 14/05/2013
1791 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

"Een groot deel van de toestellen heeft het niet overleefd."
Welke zijn er dan allemaal stuk gegaan?

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9146 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hoe wil je overigens gaan bewijzen dat toestellen die nog werken, 'minder' werken of minder lang zullen werken?
Daar zal je van een kale reis terugkeren.

Er kunnen natuurlijk wel andere factoren een rol gespeeld hebben in het meermaals afschakelen en opschakelen. En daar kunnen ook wel spanningspieken mee gepaard gaan (zij het dan niet door de kortsluiting van de twee fases). Dus ja, als die toestellen op dat moment de geest gegeven hebben, en de verzekering is er al mee bezig (dat zal een experten-verhaal worden) dan heb je niet veel meer te vertellen.
Maar de nog werkende toestellen er ook bij lappen, neen, dat zal niet pakken.

Je zou ook omgekeerd kunnen argumenteren: als die toestellen dat allemaal overleefd hebben, dan gaan ze nog heel lang mee gaan, goed gerief...

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Avancada
Lid vanaf: 13/04/2009
62 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

D I Y schreef:

...

Je zou ook omgekeerd kunnen argumenteren: als die toestellen dat allemaal overleefd hebben, dan gaan ze nog heel lang mee gaan, goed gerief...

Zo had ik het nog niet bekeken Smile

Wat stuk gegaan is : Rolluik motoren, lampjes, licht armaturen, wasmachine, boiler

afbeelding van YokoTsuno
Lid vanaf: 04/06/2012
1949 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

D I Y schreef:

De spanning tussen L1 en N en tussen L2 en N is 230V. Als je die met elkaar verbindt blijft het (ten hoogste) 230V maar het meerendeel van de tijd zelfs minder omdat de fases 120° verschoven zijn tov elkaar. Dat is ook de reden dat je tot 400V verschil tussen de fases hebt: de helft van de tijd is de andere fase negatief tov de N. +230 en -170 geeft samen 400V verschil. Bij elkaar opgeteld geeft het 60V.

DIY jij zit precies aan de wiet de laatste tijd big grin

Als je L1 en L2 met elkaar verbindt zit je met een kortsluiting, een dikke knal. Twijfel je daaraan dan moet je dat maar eens een keer proberen. Hou wel voldoende afstand. 

afbeelding van YokoTsuno
Lid vanaf: 04/06/2012
1949 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Avancada schreef:

D I Y schreef:

...

Je zou ook omgekeerd kunnen argumenteren: als die toestellen dat allemaal overleefd hebben, dan gaan ze nog heel lang mee gaan, goed gerief...

Zo had ik het nog niet bekeken Smile

Wat stuk gegaan is : Rolluik motoren, lampjes, licht armaturen, wasmachine, boiler

Vermoed dat die man per ongeluk de nul heeft onderbroken bij het indienststelling van die panelen. 

afbeelding van Azaron
Lid vanaf: 12/11/2008
383 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hier in de zomer ook zelf een defecte  zekering hersteld, was degene die als toevoer naar de verdeelkast  in het tuinhuis diende.  Had enkel niet door dat ik de nul-draad had verwisseld met één van de 3 fase draden.  Aangezien sommige apparaten wel een tijdje bleven werken en andere dan weer snel kapot gingen, heeft het toch even geduurd voor ik het door had.  Zo'n klein schroevendraaiertje met een lampke in is dan toch vrij misleidend.

Balans: vijverpomp, hydrofoorpomp, grondwaterpomp, radio, verlichting allemaal kapot, heb nu wel met een voltmeter leren werken smiley

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9146 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

YokoTsuno schreef:

D I Y schreef:

De spanning tussen L1 en N en tussen L2 en N is 230V. Als je die met elkaar verbindt blijft het (ten hoogste) 230V maar het meerendeel van de tijd zelfs minder omdat de fases 120° verschoven zijn tov elkaar. Dat is ook de reden dat je tot 400V verschil tussen de fases hebt: de helft van de tijd is de andere fase negatief tov de N. +230 en -170 geeft samen 400V verschil. Bij elkaar opgeteld geeft het 60V.

DIY jij zit precies aan de wiet de laatste tijd big grin

Als je L1 en L2 met elkaar verbindt zit je met een kortsluiting, een dikke knal. Twijfel je daaraan dan moet je dat maar eens een keer proberen. Hou wel voldoende afstand. 

Ja natuurlijk, maar het was maar om dat verhaaltje van die kortstondige 400V te weerleggen.
 

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9146 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

YokoTsuno schreef:

Avancada schreef:
D I Y schreef:

...

Je zou ook omgekeerd kunnen argumenteren: als die toestellen dat allemaal overleefd hebben, dan gaan ze nog heel lang mee gaan, goed gerief...

Zo had ik het nog niet bekeken Smile

Wat stuk gegaan is : Rolluik motoren, lampjes, licht armaturen, wasmachine, boiler

Vermoed dat die man per ongeluk de nul heeft onderbroken bij het indienststelling van die panelen. 

Zou je dan niet eerder schade verwachten aan apparaten die meerdere fases binnenkrijgen ipv zaken die zonder N geen stroom meer kunnen laten lopen, noch spanning zien (zwevend)?

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van YokoTsuno
Lid vanaf: 04/06/2012
1949 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wat wil je, in de media is elk elektrisch probleem een kortsluiting, of dat nu vonkvorming, aardlek, losse nul, overbelasting, overspanning, een echte kortsluiting of wat dan ook is. 

afbeelding van YokoTsuno
Lid vanaf: 04/06/2012
1949 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

D I Y schreef:

YokoTsuno schreef:
Avancada schreef:
D I Y schreef:

...

Je zou ook omgekeerd kunnen argumenteren: als die toestellen dat allemaal overleefd hebben, dan gaan ze nog heel lang mee gaan, goed gerief...

Zo had ik het nog niet bekeken Smile

Wat stuk gegaan is : Rolluik motoren, lampjes, licht armaturen, wasmachine, boiler

Vermoed dat die man per ongeluk de nul heeft onderbroken bij het indienststelling van die panelen. 

Zou je dan niet eerder schade verwachten aan apparaten die meerdere fases binnenkrijgen ipv zaken die zonder N geen stroom meer kunnen laten lopen, noch spanning zien (zwevend)?

Nee, ook 1F toestellen. Als de hoofdnul los komt, wat zou kunnen gebeurd zijn bij het aansluiten van die omvormer dan komen toestellen in serie te staan tussen L1 en L2, 400V dus. Zware verbruikers krijgen dan onderspanning en kleine overspanning en dat zijn typisch verbruikers die de TS opnoemt. Zeker niet de eerste keer dat zoiets gebeurt, meestal geen installateur maar Fluvius. In de straat van mijn ouders is dat ooit gebeurd, Bijna iedereen in die straat had iets kapot, uiteraard ook dingen die al 2 jaar kapot in de kast lagen :)