• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Electrische aansluiting bepalen

Lid geworden
10 jan 2018
Berichten
25
Waarderingsscore
1
Punten
1
Aangezien wij zelf onze electriciteit gaan regelen in onze nieuwbouw, moeten we kiezen welk type electrische aansluiting gaan nemen.

Ik heb al gevonden dat er vanaf 5000 WP aan zonnepannelen een meerfase aansluiting nodig is, nu vraag ik mij af hoe dit aantal WP bepaald wordt. Onze woning is namelijk zo georienteerd dat we 10 panelen (305WP) aan Oost en 10 panelen West leggen, onze omvormer is dan 4Kw. Verder gaan we een inductie kookplaat plaatsen, alsook eenNibe F1245PC warmtepomp. Onze aannemer raadde ons aan om 3fase te nemen, via de simulatie van Eandis komen we op Monofase uit, kunnen we best toch de 3fase aansluiting nemen, moesten we uiteindelijk toch nog willen uitbreiden (bijvoorbeeld electrische auto) of is het beter om dan op die moment te veranderen naar een 3fase verbinding?
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
14.866
Waarderingsscore
2.229
Punten
113
Ik heb al gevonden dat er vanaf 5000 WP aan zonnepannelen een meerfase aansluiting nodig is, nu vraag ik mij af hoe dit aantal WP bepaald wordt. Onze woning is namelijk zo georienteerd dat we 10 panelen (305WP) aan Oost en 10 panelen West leggen, onze omvormer is dan 4Kw.

 Dat klopt al niet, het is altijd het omvormervermogen wat telt, 4kW dus in jouw geval.

Verder hoeft de aannemer het capacitetstarief niet te gaan betalen, dus luister daar niet teveel naar.

Lees dit https://www.eandis.be/sites/eandis/files/documents/capaciteitstarief.pdf  eerst eens!

Kan je wp op monofase worden aangesloten?

Voor een elektrische wagen heb je ook geen 3fase aansluiting nodig.
 

Joske_

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
16 jan 2012
Berichten
1.492
Waarderingsscore
439
Punten
83
Capaciteitstarief tussen 1F 40A of 3F 25A aansluiting zijn gelijk. Is beide iets tussen 9 en 10kVA.
Meer hebt ge in een standaard huis installatie echt niet nodig.
 

123test

Lid
Lid geworden
7 nov 2017
Berichten
186
Waarderingsscore
0
Punten
16
Interessant! En kunnen er meer zonnepanelen op 3x25a dan opmonofase?
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
14.866
Waarderingsscore
2.229
Punten
113
123test zei:
Interessant! En kunnen er meer zonnepanelen op 3x25a dan opmonofase?

Zoals ik al schreef hebben de panelen er (bijna) niets mee te maken, het is de omvormer die telt.

Je mag in Vlaanderen 5kW omvormer vermogen aansluiten op 1 fase, op 3 fase mag je het maximum van 10kW aansluiten.

Hoeveel Wp aan panelen je op de omvormer aansluit ben je vrij in.

Wel best binnen de normen van de fabrikant blijven natuurlijk.
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
29.898
Waarderingsscore
2.465
Punten
113
Aansluiting moet je altijd zelf regelen!

voor je 4kWp omvormer heb je geen 3F-aansluiting nodig

 
 

edc1

Nieuw Lid
Lid geworden
13 jun 2018
Berichten
69
Waarderingsscore
7
Punten
8
Ik zou gaan voor een 3-fase aansluiting. Reken voor inductie kookplaat 7500KW (tesamen met een electrische oven van 4000KW, lig je al aan 52A verbruik. Als dan ook nog de wasmachine draait, zal je met de basisaansluiting van 60A niet ver komen. Terwijl je met 3x32A toch veel beter af bent om je circuits wat evenwichtiger te belasten. Zo zijn de meeste inductie kookplaten 2-fasig aan te sluiten.
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
29.898
Waarderingsscore
2.465
Punten
113
Met WP zou ik dat ook doen, maar dan zeker ook een 3fasige WP en kookplaat nemen
 

Joske_

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
16 jan 2012
Berichten
1.492
Waarderingsscore
439
Punten
83
How hier wordt nogal overdreven. 

Standaard is 1x40A of 3x25A voorzien, en dat is echt wel meer dan genoeg hoor.

Wanneer gaat ge al uw kookplaten op maximum gebruiken samen met uw oven op maximum? Zelfs een wp komt voor een gemiddeld huisgezien toe met dat vermogen.

Ik heb 3x25A 

Warmtepomp gewoon 1fasig, inductievuur is 3f aangesloten net als de motor van mijn garagepoort. Rest gewoon alles een beetje verdeeld over de 3 fases.
 
Lid geworden
10 jan 2018
Berichten
25
Waarderingsscore
1
Punten
1
janus wago zei:
Ik heb al gevonden dat er vanaf 5000 WP aan zonnepannelen een meerfase aansluiting nodig is, nu vraag ik mij af hoe dit aantal WP bepaald wordt. Onze woning is namelijk zo georienteerd dat we 10 panelen (305WP) aan Oost en 10 panelen West leggen, onze omvormer is dan 4Kw.

 Dat klopt al niet, het is altijd het omvormervermogen wat telt, 4kW dus in jouw geval.

Verder hoeft de aannemer het capacitetstarief niet te gaan betalen, dus luister daar niet teveel naar.

Lees dit https://www.eandis.be/sites/eandis/files/documents/capaciteitstarief.pdf  eerst eens!

Kan je wp op monofase worden aangesloten?

Voor een elektrische wagen heb je ook geen 3fase aansluiting nodig.

Aha, dat heb ik dus klakkeloos foutief overgenomen :) In de folders van eandis spraken ze over 5000 W piekvermogen, heb ik dus niet verder over nagedacht. Ga de folder van het capaciteitstarief zo dadelijk eens doornemen.

De warmtepomp bestaat in 2 modellen, 3N400 en 1x230, we moeten gewoon zo snel mogelijk onze keuze doorgeven aan de plaatsers van onze wp zodat zij hierop kunnen voorbereiden.


even voor extra info, wij bouwen samen met onze buurman (hob) en de aannemer heeft voor hun de tijdelijke aansluiting geregeld, die dan later ook als definitieve gebruikt zal worden.

 

Alvast bedankt voor alle antwoorden, zal me nog wat moeten verdiepen in toekomstige maatregelen blijkbaar :) 
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
29.898
Waarderingsscore
2.465
Punten
113
Vermogen werf en definitief staan los van elkaar, ook al gebruik je zelfde kabel, aansluiting

 

vb 3F 63A voor werf ivm kraan, kan later ook mono 49A worden
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
14.866
Waarderingsscore
2.229
Punten
113
edc1 zei:
Ik zou gaan voor een 3-fase aansluiting. Reken voor inductie kookplaat 7500KW (tesamen met een electrische oven van 4000KW, lig je al aan 52A verbruik. Als dan ook nog de wasmachine draait, zal je met de basisaansluiting van 60A niet ver komen. Terwijl je met 3x32A toch veel beter af bent om je circuits wat evenwichtiger te belasten. Zo zijn de meeste inductie kookplaten 2-fasig aan te sluiten.

Je bedoelt neemik aan 7,5kW en 4kW?

Waneer staan al jouw vuren voluit en is ook je oven voluit aan het opwarmen?

Ik heb hier een 25A monofase aansluiting,  met inductie kookplaat, 2 wp's, zwembadpomp, en alle andere moderne zaken, Hoofdzekering is er nog nooit uitgegaan.
 

Woubeir

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
16 sep 2008
Berichten
2.384
Waarderingsscore
299
Punten
83
tmatheussen schreef:

De warmtepomp bestaat in 2 modellen, 3N400 en 1x230, we moeten gewoon zo snel mogelijk onze keuze doorgeven aan de plaatsers van onze wp zodat zij hierop kunnen voorbereiden.

Wat ligt er in de straat ? 3F230 of 3F400 ?
 

123test

Lid
Lid geworden
7 nov 2017
Berichten
186
Waarderingsscore
0
Punten
16
3x400 bij ons,  maakt dat ook verschil voor het capaciteitstarief?
 

Woubeir

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
16 sep 2008
Berichten
2.384
Waarderingsscore
299
Punten
83
Ja. Voor hetzelfde Ampere heb je bij 3F400 meer vermogen dan bij 3F230 (bij 32A heb je bij 3F230 'maar' wortel(3)*230*32 = 12,5 kVA en bij 3F400 wortel(3)*400*32 = 22,17kVA. Maar in je straat ligt ofwel 3F230 ofwel 3F400, nooit beide. Dus kan je alleen maar kiezen voor 1F230 of 3FXXX.
 

123test

Lid
Lid geworden
7 nov 2017
Berichten
186
Waarderingsscore
0
Punten
16
Woubeir zei:
Ja. Voor hetzelfde Ampere heb je bij 3F400 meer vermogen dan bij 3F230 (bij 32A heb je bij 3F230 'maar' wortel(3)*230*32 = 12,5 kVA en bij 3F400 wortel(3)*400*32 = 22,17kVA. Maar in je straat ligt ofwel 3F230 ofwel 3F400, nooit beide. Dus kan je alleen maar kiezen voor 1F230 of 3FXXX.

Damn dat valt tegen voor ons. Beste optie zal dus gwoon monofase worden met minder dan 5kw omvormer...  of ne 3f400 met 25A ofzo?
 

Woubeir

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
16 sep 2008
Berichten
2.384
Waarderingsscore
299
Punten
83
Op basis van de huidige voorstellen krijg je (per jaar te betalen):
  • distributienettarief vandaag voor een gemiddeld gezin (zonder PV-panelen):  172 €
  • capaciteitstarief voor 1F 230 40 A: 152 €
  • capaciteitstarief voor 3F 400 3x25A: 288 €
  • capaciteitstarief voor 3F 400 3x32A: 423€
 

Joske_

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
16 jan 2012
Berichten
1.492
Waarderingsscore
439
Punten
83
Van waar komen die cijfers?

Capaciteitstarief wordt normaal pas in 2019 ingevoerd. En de info die ik van Infrax gekregen heb zou zowel 40A 1F en 25A 3F in dezelfde schijf vallen. Allebei iets van een 9,5kVA.
 
Lid geworden
10 jan 2018
Berichten
25
Waarderingsscore
1
Punten
1
Ik zal dus best eerst even informeren bij Eandis wat er net beschikbaar is in mijn straat, op basis daarvan kan ik dan beslissen welke aansluiting ik best neem
 

123test

Lid
Lid geworden
7 nov 2017
Berichten
186
Waarderingsscore
0
Punten
16
Joske_ zei:
Van waar komen die cijfers?

Capaciteitstarief wordt normaal pas in 2019 ingevoerd. En de info die ik van Infrax gekregen heb zou zowel 40A 1F en 25A 3F in dezelfde schijf vallen. Allebei iets van een 9,5kVA.

Die 25a 3f is 400v
 
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor 