• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Electriciteits keuring, schema verplicht of niet?

poing

Lid
Lid geworden
5 feb 2010
Berichten
621
Waarderingsscore
7
Punten
18
Hoi iedereen,



We hebben een te renoveren woning gekocht waarbij de electriciteit afgekeurd is. Geen discussie over de inbreuken, maar bij de nota's staat genoteerd dat er geen electriciteits schema's zijn.



Is dit nu verplicht of niet? Op de website van arei vind ik dat je een schema moet hebben...



Thanks!
 
Lid geworden
13 aug 2009
Berichten
292
Waarderingsscore
0
Punten
0
Inderdaad verplicht.



Ik heb indertijd hiervoor gebeld naar BTV - volgens de man aan de telefoon was het niet verplicht.

Tot de keurder aan de deur stond -> geen keuring zonder situatieschets en eendraadsschema.



Het is enkel in het geval van een keuring voor verkoop dat er geen situatieschets noch eendraadsschema moet aanwezigzijn.



Het is langzaamaan aan het evolueren van een veiligheidsmaatregel naar pure geldklopperij !
 
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
13.921
Waarderingsscore
8
Punten
0
Huh? Da's toch nogal logisch!



Er zijn regels zoal maximaal 8 stopcontacten op een kring, 30mA diff. voor de natte ruimtes enz.

Hoe kan een keurder dit nu controleren zonder een ganse dag te moeten uitzoeken hoe welke kring nu loopt?

Verder is het nogal moeilijk om later te oordelen of een bepaalde kring er reeds was bij de keuring of naderhand is bijgeplaatst.



Waarom geldklopperij? Een eendraadschema kan en mag je zelf tekenen hoor.



En voor bestaande situaties geldt een licht aangepaste regelgeving.
 
Lid geworden
13 aug 2009
Berichten
292
Waarderingsscore
0
Punten
0
Bellen om te vragen als er schema's nodig zijn - antwoord krijgen dat het niet nodig is.

Keurder over de vloer - 90 euro betalen om dan afgekeurd te geraken omdat er geen schema's zijn.

Dus ik mag de keurder nu nog eens uitnodigen nadat de schema's aangemaakt zijn - en nog eens betalen.



En aangezien je moet laten herkeuren door dezelfde instantie, best niet te veel van je tak maken.



Nu is de bedoeling van het huis te verkopen in het komende jaar. (Daarom had ik graag de verplaatsing van de kast in orde) Hiervoor mag je ze dan nog eens laten komen keuren (dat is een ander formulierke en dat kost 120 euro)



Dat is volgens mij geldklopperij !
 
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
13.921
Waarderingsscore
8
Punten
0
Bellen, bellenn,...

Akkoord, je zou dan een deftig antwoord mogen verwachten maar niks op papier is niks te zeggen. In het AREI staat duidelijk dat een eendraadschema nodig is en die keurder volgt het AREI.



Ik heb ook al vaak voor zaken gebeld. En dan zijn dingen niet nodig of verzekerd men dat het zo loopt maar dan spreek je met de secretaresse. Vraag ik dan naar een technisch persoon dan klinkt er meestal een heel ander verhaal.

Met bellen heb ik niet de beste ervaring.



Is een keuring voor verkoop nodig als je elektriciteit pas gekeurd is? Dat wist ik niet, waar staat dat?
 

poing

Lid
Lid geworden
5 feb 2010
Berichten
621
Waarderingsscore
7
Punten
18
Merci voor de info & inderdaad het is geldkopperij. Ik heb dat ooit nog gemaakt op school, maar dat is bijzonder lang geleden & er is zoveel veranderd. Terug studeren dus :-s (niet dat ik dit erg vind, maar er is nog zoveel te doen he).
 
Lid geworden
21 sep 2009
Berichten
2.749
Waarderingsscore
7
Punten
0
Geldklopperij: niet volledig mee eens.



In principe was het telefonische antwoord niet verkeerd: Je kunt een keuring ook perfect laten komen zonder schema's. Dan krijg je een bewijs dat de installatie afgekeurd is en heb je voldaan aan de verplichtingen voor de verkopen van een woning (als dat de reden van keuring was).

Je had toch niet verwacht om goedgekeurd te worden zonder schema's, of wel?

Als je tijdens het telefoongesprek duidelijk hebt gemaakt dat je wou goedgekeurd worden: dan heb je verkeerde informatie gekregen (maar om op basis hiervan het volledige keuringssysteem als geldklopperij af te doen...).

Als je dit niet gezegd hebt: hoe kan die persoon dan weten dat het geen keuring voor verkoop betreft?



Ter info: Als een installatie minder dan 25 jaar geleden goedgekeurd is, dan is dit keuringsbewijs zeker ook geldig voor verkoop (herkeuring is dan absoluut niet nodig, tenzij er ondertussen belangrijke wijzigingen zijn doorgevoerd).



Als je al eens enkele bestaande niet-gekeurde installaties bekeken hebt, dan zul je snel inzien dat een keuring iedere 25 jaar echt geen overbodige luxe is (er lopen jammergenoeg nog heel wat mensen rond die niet beseffen waar ze mee bezig zijn).
 
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
13.921
Waarderingsscore
8
Punten
0
Och ja, "geldklopperij" en "apenland" wordt vaak maar al te graag gebruikt.

In de meeste gevallen dan nog over zaken waar men geeneens zelf de details/achtergrond van kent.
 
Lid geworden
27 okt 2009
Berichten
153
Waarderingsscore
0
Punten
0
hier heb ik ook een klein vraagje over, ik heb een oud huisje gekocht dat ook was afgekeurd met paar kleine opmerkingen die makkelijk in orde komen.

maar dat eendraadsschema wat houd dat in en wie kan dit doen? ikzelf alleszinds niet daarvoor is mijn kennis van electiciteit te min .

maar aangezien al die leidingen in muren verborgen lopen enzo hoe kan er iemand dit nog opmaken?
 
Lid geworden
21 sep 2009
Berichten
2.749
Waarderingsscore
7
Punten
0
Alle leidingen lopen inderdaad in de muur, maar normaal komen ze er ook altijd wel ergens terug uit... (voor de schema's moet je niet de precieze plaats van elk draadje kennen, hoor).

Gewoon alle automaten uitzetten, behalve één en kijken wat er nog werkt (op die manier weet je welke stopcontacten/lichten op welke automaat aangesloten zijn). En enkele schakelaars en stopcontacten openschroeven om de draadsecties te controleren. Op basis hiervan kan het meerendeel van de schema's opgesteld worden (op het net (vb: http://www.vincotte.be/data/PDF/en/Huis ... _NL_LR.pdf) vindt je ongetwijfeld veel voorbeelden en de te gebruiken symbolen terug).



Wie kan zoiets doen: iedereen die er een beetje iets van kent (of bereid is er iets van te leren) en die enkele lijnen op papier kan zetten (en de tijd heeft om alles uit te zoeken). Dit hoeft zeker geen elektricien te zijn.
 
Lid geworden
12 feb 2008
Berichten
462
Waarderingsscore
0
Punten
0
binnenkort wrote:
Ter info: Als een installatie minder dan 25 jaar geleden goedgekeurd is, dan is dit keuringsbewijs zeker ook geldig voor verkoop (herkeuring is dan absoluut niet nodig, tenzij er ondertussen belangrijke wijzigingen zijn doorgevoerd).



Als je al eens enkele bestaande niet-gekeurde installaties bekeken hebt, dan zul je snel inzien dat een keuring iedere 25 jaar echt geen overbodige luxe is (er lopen jammergenoeg nog heel wat mensen rond die niet beseffen waar ze mee bezig zijn).





Ik dacht dat de keuring maar 10 jaar geldig was.
 
Lid geworden
21 sep 2009
Berichten
2.749
Waarderingsscore
7
Punten
0
zie de link uit mijn vorige post:



Periodieke controle

Ten laatste 25 jaar na de datum vermeld op het verslag van het gelijkvormigheids-onderzoek van de huishoudelijke elektrische installatie dient de eerste 25-jaarlijkse periodieke controle uitgevoerd te worden.
 
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor 
onze nieuwsbrief
Bovenaan