afbeelding van Mike79
Lid vanaf: 01/08/2019
13 berichten

Beste,

Ik ga binnekort starten aan de uitbraak van mijn keuken.
Nu wil ik alles voorzien van electriciteit voor de nieuwe keuken.

Ik kom uit op 5 kringen.

1: dampkap + inductie
2: combi oven
3: ijskast
4: Vaatwas
5: stopcontacten in de keuken voor evt frietketel, toaster, gsm laden.

Qua bekabeling zou ik de oven een 5G4 kabel voorzien en al de rest 3G4.

Is dit correct of sla ik de bal volledig mis? ;^p

keuken_plan.png

Reacties

afbeelding van lukanar
Lid vanaf: 27/03/2007
13752 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

geen licht?

afbeelding van Mike79
Lid vanaf: 01/08/2019
13 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Toch wel Wink

Deze staat reeds met inbouwspots aangesloten. (plafond blijft zoals het is.)

Deze laat ik zoals het is.

afbeelding van SanderR
Lid vanaf: 19/06/2019
18 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

3G4 voor stopcontacten? Succes om dat aan te sluiten Wink

Gewoon 3G2,5 voor alle stopcontacten, voor de combi oven eerst bekijken hoe je die moet aansluiten.

Verder, dat inductievuur, wat voor 1? Een monofasige? 2x LN aansluiting? 3 fasige kookplaat?

afbeelding van Mike79
Lid vanaf: 01/08/2019
13 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

SanderR schreef:

3G4 voor stopcontacten? Succes om dat aan te sluiten Wink

Gewoon 3G2,5 voor alle stopcontacten, voor de combi oven eerst bekijken hoe je die moet aansluiten.

Verder, dat inductievuur, wat voor 1? Een monofasige? 2x LN aansluiting? 3 fasige kookplaat?

 

inderdaad die bedoelde ik Wink (3G2,5 dus)

Er komt bij mij thuis op dit moment maar 1 fase binnen als ik het goed heb.

(Die 5G4 is ook maar voorzien voor evt toekomst)

afbeelding van SanderR
Lid vanaf: 19/06/2019
18 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als je monofasig gaat werken, kijk dan eerst eens naar het vermogen dat de inductieplaat / combi oven nodig heeft. Oven kan zeer waarschijnlijk gewoon af met een 20A zekering, maar de inductieplaat gaat al snel meer nodig hebben. Voor een monofasige aansluiting zit je dan al vaak aan een 3G6 i.c.m. een 32A automaat, voor een kookplaat van 7,2kW. Zie voor een overzicht bv.:

https://www.zelektro.be/blogs/elektrische-installatie-veel-gestelde-vrag...

 

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
8158 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De gemiddelde 7kW  kookplaat werkt in de praktijk perfect op mono 25A. Ook al is dat maar 5700 kW, toch is dat voldoende want een kookplaat wordt zelden op alle pitten tegelijk op max gebruikt, en zelfs als dat wel zo is, dan nog kan een 25A automaat gedurende 10 minuten tot een kwartier makkelijk 30A leveren, en zo lang moet een pit nooit op max blijven geven of alles brandt aan.

Je hebt aan een 5G4 dus effectief meer dan genoeg 'voor de toekomst' (al heeft niemand een glazen bol). Maar met een 3G4 waarschijnlijk ook. op 4mm² mag echter max 25A automaat. Maar zoals gezegd hoeft dat geen probleem te zijn. de geleiders 2-aan-2 samennemen (voor 8mm² en 32A automaat) is NIET toegelaten voor een kookplaat. enkel in uitzonderlijke gevallen voor een fornuis. Het mag echter wel voor een elementaire hoofdstroombaan, maar dan moet in de keuken een eigen verdeelkastje komen. Dat is een heel ander verhaal.

Op een circuit dat op 25A of meer afgezekerd is mag je overigens je dampkap niet aansluiten. Zie ook niet goed hoe je dat in de praktijk zou doen. zet dat maar bij de koelkast.

 

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum

afbeelding van Mike79
Lid vanaf: 01/08/2019
13 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dus alles even samengevat.

- Best kijken welke inductieplaat en combi-oven het juist is
- Alles kan op 20A zekering staan buiten hoogstwaarschijnlijk de inductiekookplaat (25A)
 

Jullie zouden die 5G4 niet voorzien als ik het goed voorheb. (wel evt 3G4 enkel voor de inductie?)

Zoals je ziet ben ik echte leek, excuses hiervoor.

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26494 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dampkap frigo en stopcontacten kunnen samen

kookvuur en vaatwas afzonderlijk

oven is te zien wat, welk vermogen

afbeelding van Mike79
Lid vanaf: 01/08/2019
13 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De kookplaat = Aansluitwaarde (W): 7350 (= ZIL6470CB)

Oven = Aansluitwaarde (W): 3000

Voor de kookplaat zal ik best met een "kookneus" werken en een 3G4 met zekering 25A is dan voldoende ???

afbeelding van disco stu
Lid vanaf: 13/12/2012
562 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mij lijkt dat de oven gewoon een stekker heeft die in een stopcontact moet, klopt dat? Dan een gewoon stopcontact voorzien, bedraad met 3G2.5 en 20A of 16A automaat.

Voor inductiekookplaat zou ik, als je monofasige aansluiting hebt, een 3G6 voorzien met 32A automaat. Ja waarschijnlijk gaat een 3G4 met 25A ook altijd goed werken, maar waarom alles à la limite nemen?
Met 32A komt je mooi op 7360VA uit.
Als je 3-fasige aansluiting hebt minstens een 5G2.5 met 20A automaat.
Dient waarschijnlijk inderdaad rechtstreeks met zijn kabel in een neusdoos of aftakdoos verbonden te worden met je eindstroombaan.

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
8158 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

'voor de toekomst' is 5G4 genoeg. maar als je dan toch een mono-kabel gaat leggen dan zou ik ook 3G6 leggen.

Het samennemen van geleiders 4mm² voor kookplaat wordt overigens wel gedoogd (al blijft het een risico als je op een mierenneuker van een controleur stuikt).

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum

afbeelding van Mike79
Lid vanaf: 01/08/2019
13 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

disco stu schreef:

Mij lijkt dat de oven gewoon een stekker heeft die in een stopcontact moet, klopt dat? Dan een gewoon stopcontact voorzien, bedraad met 3G2.5 en 20A of 16A automaat.

Voor inductiekookplaat zou ik, als je monofasige aansluiting hebt, een 3G6 voorzien met 32A automaat. Ja waarschijnlijk gaat een 3G4 met 25A ook altijd goed werken, maar waarom alles à la limite nemen?
Met 32A komt je mooi op 7360VA uit.
Als je 3-fasige aansluiting hebt minstens een 5G2.5 met 20A automaat.
Dient waarschijnlijk inderdaad rechtstreeks met zijn kabel in een neusdoos of aftakdoos verbonden te worden met je eindstroombaan.

 

ok super.

Dus 1 x 3G6 voorzien met 32A automaar voor kookplaat.
E al de rest voorzie ik gewoon 3G2.5 met 20A automaat

 

afbeelding van Mike79
Lid vanaf: 01/08/2019
13 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

en de "natte" zet ik dan achter de 30 MilliAmp diff

Vaatwas, wasmachine, droogkas

afbeelding van c00kie
Lid vanaf: 22/03/2006
10830 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mike79 schreef:

en de "natte" zet ik dan achter de 30 MilliAmp diff

Vaatwas, wasmachine, droogkas

yep

Hallo kroket, een koekje voor de dorst stilt je honger niet!