Eendraadschema is gereed maar is het OK?

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Johnnyke
Lid vanaf: 10/09/2008
76 berichten

Hallo vrienden,

Mijn huis staat al een kleine 20 jaar en heb toen alles zelf gedaan, ook den "elentriek".

Ik ga nu een PV systeem plaatsen maar daarvoor moet ik mijne elentriek aanpassen van een monofasesysteem (40 A) naar een 3 fase (3 x 400 V + N).

Met de jaren heb ik zo het een en ander bijgehangen, dus eigenlijk komt het goed uit om mijn schema's eens te updaten. Ik durf mij origineel schema hier niet tonen......

Alles wat je nu ziet op onderstaande eendraadschema is nu aangesloten op een monofase van 40A en nog nooit problemen mee gehad (afvallen van zekeringen).

Komende week pak ik de zekering kast aan. Moet wat aanpassingen doen maar niet zo veel.

Kunnen jullie dit eens bekijken en eventuele grote kemels laten weten?

Ik dank U van harte voor de moeite want het is een groot systeem!

Greetz, Johnny

http://img228.imageshack.us/img228/9762/eendraadschema300mafc5.jpg

http://img129.imageshack.us/img129/7025/eendraadschema30maty2.jpg

http://img185.imageshack.us/img185/9798/plattegrondschemagelijksh4.jpg

http://img129.imageshack.us/img129/1475/plattegrondschemakelderlm2.jpg

http://img129.imageshack.us/img129/8940/plattegrondschemaverdienk0.jpg

Reacties

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
28251 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

in eendraadschema, alle namen "kamer, bureau, ..." weglaten om duielijker te zijn (nu staat er veel op één blad) en zet daar gewoon de nummering 1 ... 8, zo kan je ook alle ander nummering met ' weglaten

vb kring R6 ipv Hal Boven en alle 6-en met de nodige accenten

op lijn N : alles achter schakelaar "5" blijft kring R5 (idem M4), R4 ji wel juist weergegeven

wat volgens mij niet toegelaten is voeding met 2 kabels naar één kast (situatie in de kelder)

ook de kabels (ZD tot ZI) van airco en wp zijn niet afgezekerd in hoofdbord?

volgens mij moet je daar iedere keer een automaat 32A op kop zetten

afbeelding van Johnnyke
Lid vanaf: 10/09/2008
76 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stefan wrote:
in eendraadschema, alle namen "kamer, bureau, ..." weglaten om duielijker te zijn (nu staat er veel op één blad) en zet daar gewoon de nummering 1 ... 8, zo kan je ook alle ander nummering met ' weglaten

vb kring R6 ipv Hal Boven en alle 6-en met de nodige accenten

op lijn N : alles achter schakelaar "5" blijft kring R5 (idem M4), R4 ji wel juist weergegeven

wat volgens mij niet toegelaten is voeding met 2 kabels naar één kast (situatie in de kelder)

ook de kabels (ZD tot ZI) van airco en wp zijn niet afgezekerd in hoofdbord?

volgens mij moet je daar iedere keer een automaat 32A op kop zetten

Thx, ja die teksten moet ik nog wat aanpassen... dat is een kleinigheidje.....

Ik heb die teksten genomen om sneller te weten wat waar zit ingeval van problemen, niet iedereen kan eendraadschemas lezen en begrijpen.

ZD tot ZI zitten in een spatwaterdichte zekeringkast in kelder en garage. Er gaat nu maar enkel 1 draad van 6 mm² naar die kasten (na de 300mA en 30 mA). Daarom wou ik der 2 bijleggen om die airco beter te verdelen over de fases. In mijn hoofdzekeringkast heb ik geen plaats meer of ik moet ne grotere nemen wat weer ne meerkost is.

Voor de rest geen andere kemels?

Thx, Johnny

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
28251 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

neen, zeker geen kemels tegen gekomen op eerste zicht

tekst-labels zijn wel goed om zo een versie bij je kast te leggen voor eigen gebruik maar voor keuring beter beperkt houden

op je eigen versie kan je dan ook iedere aanpassing door de jaren heen bijhouden

was ik nog vergeten : drukknoppen op 12 of 24 V moet je niet vermelden (ik vermoed bij U op 230 V) maar voor je eigen wel makkelijk als je overzicht hebt

afbeelding van Johnnyke
Lid vanaf: 10/09/2008
76 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stefan wrote:
neen, zeker geen kemels tegen gekomen op eerste zicht

tekst-labels zijn wel goed om zo een versie bij je kast te leggen voor eigen gebruik maar voor keuring beter beperkt houden

op je eigen versie kan je dan ook iedere aanpassing door de jaren heen bijhouden

was ik nog vergeten : drukknoppen op 12 of 24 V moet je niet vermelden (ik vermoed bij U op 230 V) maar voor je eigen wel makkelijk als je overzicht hebt

Klopt, drukknoppen op 230. Schakeling zit achter ne schakelaar.

afbeelding van Johnnyke
Lid vanaf: 10/09/2008
76 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stefan wrote:
ook de kabels (ZD tot ZI) van airco en wp zijn niet afgezekerd in hoofdbord?

volgens mij moet je daar iedere keer een automaat 32A op kop zetten

Heb navraag gedaan en bovenstaande klopt. Het is enkel toegestaan indien de afstand tussen beide kasten maximum 3 meter is.

Dus ik moet al mijn zekeringen van die airco verplaatsen naar de hoofdzekering kast en grotere kast kopen Sad

Toch bedankt voor deze opmerking, anders was het afgekeurd geweest!

Greetz, Johnny

afbeelding van krispol
Lid vanaf: 03/08/2010
101 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mag ik vragen met wel programma je dit getekend hebt?