Dubbelpolig schakelen: badkamer en buiten... Hoe zit het nu?

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van jempy
Lid vanaf: 16/01/2008
1215 berichten

Ik hoor hier overal tegenstrijdige berichten. Ik dacht ergens op het internet gelezen te hebben dat dubbelpolig schakelen in de badkamer sinds 2005 niet meer moet. En voor zover ik weet is het buiten nog wel verplicht.

Nu heb ik juist een mail gekregen van mijn elektriciteitsleverancier die juist het omgekeerde beweerd. Wel verplicht in de badkamer maar niet buiten.

Wat is het nu? Iemand die hier zekerheid kan over geven?

Reacties

afbeelding van F-B
Lid vanaf: 03/08/2006
5102 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Volgens mij is uw electr. leverancier correct. Smile

Zowiezo, al is het niet meer verplicht. Ik schakel alles wat buiten is, toch nog dubbelpolig.

afbeelding van Milo72
Lid vanaf: 17/06/2009
2752 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Volgens mij zijn beide verkeerd: het is niet verplicht dubbelpolig te schakelen, noch in badkamer, noch buiten.

Het is (zeker buiten) wel aan te raden.

Hou ook rekening met het feit dat een kring waar een enkelpolige schakelaar gebruikt wordt, MOET afgezekerd worden op (max.) 16A, ook al is de kring volledig in 2,5mm2 (bij een gemengde kring, wat bij bvb een badkamer wel vaker voorkomt)

Als je een heeeeele grote tuin hebt, die je met 2 halogeens van 2.000 watt verlicht (of 4 van 1000, of 8 van 500), gebruik je ook beter dubbelpolige schakelaars, want met 16A kom je er niet Blum 3 :shock: Lol

afbeelding van jempy
Lid vanaf: 16/01/2008
1215 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Even tussendoor... weet er iemand of er dubbele dubbelpolige schakelaars van Niko bestaan. (dus 2 dubbelpolige schakelaars in één potje)?

afbeelding van Milo72
Lid vanaf: 17/06/2009
2752 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Of ze al dan niet bestaan durf ik niet met zekerheid zeggen.

Ik kan wel zeggen dat ik er al (uitgebreid) naar gezocht heb, en niet gevonden ...

afbeelding van ebbeke
Lid vanaf: 02/06/2008
35 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

je mag een enkelpolige schakelaar gebruiken voor zowel badkamer alsook voor de tuin, zolang deze in de kast aangesloten is op een 16A! Het is verboden om een enkelpolige schakelaar te plaatsen als de zekering 20A is!

Let wel dat, als je ook stopcontacten in dezelfde kring hebt, deze met een 2,5mm² moet trekken

afbeelding van danny62
Lid vanaf: 17/05/2007
119 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zet gewoon een dubbelpolige op u buiten verlichting .met buitenverlichting is er nogal snel iets mis mee vocht /water.

dit moet al 15 jaar niet meer dubbelpolig zijn .

idem badkamer niet verplicht

eds

afbeelding van smetske
Lid vanaf: 13/06/2009
97 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Milo72 wrote:
Volgens mij zijn beide verkeerd: het is niet verplicht dubbelpolig te schakelen, noch in badkamer, noch buiten.

Het is (zeker buiten) wel aan te raden.

Hou ook rekening met het feit dat een kring waar een enkelpolige schakelaar gebruikt wordt, MOET afgezekerd worden op (max.) 16A, ook al is de kring volledig in 2,5mm2 (bij een gemengde kring, wat bij bvb een badkamer wel vaker voorkomt)

Als je een heeeeele grote tuin hebt, die je met 2 halogeens van 2.000 watt verlicht (of 4 van 1000, of 8 van 500), gebruik je ook beter dubbelpolige schakelaars, want met 16A kom je er niet Blum 3 :shock: Lol

Idd dubbelpolig schakelen is nergens meer verplicht.

Kan je misshcien eens verwijzen naar het betreffende artiekel in het AREI? Ik heb het namelijk al een paar keer doorgenomen en nog nergens tegengekomen dat je een enkelpolig geschakelde gemengde kring niet op 20A mag afzekeren

En wat de tuinverlichting betreft , met 2000 Watt kan je al een voetbalveld verlichten Lol

afbeelding van danny62
Lid vanaf: 17/05/2007
119 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dat klopt stop niet in AREI ,

Maar staat wel in dat zekering aangepast worden aan toestel of schakelaar en één van 20 A heeft niko niet van daar die 16 A.

EDS

afbeelding van Dappe
Lid vanaf: 01/06/2006
2127 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

danny62 wrote:
Dat klopt stop niet in AREI ,

Maar staat wel in dat zekering aangepast worden aan toestel of schakelaar en één van 20 A heeft niko niet van daar die 16 A.

EDS

Staat er wel in hoor:

Art.250 Schakelaars en andere bedieningstoestellen

...

In huishoudelijke installaties is het toegelaten enkelpolige schakelaars, teleruptors, relais of dimmers aan te wenden in eenfasige stroombanen voor de voeding van verlichtingstoestellen, contactdozen en hulpstroombanen voor zover het een vaste aansluiting betreft en hun nominale stroom niet groter is dan 16A

...

afbeelding van 370
Lid vanaf: 28/06/2008
93 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

jempy wrote:
Even tussendoor... weet er iemand of er dubbele dubbelpolige schakelaars van Niko bestaan. (dus 2 dubbelpolige schakelaars in één potje)?

Ik ben zo goed als zeker dat ze niet bestaan, meen me dat te herinneren van de man in de elektrozaak.

Een dubbele dubbelpolige schakelaar zou 8 aansluitklemmen hebben en dat geraak je niet kwijt op 1 sokkel.

afbeelding van Appelflapje
Lid vanaf: 29/11/2017
14 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dubbelpolige schakelaars zijn nog steeds verplicht .

"Art. 86.08 : Bescherming van installaties in wasruimten, badkamers, stortbadkamers of van wasmachines

Vast opgestelde gebruikstoestellen, regeltoestellen en contactdozen, toegelaten in wasruimten, stortbad- en badkamers, de inrichtingen voor het aansluiten van wasmachines en afwasmachines, moeten door een afzonderlijke automatische differentieelstroominrichting met een grote of zeer grote gevoeligheid beschermd worden. Nochtans is deze bescherming niet noodzakelijk voor contactdozen gevoed via een individuele beschermingstransformator overeenkomstig de voorschriften van artikel 76. Elke schakelaar geplaatst in een voedingskring van elektrisch materiaal dient van het meerpolige type te zijn."

Verwarring is ontstaan doordat in oktober 2006 artikel 271bis is toegevoegd aan het AREI.
Twee rubrieken ervan : 
"Art 271.bis
04. Contactdozen
Het is toegelaten in afwijking van de voorschriften van artikel 86, per stroombaan meer dan acht enkelvoudige of meervoudige contactdozen in dienst te laten op voorwaarde dat het vermogen van de aangesloten vaste en vast opgestelde toestellen het transporteerbaar vermogen in de stroombaan niet overtreft.
05. Schakelaars
Het is toegelaten in afwijking van de voorschriften van artikel 86, enkelpolige schakelaars in de badkamer in dienst te laten."

Doch ... dit artikel is een aanvulling op Artikel 271 en dat spreekt over de verplichte controlebezoeken (om de 25 jaar). Artikel 270 gaat over het gelijkvormigheidsonderzoek bij indienststelling ... en daar is dit artikel dan niet van toepassing? Verwarrend is het dus wel.

Dus dubbelpolige zijn volgens mij nog steeds verplicht in badkamers, (net zoals je nog steeds maar 8 stopkontaktpunten per kring mag hebben). Door dit extra artikel denk ik dat ook veel keuringsorganismen door het bos de bomen niet meer zien, want dit artikel impliceert dat je 25 jaar later plots wel enkelpolige schakelaars en meer dan 8 stopkontakten per kring zou mogen hebben... Zoek de logica.

Het wordt hoog tijd dat men het AREI eens volledig herschrijft in duidelijke taal en zodat het niet meer dubbelzinnig is...
vb1) zo staat er ergens dat de differentieel in het begin van de installatie 300mA moet zijn, en ergens anders dat die 'ten hoogste' 300mA moet zijn.  Dus volgens één artikel is een diff van 30 of 100mA niet toegelaten in het begin van de installatie en volgens het ander artikel dan weer wel...
vb2) ergens staat dat de volumes in de badkamer begrensd zijn tot 2m25 vanaf de bodem van de badkuip of stortbadkuip en ergens anders dat dit afhankelijk is van de hoogte van die bodem (bij minder dan 15 cm is meten vanaf de grond dan ok)
vb3) toegelaten aanraakspanningen zijn volgens één tabel 50, 25 en 12V (volgens vochtigheid) en volgens een andere tabel 2 bladzijden verder slechts de helft hiervan... 
vb4) in Nederland en Frankrijk is de maximum verliesstroom 30mA voor de volledige installatie... hier mag het nog steeds 300mA zijn wat enorm dodelijk is.

It's very easy to scramble eggs... yet impossible to unscramble them ...

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Appelflapje schreef:

Dubbelpolige schakelaars zijn nog steeds verplicht .

Dat is verouderde wetgeving, zie https://www.bouwinfo.be/forum/technieken/elektriciteit/arei-regelgeving-over-dubbelpolige-schakelaars-badkamer#comment-2685329

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9934 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Art 86 van het AREI werd met het KB van 25 april 2004 gewijzigd waardoor het sinds 1 januari 2005 niet meer nodig is om dubbelpolige schakelaars te gebruiken in de badkamer.

Hier is de inhoud van art6 van het KB dat het art86 vervangt. Je merkt dat de verwijzing in 86.08 naar meerpolige schakelaars verdwenen is.

(Je vindt het origineel hier, op lijn 8. er is nog wel meer aangepast toen.)

 Art. 6. In artikel 86 van het Reglement worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° punt 08 wordt vervangen als volgt :
  " 08. - Bescherming van installaties in badkamers, stortbadzalen en van wasmachines, droogkasten en afwasmachines
  Vast opgestelde gebruikstoestellen, stuur- en regeltoestellen en contactdozen, toegelaten in stortbadzalen en badkamers, de inrichtingen voor het aansluiten van wasmachines, droogkasten en afwasmachines, moeten door een automatische differentieelstroominrichting met een grote of zeer grote gevoeligheid worden beschermd. Deze inrichting is ondergeschikt aan deze geplaatst aan het begin van de installatie.
  Nochtans is deze bescherming niet noodzakelijk voor contactdozen gevoed via een individuele beschermingstransformator overeenkomstig de voorschriften van artikel 76. ";
  2° de voorschriften van de punten 09 en 10 toepasselijk op industriële ruimten worden opgeheven;
  3° punt 10 wordt vervangen als volgt :
  " 10. - Badkamers
  a) Bepalingen
  Badkamer : ruimte beperkt tot de hierna bepaalde volumes waarin ten minste een bad of een stortbad is opgesteld.
  Stortbadcel : door wanden afgesloten ruimte, al dan niet uit twee afzonderlijke ruimten samengesteld. Beide voormelde ruimten zijn gedeeltelijk gescheiden door een scheidingswand. De ene ruimte omvat het stortbad, stortbadruimte genoemd, de andere eventuele ruimte wordt kleedruimte genoemd.
  Stortbadzaal : ruimte waarin meerdere stortbaden, al dan niet gescheiden door wanden, zijn ondergebracht.
  Volume 0 : het inwendige volume van de badkuip of van de stortbadkuip.
  Volume 1 : het volume begrensd door het verticaal oppervlak op de rand van de bad- of stortbadkuip, beneden begrensd door het horizontale vlak van de vloer rond de bad- of stortbadkuip en boven door het horizontale vlak op 2,25 m boven het voornoemde horizontale vlak, verminderd met het volume 0 en het eventuele volume 1bis ; indien de bodem van de bad- of stortbadkuip zich op meer dan 0,15 m boven de vloer bevindt moet de hoogte van het bovenste horizontale vlak worden gemeten vanaf de bodem van de bad- of stortbadkuip. Indien een stortbad niet voorzien is van een kuip wordt deze vervangen door een cirkel met een straal van 0,60 m op het niveau van de vloer, waarvan het middelpunt zich loodrecht onder de sproeikop bevindt, wanneer deze op zijn steun bevestigd is.
  Volume 1bis : het volume begrensd door de buitenwand van de badkuip en een volle structuur welke aansluit aan de rand van de badkuip en tot aan de vloer reikt.
  Volume 2 : het volume buiten het volume 1 en het eventuele volume 1bis, begrensd door het verticaal oppervlak op een afstand van 0,60 m van de grens van volume 1 en door dezelfde horizontale vlakken als gedefinieerd voor het volume 1.
  Volume 3 : het volume buiten het volume 2, begrensd door het verticaal oppervlak op een afstand van 2,40 m van het volume 2 en door dezelfde horizontale vlakken als gedefinieerd voor het volume 1 en beperkt tot het lokaal waarin het (de) bad (en) of stortbad(en) is (zijn) opgesteld.
  Voor de stortbadzalen dient voor de bepaling van de volumes een onderscheid te worden gemaakt tussen :
  1. een stortbadzaal met individuele stortbadcellen omvattende een stortbadruimte met een hiervan gedeeltelijk gescheiden aangrenzende individuele kleedruimte.
  - Volumes 0, 1 en 2 : volumes begrensd zoals hierboven beschreven.
  - Volume 3 : volume buiten volume 2 en begrensd door het verticaal oppervlak gevormd door de wanden van de stortbadzaal en door dezelfde horizontale vlakken als gedefinieerd voor het volume 1.
  2. een stortbadzaal met individuele stortbadcellen omvattende enkel een stortbadruimte.
  - Volumes 0 en 1 : volumes begrensd zoals hierboven beschreven.
  - Volume 2 : volume buiten de volumes 0 en 1, begrensd door het verticaal oppervlak op een afstand van 3 m van de grens van volumes 0 en 1 en door dezelfde horizontale vlakken als gedefinieerd voor het volume 1.
  - Volume 3 : volume buiten volume 2 en begrensd door het verticaal oppervlak gevormd door de wanden van de stortbadzaal en door de dezelfde horizontale vlakken als gedefinieerd voor het volume 1.
  3. een stortbadzaal met een gemeenschappelijke stortbadruimte zonder scheidingswand.
  - Volumes 0 en 1 : volumes begrensd zoals hierboven beschreven. De stortbadkuip wordt bepaald door de afvloeiingszone van het sproeiwater.
  - Volume 2 : volume buiten de volumes 0 en 1, begrensd door het verticaal oppervlak op een afstand van 3 m van de grens van volumes 0 en 1 en door dezelfde horizontale vlakken als gedefinieerd voor het volume 1.
  - Volume 3 : volume buiten volume 2 en begrensd door het verticaal oppervlak gevormd door de wanden van de stortbadzaal en door de dezelfde horizontale vlakken als gedefinieerd voor het volume 1.
  De aanwezigheid van vaste wanden of draaibare wandelementen heeft een begrenzende invloed op de hierboven vermelde volumes.
  De volgende tekeningen verduidelijken de verschillende volumes voor enkele gevallen.
  De bovenaanzichten van de bestaande tekeningen worden aangevuld met de volgende tekeningen :
  (Plan niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 26-05-2004, p. 40927).
  b) Uitwendige invloedsfactoren
  De combinaties van de uitwendige invloedsfactoren "aanwezigheid van water", "toestand van het menselijk lichaam" en "contacten met de aardpotentiaal" zijn in de volgende tabel aangegeven.
  (Tabel niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 26-05-2004, p. 40928).
  c) Algemeenheden
  - Het gebruik van elektrisch materieel in de volumes 0 en 1 moet zoveel mogelijk worden beperkt.
  - In de gevallen voorzien in artikel 86.08 moeten de stroombanen voor de voeding van de badkamer beschermd zijn door tenminste één automatische differentieelstroominrichting met grote of zeer grote gevoeligheid; dit toestel moet buiten de badkamer zijn opgesteld; bovendien mag dit, bij huishoudelijke installaties, niet de algemene automatische differentieelstroominrichting zijn die in het begin van de installatie is aangebracht.
  - De installatie van vast elektrisch materieel bestemd voor de voeding of bescherming van andere lokalen is verboden in de volumes 0, 1, 1bis en 2.
  d) Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking bij gebruik van zeer lage veiligheidsspanning
  Wanneer de bescherming tegen onrechtstreekse aanraking verzekerd wordt door het gebruik van zeer lage veiligheidsspanning is haar maximumspanning gelijk aan de volgende waarden :
  (Tabel niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 26-05-2004, p. 40928).
  e) Bescherming tegen rechtstreekse aanraking - Beschermingsgraad van het elektrisch materieel
  Wanneer de bescherming tegen rechtstreekse aanraking verzekerd wordt door het gebruik van zeer lage veiligheidsspanning is haar maximumspanning gelijk aan de waarden vermeld in de onderstaande tabel.
  De beschermingsgraad van het elektrisch materieel toegelaten in de verschillende volumes, is, afhankelijk van de toegepaste spanning, ten minste :
  (Tabel niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 26-05-2004, p. 40929).
  f) Elektrisch materieel in volume 0
  In het volume 0 is alleen geschikt elektrisch materieel toegelaten dat redelijkerwijze enkel in dit volume 0 kan worden geïnstalleerd en dat gevoed wordt op zeer lage veiligheidsspanning overeenkomstig de waarden weergegeven in de tabel van punt e. Het voedingstoestel voor deze zeer lage veiligheidsspanning moet zich buiten de zones 0, 1 en 2 bevinden.
  g) Elektrisch materieel in volume 1
  In het volume 1 zijn enkel toegelaten :
  1. elektrisch materieel dat gevoed wordt op zeer lage veiligheidsspanning overeenkomstig de waarden weergegeven in de tabel van punt e. Het voedingstoestel voor deze zeer lage veiligheidsspanning moet zich buiten de volumes 0, 1 en 2 bevinden.
  2. vast opgestelde, op laagspanning gevoede toestellen voor de productie van sanitair warmwater.
  h) Elektrisch materieel in volume 2
  In het volume 2 zijn enkel toegelaten :
  1. het elektrisch materieel dat gevoed wordt op zeer lage veiligheidsspanning overeenkomstig de waarden weergegeven in de tabel van punt e. Het voedingstoestel voor deze zeer lage veiligheidsspanning moet zich buiten de zones 0, 1 en 2 bevinden.
  2. de vast opgestelde op laagspanning en zeer lage spanning gevoede verlichtingstoestellen, met inbegrip van deze ingebouwd in toiletkasten, bestemd voor plaatsing in badkamers, evenals hun eventueel ingebouwde schakelaars, op voorwaarde dat ze ten minste 1,60 m boven het niveau van de vloer zijn gemonteerd.
  3. de vast opgestelde op laagspanning en zeer lage spanning gevoede elektrische verwarmingstoestellen of ventilatoren van de klasse II, alsmede de vast opgestelde op laagspanning gevoede toestellen voor de productie van sanitair warmwater.
  4. contactdozen, elk individueel beschermd door een beschermingstransformator met een vermogen van maximaal 100 W die de scheiding verzekert van de stroombanen overeenkomstig de voorschriften van artikel 76.
  5. contactdozen beschermd door een automatische differentieelstroominrichting met zeer grote gevoeligheid.
  i) Elektrisch materieel in het volume 1bis
  Het elektrisch materieel opgesteld in het volume 1bis is beperkt tot het noodzakelijke voor de werking van een badkuip voor hydromassage met inbegrip van het voedingspunt.
  j) Elektrische leidingen
  1. De hiernavolgende voorschriften zijn van toepassing op de elektrische leidingen geplaatst in de volumes 0, 1, 1bis, 2 en 3 alsook op de elektrische leidingen die in de badkamer op minder dan 5 cm diepte verzonken zijn in de wanden, vloeren en plafonds die deze volumes begrenzen.
  2. De elektrische leidingen mogen geen enkel metalen element bevatten (zoals pantsering, stalen buis, ...) behalve hun kernen.
  3. In het volume 0 moeten de leidingen beperkt worden tot deze die deel uitmaken van het er in toegelaten elektrisch materieel. In de volumes 1, 1bis en 2 moeten de leidingen beperkt worden tot deze noodzakelijk voor de voeding van het elektrisch materieel binnen deze volumes.
  4. Verbindingsdozen van elektrische leidingen zijn verboden in het volume 0.
  5. In de volumes 1, 1bis, 2 en 3 zijn de enige toegelaten plaatsingswijzen van elektrische leidingen op laagspanning en op zeer lage spanning :
  - de plaatsing in buizen verzonken in de wanden, vloeren en plafonds overeenkomstig de bepalingen van artikel 207;
  - de plaatsing in de vrije lucht en de plaatsing in opbouw overeenkomstig de bepalingen van artikel 209. Niettemin is de bepaling van artikel 209.02, 2e lid niet van toepassing in de volumes 1 en 2;
  - de plaatsing in de constructieruimten overeenkomstig de bepalingen van artikel 213;
  - de verzonken plaatsing zonder buizen overeenkomstig de bepalingen van artikel 214.
  In dezelfde volumes moet bij gebruik van elektrische leidingen op zeer lage veiligheidsspanning, de beschermingswijze door isolatie worden toegepast zoals bepaald in artikel 26.01 en dit ongeacht de plaatsingswijze.
  k) Bijkomende equipotentiaalverbinding
  Een bijkomende equipotentiaalverbinding, uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 73, verbindt alle vreemde geleidende delen en massa's van het elektrisch materiaal in de volumes 0, 1, 1bis, 2 en 3 met uitzondering van de massa's van het elektrisch materieel op zeer lage veiligheidsspanning.
  l) Verwarmingselementen verzonken in vloeren
  Verwarmingselementen verzonken in vloeren en wanden van volume 0 zijn verboden.
  Verwarmingselementen die beantwoorden aan de voorschriften van de artikelen 53 en 217 zijn toegelaten in de vloeren van volumes 1, 2 en 3 indien ze bedekt zijn met een metalen netwerk dat verbonden is met de bijkomende equipotentiaalverbinding. "

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Appelflapje schreef:

Het wordt hoog tijd dat men het AREI eens volledig herschrijft in duidelijke taal en zodat het niet meer dubbelzinnig is...
vb1) zo staat er ergens dat de differentieel in het begin van de installatie 300mA moet zijn, en ergens anders dat die 'ten hoogste' 300mA moet zijn.  Dus volgens één artikel is een diff van 30 of 100mA niet toegelaten in het begin van de installatie en volgens het ander artikel dan weer wel...

Welke artikels precies?

vb2) ergens staat dat de volumes in de badkamer begrensd zijn tot 2m25 vanaf de bodem van de badkuip of stortbadkuip en ergens anders dat dit afhankelijk is van de hoogte van die bodem (bij minder dan 15 cm is meten vanaf de grond dan ok)
vb3) toegelaten aanraakspanningen zijn volgens één tabel 50, 25 en 12V (volgens vochtigheid) en volgens een andere tabel 2 bladzijden verder slechts de helft hiervan... 

Artikels?

vb4) in Nederland en Frankrijk is de maximum verliesstroom 30mA voor de volledige installatie... hier mag het nog steeds 300mA zijn wat enorm dodelijk is.