Druktest gasleiding

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van p3et
Lid vanaf: 18/11/2007
1 berichten

Hallo,

Pas een k#@^#-stukje gasleiding gelegd dat moeilijk bereikbaar is.

Ik zou hier graag een druktest op te doen om toch een idee te hebben of het allemaal goed dicht zit, voordat ik aan het vervolg van de leiding begin.

Is het mogelijk om zelf een druktest te doen op gasleiding?

Welk toestel moet ik hiervoor gebruiken?

Waar kan ik dit kopen/huren (liefst omgeving Leuven)?

en heeft iemand enig idee van de kostprijs van zo een toestel? (in verhouding met de prijs van een extra gaskeuring?)

Bedankt.

Reacties

afbeelding van tumpke
Lid vanaf: 20/05/2008
2023 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Eevoudige drukmeter en een pomp waar je voldoende druk mee kan opzetten (eventueel een compressor of stevige voetpomp )

afbeelding van Dappe
Lid vanaf: 01/06/2006
2127 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Denk dat je zo een toestel kan huren bij Boels http://www.boels.be, staat ergens bij installatietechniek als ik mij niet vergis.

afbeelding van ivan de natuursteenman
Lid vanaf: 11/03/2006
1788 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Vanaf dat ge een leiding bijlegd ben je wettelijk verplicht de instalatie te laten keuren, indien niet uitgevoerd door gehabiliteerd loodgieter.

afbeelding van Flipper
Lid vanaf: 23/02/2008
37 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Leiding afpersen kan je zelfs met een omgeknutselde fietspomp met nanometertje op. Zoniet ga je naar Huurland (maar betaal je wel nogal veel voor wat het maar is).

Als je gedurende een tiental minuten een druk van ca een Bar kan houden, zal het wellicht OK zijn.

(druk op gasleiding is normaal gezien véél minder)

Als je dan de gaskraan aanzet, en alle toestellen en waakvlammen uit, dan moet de gasmeter gewoon blijven staan (ook tot laatste cijfer achter de komma).

Als dit het geval is gedurende een tiental uurtjes, dan is het zeker OK.

Attest erkend controle-organisme (in geval van plaatsing door gehabiliteerd installateur) is nodig om de gasaansluiting door de netwerkbeheerder te laten openzetten (bijv. na eerste installatie, of herinstallatie)

afbeelding van Bob de blower
Lid vanaf: 13/06/2006
48 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Eens ferm blazen in de leiding is ruimschoots voldoende. 1 bar is véél te véél.

De test wordt gedaan op 100gram, een druk die iedereen kan opwekken met gezonde longen. Je nieuwe koppeling inwrijven met een zeepsopje, op de leiding blazen en controleren op blaasjes die uitzetten.

Dixit mijn gascontroleur

afbeelding van ivan de natuursteenman
Lid vanaf: 11/03/2006
1788 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Flipper wrote:
Leiding afpersen kan je zelfs met een omgeknutselde fietspomp met nanometertje op. Zoniet ga je naar Huurland (maar betaal je wel nogal veel voor wat het maar is).

Als je gedurende een tiental minuten een druk van ca een Bar kan houden, zal het wellicht OK zijn.

(druk op gasleiding is normaal gezien véél minder)

Als je dan de gaskraan aanzet, en alle toestellen en waakvlammen uit, dan moet de gasmeter gewoon blijven staan (ook tot laatste cijfer achter de komma).

Als dit het geval is gedurende een tiental uurtjes, dan is het zeker OK.

Attest erkend controle-organisme (in geval van plaatsing door gehabiliteerd installateur) is nodig om de gasaansluiting door de netwerkbeheerder te laten openzetten (bijv. na eerste installatie, of herinstallatie)

Klopt niet vanaf je aan de instalatie werkt, en er wordt gerekend vanaf je een stopkraan afdraait moet dit door gehabiliteerd installateur gebeuren, deze moet dan niet gekeurd worden, dit doet de installateur.

Indien dit door een niet gehabiliteerd instalateur of doe het zelver gedaan wordt moet de uitbreiding gekeurd worden.

afbeelding van Flipper
Lid vanaf: 23/02/2008
37 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ivan de natuursteenman wrote:

Klopt niet vanaf je aan de instalatie werkt, en er wordt gerekend vanaf je een stopkraan afdraait moet dit door gehabiliteerd installateur gebeuren, deze moet dan niet gekeurd worden, dit doet de installateur.

Indien dit door een niet gehabiliteerd instalateur of doe het zelver gedaan wordt moet de uitbreiding gekeurd worden.

De gehabiliteerde instalateurs, en ook de niet-gehabiliteerde, hadden veel te veel noten op hun zang om bij mij te komen werken. Alles was hen te min, te vuil, etc. (alhoewel ik niet op 300 € meer of minder zou gekeken hebben).

Ik heb werken qua gasleiding dan maar van pure miserie volledig zelf moeten doen. En mogelijks was dit bij topicstarter p3et ook zo.

Keuring door erkend organisme mag wel, maar technische zekerheid heb je ook zonder dat.

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
28251 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

tumpke wrote:
Eevoudige drukmeter en een pomp waar je voldoende druk mee kan opzetten (eventueel een compressor of stevige voetpomp )

een compressor voor 100mbar te testen????????

een pompje en een nauwkeurige manometer samen met een een kraan die goed afsluit en een paar koppelstukken

aan één uiteinde stop of kraan plaatsen aan ander uiteinde een aansluit voor pompje met afsluitbare kraan en ook manometer ertussen

afbeelding van Anonymous
Lid vanaf: 01/01/1970
17015 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Flipper wrote:

Keuring door erkend organisme mag wel, maar technische zekerheid heb je ook zonder dat.

De keuring is verplicht en wel bij elke wijziging van de installatie. Technische zekerheid kan je inderdaad hebben na het correct uitvoeren van een drukproef.

afbeelding van p3et
Lid vanaf: 18/11/2007
1 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Tommeke wrote:
Flipper wrote:

Keuring door erkend organisme mag wel, maar technische zekerheid heb je ook zonder dat.

De keuring is verplicht en wel bij elke wijziging van de installatie. Technische zekerheid kan je inderdaad hebben na het correct uitvoeren van een drukproef.

Bedankt voor de antwoorden. Ik ga in het weekend iets proberen te fabriceren met behulp van een fietspomp.

Het is de bedoeling dat de installatie uiteindelijk nog gekeurd wordt. Ik wil echter eerst zien of het stukje dat ik nu al gelegd heb goed dicht zit. Als ik nu een lek vind hoef ik niet zoveel af te breken en te herdoen.

afbeelding van bouw vrouw
Lid vanaf: 23/10/2015
550 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Een oud topic omdat ik met dezelfde vraag zit. En bij Cerga het antwoord vind.

http://www.cerga.be/nl/nieuws-en-magazines/nieuwsberichten/6314

150 mbar dus.

Ik ga daarvoor een Digitron PM-80 gebruiken. Die kan tot 130mbar.

 

Aandachtspunten bij het uitvoeren van een dichtheidsproef op nieuwe lagedruk aardgasbinneninstallaties (Ø ≤ DN50 (2”) en MOP ≤ 100 mbar)

Een steeds weerkerend probleem waarvoor wij uw aandacht vragen is het opblazen van gasmeters tijdens de dichtheidsproef. Dit veroorzaakt heel wat narigheid aan de gebruiker, aan de netbeheerder en aan u als installateur. Daarom zetten we voor u en uw medewerkers de regels van goed vakmanschap nog even op een rijtje.

Open de stopkranen van al de aangesloten verbruikstoestellen alsook alle aanwezige sectioneerkranen. Leidingen waar voorlopig geen toestellen worden op aangesloten moeten afgesloten worden met een metalen dop of stop. Alle toestellen moeten uitgeschakeld zijn. Op deze manier zal de dichtheid van zowel de binnenleiding als de aansluitleiding gecontroleerd worden.
Gebruik als tesmedium enkel lucht of een inert gas (bv. stikstof)
Alvorens de proef uit te voeren moet de gasmeterkraan worden gesloten. Doet u dit niet, dan kan er via deze kraan lucht of stikstof in de distributieleiding van de netbeheerder terecht komen. Dit is gevaarlijk en moet absoluut vermeden worden.
Gebruik een manometer die voldoende nauwkeurig meet. Zo merkt u een drukdaling vlugger op dan met een minder nauwkeurige manometer.
Voer een nulstandcontrole van de manometer uit.
Zet de installatie via het T-stuk of drukmeetpunt op een druk van 150 mbar. Het is een veel voorkomend misverstand te denken dat een hogere druk bv. 500 mbar beter zou zijn. De gasmeter, veel messing kranen en de gasblok van het gastoestel verdragen zulk een hoge druk niet en worden erdoor beschadigd.
Wacht minstens 10 minuten en check daarna op de manometer gedurende minstens 10 minuten of de druk behouden blijft. Er mag geen drukverlies worden gemeten. Controleer daarnaast alle verbindingen door deze af te zepen met een schuimend product. Er mogen geen bellenontstaan.
Meld op het testverslag dat de dichtheidsproef werd uitgevoerd op een druk van 150 mbar.