Deel van de spots werkt niet

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Polliedaris
Lid vanaf: 16/09/2011
78 berichten

Ik weet niet goed hoe ik het moet formuleren, dus ik doe maar een poging ...

De helft van mijn inbouwspots op de beneden verdieping zitten op dezelfde zekering. Sinds kort werken de helft van de spots op die bepaalde zekering niet meer... (de andere spots, op de andere zekering werken nog perfect) Ik heb al geprobeerd de zekering af en aan te zetten, de hoofdzekering ...

Ik heb geen idee hoe ik dit kan verhelpen ... Iemand een idee ? (de lampen zijn het ook niet, die heb ik al eens verwisseld met werkende spots)

Nu moet ik wel zeggen dat ik deze namiddag (met mijn super concentratie) de verlengdraad van mijn haagschaar heb doorgesneden. Lol Hierop zijn de zekeringen afgesprongen (toch die van beneden) en nu werkt het niet meer ... (of dit met het eerste te maken heeft weet ik niet ...)

Ik heb geen linkerhanden, maar van elektriciteit ken ik niet veel dus blijf ik er liever af tot ik zeker ben ...

Alle hulp is welkom!

Polliedaris

PS: Ik woon nog maar 2 maanden in het huis, dus het is nog wat zoeken in de zekeringskast e.d. (het huis is 10 jaar oud, dus verouderde installatie lijkt me niet het geval)

Reacties

afbeelding van Philvd12
Lid vanaf: 24/08/2011
53 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

12/24 volt of 230V? Indien 12 Volt zou het wel eens een transfo kunnen zijn.

afbeelding van Philvd12
Lid vanaf: 24/08/2011
53 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

12/24 volt of 230V? Indien 12 Volt zou het wel eens een transfo kunnen zijn.

afbeelding van Polliedaris
Lid vanaf: 16/09/2011
78 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

230 v (dat staat toch op de spots zelf Smile )

afbeelding van Polliedaris
Lid vanaf: 16/09/2011
78 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

230 v (dat staat toch op de spots zelf Smile )

afbeelding van Samdezwam
Lid vanaf: 28/03/2009
121 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zekering (automaat) stuk? Meestal voelbaar doordat ze niet duidelijk klikken bij het aanzetten.

Sam

afbeelding van Samdezwam
Lid vanaf: 28/03/2009
121 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zekering (automaat) stuk? Meestal voelbaar doordat ze niet duidelijk klikken bij het aanzetten.

Sam

afbeelding van Polliedaris
Lid vanaf: 16/09/2011
78 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zou kunnen, maar de zekering "klikt" net zoals al de rest die wel werken ... Andere manier om dit te testen?

afbeelding van Polliedaris
Lid vanaf: 16/09/2011
78 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zou kunnen, maar de zekering "klikt" net zoals al de rest die wel werken ... Andere manier om dit te testen?

afbeelding van kristof82
Lid vanaf: 07/03/2010
409 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

zekering doormeten met voltmeter.

afbeelding van kristof82
Lid vanaf: 07/03/2010
409 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

zekering doormeten met voltmeter.

afbeelding van NicoP
Lid vanaf: 17/02/2008
1690 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Samdezwam wrote:
Zekering (automaat) stuk? Meestal voelbaar doordat ze niet duidelijk klikken bij het aanzetten.

Sam

Dan zouden alle spots toch niet werken, als alle spots op die betreffende zekering zijn aangesloten.

Ik denk dat je eerder moet kijken of er een transfo defect is (indien je laagspanningspotjes hebt)...

afbeelding van NicoP
Lid vanaf: 17/02/2008
1690 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Samdezwam wrote:
Zekering (automaat) stuk? Meestal voelbaar doordat ze niet duidelijk klikken bij het aanzetten.

Sam

Dan zouden alle spots toch niet werken, als alle spots op die betreffende zekering zijn aangesloten.

Ik denk dat je eerder moet kijken of er een transfo defect is (indien je laagspanningspotjes hebt)...

afbeelding van Jeroen VDP
Lid vanaf: 27/10/2008
658 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Meten, meten en nog eens meten

afbeelding van Jeroen VDP
Lid vanaf: 27/10/2008
658 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Meten, meten en nog eens meten

afbeelding van Samdezwam
Lid vanaf: 28/03/2009
121 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

NicoP wrote:
Samdezwam wrote:
Zekering (automaat) stuk? Meestal voelbaar doordat ze niet duidelijk klikken bij het aanzetten.

Sam

Dan zouden alle spots toch niet werken, als alle spots op die betreffende zekering zijn aangesloten.

Ik denk dat je eerder moet kijken of er een transfo defect is (indien je laagspanningspotjes hebt)...

Quote:
De helft van mijn inbouwspots op de beneden verdieping zitten op dezelfde zekering. Sinds kort werken de helft van de spots op die bepaalde zekering niet meer... (de andere spots, op de andere zekering werken nog perfect)

Ik verstond het als volgt (nogal snel gelezen alvorens ik daarstraks antwoordde): de helft van zijn spots (dus al die op diezelfde zekering staan) werken niet meer.

Al kan het volgens bovenstaande ook de helft van de spots die op die zekering staan die niet meer werken (een kwart dus)--> in dit geval is de zekering al zeker niet de oorzaak van het probleem (al kan er wel een draad aan de zekering losgekomen zijn dan).

Sam