cictuit Vloerverwarming warmt ook ciruit radiatoren op ..

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van tom1211
Lid vanaf: 12/08/2008
3 berichten

Dag allen,

ik zit met een probleempje dat ik vant weekend opgemerkt heb. We hebben 2 circuits 1 menggroep voor de VV en een directe groep voor de radiatoren.

depart en retour komen toe via evenwichtsfles buderus, links directe groep met wilo pomp , rechtts mengroep met wilo pomp en 3wegmengkraan theben

probleem is het volgende .

Er is vraag van de menggroep (VV) :ketel begint te draaien moduleert aan 20%, 36° om naar de evenwichtsfles te sturen via pomp van de ketel (grundfoss).

ketel zet ook de wilo pomp aan van de vloerverwarming, en via de 3weg mengkraan komt de gemengde temperatuur in de VV leidingen.

Op dit ogenblik is er geen vraag in de directe groep, echter ik stel vast dat de radiatoren in de directe groep ook gevoed worden.

En er is geen vraag van de directe groep, pomp draait ook niet. Dus electronisch zit het wel goed.

Is het normaal dat de pomp van de ketel het aanvoerwater door de pomp van de directe groep kan sturen en zo de kring met radiatoren opwarmen ?

Of is er hieriets mis met de evenwichtsfles?

iemand ervaringen, tips ?

alvast vriendelijk bedankt, en hopelijk heb ik het wat duidelijk geexpliceerd.. Smile

groeten,

Tom

Reacties

afbeelding van Nevermore
Lid vanaf: 12/03/2006
16782 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Lucht?

afbeelding van BT
Lid vanaf: 12/03/2006
356 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

zou het eigenlijk als je vvw beneden en radiators boven gebruikt niet beter zijn om 2 aparte verwarmingsketels te gebruiken? 1 die op lage temperatuur werkt voor de vvw en 1 op hoge voor de radiators + de boiler. Volgens een klant van me (instalateur) zou dit de levensduur van de ketels serieus verhogen en veel makkelijker zijn om alles juist te sturen, die paar honderd euro extra die je kwijt bent zijn het zeker waard volgens hem.

Wat vinden jullie daarvan?

afbeelding van Nevermore
Lid vanaf: 12/03/2006
16782 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Een paar honderd euro voor een verwarmingsketel?

Zeg dan maar dat hij er hier 3 mag komen afzetten.

Een deftige condenserende gasketel schommelt toch tussen €2500 - 3500.

+ extra schouw

+ extra onderhoud

afbeelding van BT
Lid vanaf: 12/03/2006
356 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

nevermore,

ketel voorzien voor alles (vvw beneden, radiators boven, boiler), vaillant ecotec plus vc306 1600€ 30kw of ecotec plus vc376 37kw 1960€, tegenover ketel ecotec pro vc 136 13/25kw 1100€ dus maal 2 is 2200€, en dan men korting er nog af, dat is bij mij maar een paar honder euro extra voor een heel simpele sturing en langere levensduur. Wat denk je dan? zo'n schouwke kost het geld niet hoor, en dat ze nu voor 1 of 2 ketels moeten komen? komen moeten ze toch he, dat half uurtje werk zal het niet maken denk ik dan. En als er toch eentje moest stukgaan zit ik niet met een koud huis of water? ik zie niets anders als voordelen.

Pagina's