cictuit Vloerverwarming warmt ook ciruit radiatoren op ..

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van tom1211
Lid vanaf: 12/08/2008
3 berichten

Dag allen,

ik zit met een probleempje dat ik vant weekend opgemerkt heb. We hebben 2 circuits 1 menggroep voor de VV en een directe groep voor de radiatoren.

depart en retour komen toe via evenwichtsfles buderus, links directe groep met wilo pomp , rechtts mengroep met wilo pomp en 3wegmengkraan theben

probleem is het volgende .

Er is vraag van de menggroep (VV) :ketel begint te draaien moduleert aan 20%, 36° om naar de evenwichtsfles te sturen via pomp van de ketel (grundfoss).

ketel zet ook de wilo pomp aan van de vloerverwarming, en via de 3weg mengkraan komt de gemengde temperatuur in de VV leidingen.

Op dit ogenblik is er geen vraag in de directe groep, echter ik stel vast dat de radiatoren in de directe groep ook gevoed worden.

En er is geen vraag van de directe groep, pomp draait ook niet. Dus electronisch zit het wel goed.

Is het normaal dat de pomp van de ketel het aanvoerwater door de pomp van de directe groep kan sturen en zo de kring met radiatoren opwarmen ?

Of is er hieriets mis met de evenwichtsfles?

iemand ervaringen, tips ?

alvast vriendelijk bedankt, en hopelijk heb ik het wat duidelijk geexpliceerd.. Smile

groeten,

Tom

Reacties

afbeelding van wouter
Lid vanaf: 15/03/2006
1 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb hetzelfde gisteren opgemerkt.

Weet ook nie hoe da komt

afbeelding van Joro
Lid vanaf: 19/03/2008
1582 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kan je eens een foto van je collector tonen ?

Je evenwichtsfles zorgt ervoor dat alle drukverschillen tussen je drie pompen elkaar niet tegenwerken. Echte circulatie kan je dus niet verwachten als de pomp niet draait.

afbeelding van tom1211
Lid vanaf: 12/08/2008
3 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Buderus kit : isolatie is hier verwijderd :

Links radiatoren ---- Rechts vloerverwarming

Evenwichtsfles onderaan

Groetjes

Tom

afbeelding van Joro
Lid vanaf: 19/03/2008
1582 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ben je zeker dat dit een evenwichtsfles is ? Ziet er eerder collector uit. Heb je meer info over die "fles"?

Ik vermoed dat die "fles" een drukcollector is. Gevolg: als je vloerverwarming minder debiet vraagt dan je primaire pomp geeft, dan wordt de overschot in je radiatorkring geduwd. Daarnaast draaien je pompen in serie met de primaire pomp wat hydraulisch absoluut te vermijden is.

Oplossing:

- drukcollector vervanger door evenwichtsfles

of

- drukcollector vervangen door drukloze collector

of

- primaire pomp ertussenuit halen (indien fabricant ketel kan bevestigen dat de ketel geen minimaal debiet nodig heeft)

afbeelding van TiDri
Lid vanaf: 10/07/2007
20 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

.

Quote:
Ben je zeker dat dit een evenwichtsfles is ? Ziet er eerder collector uit. Heb je meer info over die "fles"?

Ik vermoed dat die "fles" een drukcollector is. Gevolg: als je vloerverwarming minder debiet vraagt dan je primaire pomp geeft, dan wordt de overschot in je radiatorkring geduwd. Daarnaast draaien je pompen in serie met de primaire pomp wat hydraulisch absoluut te vermijden is.

Oplossing:

- drukcollector vervanger door evenwichtsfles

of

- drukcollector vervangen door drukloze collector

of

- primaire pomp ertussenuit halen (indien fabricant ketel kan bevestigen dat de ketel geen minimaal debiet nodig heeft)

Is inderdaad geen evenwichtsfles.

Wij zitten ook met buderus installatie, maar wel een evenwichtsfles tussen de ketel en de pompgroep. Geen last van convectors die mee opwarmen met de vloerverwarming, dus dit zou inderdaad wel een oplossing kunnen zijn vermoed ik.

afbeelding van tom1211
Lid vanaf: 12/08/2008
3 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedoelen jullie dat het zwarte horizontaal gedeelte onder de pompgroepen een evenwichtscollector is ?

en dat er een evenwichtsfles moet komen tssn primaire pomp en deze zwarte evenwichtscollector?

Was deze evenwichtscollector wel nodig ?

al 1000 x bedankt,

Tom

afbeelding van Joro
Lid vanaf: 19/03/2008
1582 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

tom1211 wrote:
Bedoelen jullie dat het zwarte horizontaal gedeelte onder de pompgroepen een evenwichtscollector is ?

Ik denk gewoon een collector. Heeft niets met evenwicht te maken denk ik.

tom1211 wrote:
en dat er een evenwichtsfles moet komen tssn primaire pomp en deze zwarte evenwichtscollector?

Dan zijn je hydraulische problemen opgelost.

tom1211 wrote:
Was deze evenwichtscollector wel nodig ?

Is gemakkelijk: kant en klare collector met alles erop en eraan. Bespaart installatietijd.

Edit:

Ik heb eens bij Junkers gekeken en bij Junkers staat er bij die hydraulische modules meestal "met evenwichtsfles". Wat ik ervan kan zien gelijken die zeer sterk op jouw foto (wel Bosch pompen en regelaar die zorgt dat je niets van het flesgedeelte kan zien).

Het zou dus best kunnen dat er toch ergens een evenwichtsfles inzit bij jou. Probeer toch eens wat meer info te vinden over die hydraulische module van Buderus die bij jou hangt.

afbeelding van tumpke
Lid vanaf: 20/05/2008
2023 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

[wel Bosch pompen

Bosch maakt geen cv-pompen , dit zijn ofwel Wilo's of grundfos-pompen met het logo van Bosch erop (gemaakt voor junkers)

afbeelding van teizman
Lid vanaf: 16/03/2006
1142 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Misschien off -topic maar heeft er iemand een idee hoeveel deze kant-en-klare kits kosten?

Mijn CV man heeft 600€ aangerekend voor een enkelvoudige (dus enkel VV , wat simpeler dan de afbeelding hierboven) kit. (Kit van ACV met een WILO pomp)

groetjes,

teizman

afbeelding van tom1211
Lid vanaf: 12/08/2008
3 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ter info

Op de directe groep (Radiatoren) staat HS

en op de menggroep (Vloerverwarming) staat HSM

Ik vind weinig info op internet, zeker niet op de site van buderus belgië.

op onderstaande link vind je nieuwere modellen met Energy A pompen :

http://www.buderus.de/sixcms/media.php/1156/04370_KUP_BUD_Fl_Heizkreis_L%207747101987.111343.pdf

afbeelding van gsmmer
Lid vanaf: 15/03/2006
915 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mijn pompgroepen zijn indentiek aan die van u, ook van buderus, maar ik heb voor deze nog een echte evenwichtsfles staan. Deze ontbreekt bij u.

Let wel, ik weet of u systeem daarmee is uitgerust maar bij mij draaien beide pompen bij een temperatuur lager dan een graad of 3 soms een tijd, ook al is er geen warmtevraag.

afbeelding van thijs79
Lid vanaf: 19/06/2006
99 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

wij ondervinden hetzelfde probleem: installatie omvat 1 Meibes pompgroep voor gemengde en 1 voor ongemengde kring (met Grundfos pompen). Na contact met invoerder ervan bleek dat er een open verdelerbalk geïnstalleerd (ziet eruit zoals bij Tom) is ipv een evenwichtsfles.

Deze firma beweert dat ik een gesloten verdelerbalk nodig heb met daarvoor een evenwichtsfles.

Installateur beweert dat open verdelerbalk volstaat en probleem kan opgelost worden door overdrukventiel (tss aanvoer en retour) op radiatorencircuit bij te regelen.

1) Klopt dit? Of is de open verdelerbalk voldoende? Draaien de interne en externe pompen dan niet in serie wat

te vermijden is?

2) @joro: als we het hebben over een drukloze collector, hebben we het dan over een open verdeelbalk of omgekeerd?

alvast bedankt,

thijs

afbeelding van Seventhguest
Lid vanaf: 12/09/2007
557 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

wij hebben onlangs geïnformeerd voor een buderus ketel met diezelfde 'kit' in een DHZ-zaak.

die 'verkochten' de onderste collector als 'evenwichtsfles'. zo zie je maar.

afbeelding van transeurope
Lid vanaf: 31/08/2006
108 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ik heb wel een evenwichtsfles zie:

had hetzelfde probleem als u en heb o de radiatoren ook een mengkraan geplaatst --> probleem opgelost

afbeelding van Richard
Lid vanaf: 22/09/2006
24 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Beste forummers,

Onze installateur heeft net onze installatie in bedrijf gesteld . Ketel is een buderus logamax 162/25 met boiler van 200l en vloerverwarming op glkvl en radiatoren op verdiep . Nu is mijn vraag, is het normaal dat de sturing van de vloerverwarming een och wel goed hoorbaar rammelend geluid maakt ? Temperatuur is ingesteld op 20°, thermostaat geeft 19,6° graden aan .

Mvg,