• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Binnenkomende nuldraad geeft fase?

Lid geworden
14 aug 2017
Berichten
4
Waarderingsscore
0
Punten
0
Hallo,

Vreemd probleem.
In de eerste differentieel 40A 4P 300mA komen onderaan 4 kabels toe.
2 hiervan zijn daadwerkelijk aangesloten in de meterkast.
Midden links: bruin, normaal fasedraad
Midden rechts: blauw, normaal nuldraad
Aangezien het binnenkomende net 1 x 230V is, is de verdere indeling na de differentieel mono fase.

Doch lijkt de blauwe draad hier de fase te geven?
Test aarding gecombineerd met blauwe draad = 230V 
Bruine draad geeft 0V

En achter het glas van de meterkast lijkt ook alles goed te zitten?
Help!
Alvast bedankt,
 

Stefaan Van Slycken

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
13 mei 2017
Berichten
3.650
Waarderingsscore
1.752
Punten
113
Oudere installatie?
Vroeger keken ze bij (toen nog) Electrabel oftewel "de maatschappij" niet zo nauw, dus het kan.

Moest je ooit een verzwaring of drie fase aansluiting aanvragen dan brengen ze dat wel in orde, tegenwoordig merk ik dat de uitvoerders op de baan toch best consequent en professioneel te werk gaan.
 
Lid geworden
14 aug 2017
Berichten
4
Waarderingsscore
0
Punten
0
Bedankt voor je reactie Stefaan,
De installatie is een 3-tal jaar geleden geplaatst dus nog vrij recent.
In de meterkast lijkt alles wel goed te zitten dus het probleem zou dan eigenlijk al voor de binnenkomende kabel zitten?
We krijgen een vermelding op het 'afgekeurde' keuringsattest.
 

YokoTsuno

Zeer Actief lid
Lid geworden
4 jun 2012
Berichten
1.968
Waarderingsscore
33
Punten
48
Gregory123 schreef:

... Doch lijkt de blauwe draad hier de fase te geven?
Test aarding gecombineerd met blauwe draad = 230V 
Bruine draad geeft 0V

DIt kan ook een 3 x 230V net in driehoek zijn. Een fase ligt dan aan de aarde en is dan ook een de-facto nul. D.i. zeldzaam, maar hier en daar vind je dit.
Maatschappij houdt geen rekening met de kleuren omdat je bij gebruik van de twee andere toch onvermijdelijk twee keer 230V t.o.v de aarde meet. 
En achter het glas van de meterkast lijkt ook alles goed tezitten?

Hoeveel draden komen er van de straat naar de meter, ook 4?
En hoe zijn die kleuren aan de meter verbonden?
Eventueel een foto. 
 
Lid geworden
14 aug 2017
Berichten
4
Waarderingsscore
0
Punten
0
Foto probeer ik vanavond te nemen.
Maar ik denk toch zeker te zijn dat het om een 1 x 230V installatie gaat, hoor.

De meterkast heeft immers een 40A zekering met 2 modules, er komen wel 4 draden uit de meterkast en zijn enkel blauw en bruin aangesloten.
 

YokoTsuno

Zeer Actief lid
Lid geworden
4 jun 2012
Berichten
1.968
Waarderingsscore
33
Punten
48
 Een enkelfasige aansluiting komt altijd van een 3-fasig net, ook al merk je dat thuis niet. 
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
16.038
Waarderingsscore
4.939
Punten
113
Gregory123 zei:
We krijgen een vermelding op het 'afgekeurde' keuringsattest.

Hoezo, wat staat er dan op?
 
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
8.685
Waarderingsscore
6
Punten
0
Gregory123 schreef:

In de eerste differentieel 40A 4P 300mA komen onderaan 4 kabels toe.
2 hiervan zijn daadwerkelijk aangesloten in de meterkast.
Midden links: bruin, normaal fasedraad
Midden rechts: blauw, normaal nuldraad
Aangezien het binnenkomende net 1 x 230V is, is de verdere indeling na de differentieel mono fase.

Werkt de testknop nog?
Doch lijkt de blauwe draad hier de fase te geven?
Test aarding gecombineerd met blauwe draad = 230V 
Bruine draad geeft 0V

Is inderdaad niet volgens de regels van de kunst.
 
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
8.685
Waarderingsscore
6
Punten
0
Gregory123 zei:
In de meterkast lijkt alles wel goed te zitten dus het probleem zou dan eigenlijk al voor de binnenkomende kabel zitten?

Dat kunnen wij aan ons computerscherm niet zien.
We krijgen een vermelding op het 'afgekeurde' keuringsattest.

Welke "vermelding"?
 
Lid geworden
14 aug 2017
Berichten
4
Waarderingsscore
0
Punten
0
Inbreuk:

8.07. : Indien in een stroomkring een nulgeleider aanwezig is, dan moet, indien een blauwe geleider aanwezig is, deze gereserveerd worden voor deze nulgeleider (art 199)

 

 
 

Bijlagen

  • img_3465.jpg
    img_3465.jpg
    1,7 MB · Weergaven: 2
  • img_3464.png
    img_3464.png
    1,9 MB · Weergaven: 2

YokoTsuno

Zeer Actief lid
Lid geworden
4 jun 2012
Berichten
1.968
Waarderingsscore
33
Punten
48
Draden die van het openbaar net komen/klemmenstrook in meter moeten ook effectief zichtbaar zijn op foto.  Vanwege het deksel best ook zonder flits als dat kan.

PS: Die aardlekschakelaar is ook niet verzegeld, wat vreemd is voor zo'n recente meterkast. Of heb je die zelf verwijderd? 

 

 
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
16.038
Waarderingsscore
4.939
Punten
113
Diff is niet verzegeld... wissel die draden aan de ingang dan gewoon om. Vergeet niet om de elektriciteit in de tellerkast af te zetten als je dit doet.  Je kan wisselen aan ingang of aan uitgang.

Was je er niet bij tijdens de keuring? Dit is typisch iets watze je snel laten aanpassen terwijl ze de papiermolen afwerken...
 

YokoTsuno

Zeer Actief lid
Lid geworden
4 jun 2012
Berichten
1.968
Waarderingsscore
33
Punten
48
D I Y zei:
Diff is niet verzegeld... wissel die draden aan de ingang dan gewoon om.

Niet zo simpel. Een van de gebruikte kleuren naar de meter is voor zover ik kan zien een blauwe.  
 

Stefaan Van Slycken

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
13 mei 2017
Berichten
3.650
Waarderingsscore
1.752
Punten
113
Als er in de tellerkast vanop de scheider (dikke blok achterin de tellerkast) correct blauw wordt aangehouden (dus van scheider naar hoofdzekering naar teller) dan zou ik Eandis toch eens contacteren. Dan hebben ze een minder wakkere aansluiter gehad...
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
16.038
Waarderingsscore
4.939
Punten
113
YokoTsuno zei:
D I Y zei:
Diff is niet verzegeld... wissel die draden aan de ingang dan gewoon om.

Niet zo simpel. Een van de gebruikte kleuren naar de meter is voor zover ik kan zien een blauwe.  

Op dat deel zal de keurder niet rap een opmerking maken of een afkeuring baseren. Dat is nl. door de elekmaatschappij gedaan.

Maar je kan natuurlijk ook de maatschappij bellen en zeggen dat jouw installatie daarop afgekeurd is en dat ze hun aansluiting conform het AREI moeten komen maken, repareren op eigen kosten dus.

Ik ben er redelijk zeker van dat ze niet gaan graven, maar gewoon de draden omwisselen. Misschien toch in de tellerkast.
 