Bijkomende differentieel stroombanen met verwarmingsweerstanden

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Magnetron6
Lid vanaf: 08/03/2018
3 berichten

Hallo

In het AREI vind ik terug dat "stroombanen met verwarmingsweerstanden, verzonken in vloeren of materialen" een bijkomende differentieel nodig hebben met grote gevoeligheid (30mA) of middelgrote gevoeligheid (100mA) indien deze niet gevoed worden met een ZLVS.

Waarom moet hiervoor een bijkomende differentieel geplaatst worden? Wat is de reden hiervoor?

Alvalst bedankt

Reacties

afbeelding van teaser
Lid vanaf: 08/04/2009
2647 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De hele bestaansreden van het AREI is voornamelijk wegens veiligheidsredenen. Zo ook deze regel dus.

afbeelding van Magnetron6
Lid vanaf: 08/03/2018
3 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

teaser schreef:

De hele bestaansreden van het AREI is voornamelijk wegens veiligheidsredenen. Zo ook deze regel dus.

 

Maar wat maakt deze dan zoveel gevaarlijker dan de verlichting of stopcontacten bijvoorbeeld?

In niet huishoudelijke installaties is het dan ook niet meer verplicht.

afbeelding van teaser
Lid vanaf: 08/04/2009
2647 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik weet uiteraard niet wat de exacte redenering was van de opstellers van dat artikel, maar ik kan me voorstellen dat als zo'n verwarmingsweerstand die in de vloer zit en defect raakt ervoor zorgt dat er een potentiaalverschil kan ontstaan tussen de betreffende vloer en de aarde (bv chauffage) en dat bij contact tussen de 2 er gevaarlijke stromen kunnen lopen.