Bewegingsmelder 230V/24V

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Willy W
Lid vanaf: 01/12/2019
15 berichten

Hi,

Ik ben momenteel bezig met het kiezen van de bewegings/aanwezigheidsmelders met de daarbijhorende bekabeling. Ik ga werken met het Loxone systeem en op het verdiep ga ik gebruik maken van de Loxone melders. Omdat ik nog SVV kabel heb liggen, wou ik deze hiervoor gebruiken indien mogelijk? Is een 4 aderige SVV dan voldoende?

Op het gelijkvloers zou ik liever inbouwmelders hebben, maar deze zijn bij Loxone niet te verkrijgen. Heeft iemand ervaring met goede inbouw aanwezigheidsmelders en/of bewegingsmelders? 

Voor de duidelijkheid, klopt onderstaande?
- bij melders op 24V: SVV 4x0,8?

- bij melder op 230V: 5G1,5?

Reacties

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
15564 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Voor de duidelijkheid, klopt onderstaande?
- bij melders op 24V: SVV 4x0,8?

- bij melder op 230V: 5G1,5?

 

Ader diameter hangt af van de automaat die de kabel beschermt, niet van de voltage.

(al moet de kabel wel bestand zijn tegen het voltage wat er op komt)

afbeelding van Willy W
Lid vanaf: 01/12/2019
15 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

En wat bepaalt welke automaat er achter komt? 

Ik heb namelijk nog geen automaten en kan dus nog eender welke gebruiken lijkt me.. 

afbeelding van Willy W
Lid vanaf: 01/12/2019
15 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Niemand die een antwoord heeft op bovenstaande vraag?

afbeelding van bouw vrouw
Lid vanaf: 23/10/2015
549 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als er met 230V gewerkt wordt dient er aarding voorzien te zijn. Bij laagspanning is dat niet nodig. (Tenzij ik het geweldig mis heb.)

 

Die svv zal tot 48V gespecifieerd zijn als ik mag gokken. Onder de 48V kijkt niemand naar het type van kabel en is er geen aarding nodig.

afbeelding van JS_89
Lid vanaf: 11/06/2017
34 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Op laagspanning kun je met deze werken: MD-C 360i/6 mini 12V

Esylux

Aparte svv trekken per melder, met 3 aders kom je toe als je niet potentiaalvrij wil werken. Anders 4. Je kan ook de analoge luxwaarde binnen nemen in Loxone.

De melders van Loxone zelf zou ik eerder via utp aansluiten.

afbeelding van Willy W
Lid vanaf: 01/12/2019
15 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

JS_89 schreef:

Op laagspanning kun je met deze werken: MD-C 360i/6 mini 12V

Esylux

Aparte svv trekken per melder, met 3 aders kom je toe als je niet potentiaalvrij wil werken. Anders 4. Je kan ook de analoge luxwaarde binnen nemen in Loxone.

De melders van Loxone zelf zou ik eerder via utp aansluiten.

 

Zelf al ervaring met bovenstaande melder? 

Ik ben nog niet helemaal mee met het potentiaalvrij werken of niet, wat is precies het verschil?

afbeelding van JS_89
Lid vanaf: 11/06/2017
34 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Heb hem zelf al geplaatst ja, al verschillende sensoren van dit merk. Deze zijn beter dan die van Niko.

Potentiaalvrij betekend gewoon dat je 4 aansluitingen hebt waardoor je beide aansluitingen van je schakelcontact moet aansluiten. Wil je dat deze de voedingssapnning schakelt dien je een brug te maken tussen de + en de L van je contact.