Berekening radiatoren op basis van EPB verslag ?

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Seven
Lid vanaf: 23/08/2009
26 berichten

Onlangs had ik twijfels bij het vermogen van mijn radiatoren in de living.

Overal vind je de formule van 85 W/m³.

Als ik dit bij mij toepas heb ik maar ongeveer 50 % van dat vermogen.

Het is een nieuwbouwwoning met 76 E-peil en 126.9 K-peil.

Is er iemand die op basis van de resultaten van mijn EPB verslag kan uitmaken of mijn radiatoren in mijn living goed gedimensioneerd zijn ?

Mijn EPB verslaggever kan dit niet, verwarming is niet zijn branche zegt hij.....

Reacties

afbeelding van Dieter78
Lid vanaf: 02/09/2010
93 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De formule die je aanhaalt, 85 W/m3, houdt geen rekening met de isolatiegraad (K-peil) van de woning en is bijgevolg niet bruikbaar. Ooit heb ik een excel-rekenblad gezien waar rekening gehouden werd met de isolatiegraad van alle verliesoppervlakken en de gewenste kamertemperaturen. Vrij ingewikkeld leek me dat op het eerste zicht. Ik ben er zeker van dat er vereenvoudigde formules/methoden bestaan die een behoorlijk resultaat zullen opleveren. Maar die ken ik dus niet.

Is er iemand die ons wijzer kan maken?

afbeelding van SvenVD
Lid vanaf: 11/03/2006
17518 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Enige juiste manier is een warmteverliesberekening.... Je kan altijd werken met standaard formules, maar dan zal je installatie meer dan waarschijnlijk serieus overgedimensioneerd zijn.

Op basis van EPB is niet mogelijk omdat EPB rekent met een gemiddelde binnentemperatuur voor de hele woning.