• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Benning sdt 1 probleem met verliesstroomschakelaar?

kruznik

Nieuw Lid
Lid geworden
25 aug 2013
Berichten
61
Waarderingsscore
0
Punten
6
Beste,

wie kan mij helpen redeneren? Want ik weet eventjes niet meer waar ik moet zoeken.
Ik heb een benning sdt 1 om mijn stopcontacten te testen. Nu heb ik op ieder stopcontact de aardverbinding getest op 2 verschillende manieren en overal is de aarding goed verbonden en geeft deze door naar de aardingsonderbreker.
Als ik echter de benning testknop gebruik om de diff van 30mA te testen, heb ik enkele stopcontacten waar deze niet uitvalt. Het vreemde is echter als ik dit doe op die stopcontacten met enkel een draad (l1 tikken tegen de aarding) dan valt de diff wel onmiddellijk uit.

Kan dit liggen aan het netwerk waarop ik verbonden ben en bij enkele stopcontacten de L1 en de N omgewisseld zijn of is die benning eerder een speelgoedapparaat? En moet ik de methode gebruiken met een lamp van bv 20W?

Of is mijn diff niet meer betrouwbaar door ouderdom?

Dit ter voorbereiding van een keuring.

alvast bedankt!
 

gert.bovens

Gewaardeerd lid
Lid geworden
19 mrt 2015
Berichten
1.320
Waarderingsscore
129
Punten
63
De geteste stopcontacten zitten achter de 30mA diff? 

De test met de draad was de fout groter dan 30mA zelfs groter dan 300mA en dan zal je diff sowieso afvallen...

De L en N gewisseld maakt niet uit normaal. 

 

Greetz Gert 
 

YokoTsuno

Zeer Actief lid
Lid geworden
4 jun 2012
Berichten
1.968
Waarderingsscore
33
Punten
48
kruznik schreef:

Het vreemde is echter als ik dit doe op die stopcontacten met enkel een draad (l1 tikken tegen de aarding) dan valt de diff wel onmiddellijk uit.

Als ik het correct begrijp maak je dus een sluiting tussen aarding en fase? Ik ben verbaasd hier. Meestal resulteert dit in een knal en een zwartgeblakerde aardingspen. Uiteraard valt die af, en veelal ook nog een zekeringautomaat. 

Welke van de 3 LED's op de Benning lichten op? Enkel L en PE? 
 

kruznik

Nieuw Lid
Lid geworden
25 aug 2013
Berichten
61
Waarderingsscore
0
Punten
6
De complete installatie zit achter 30mA.
Grote vonken heb ik niet gezien.
Het waren de 3 leds die oplichten van de Benning. L <> N / N 
 

YokoTsuno

Zeer Actief lid
Lid geworden
4 jun 2012
Berichten
1.968
Waarderingsscore
33
Punten
48
Lees de LED indicators en FI/RCD paragraaf in de handleiding en je hebt de verklaring voor het probleem. 

Totaal geen of weinig vonkwerk is een sterke indicator van een hoge aardingsweerstand. . 

 
 

teaser

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
8 apr 2009
Berichten
3.239
Waarderingsscore
417
Punten
83
En die hoge weerstand is ineens de reden dat de diff niet afvalt met de testknop. M.a.w. er is wel degelijk een probleem met de aarding van die stopcontacten.
 

kruznik

Nieuw Lid
Lid geworden
25 aug 2013
Berichten
61
Waarderingsscore
0
Punten
6
Ok dank je wel!

Hier ga ik verder mee.
De spreidingsweerstand is 10,5ohm. En aangezien deze wel werkt op sommige andere stopcontacten zal het ergens "onderweg" zitten.

Ik had wel 1 stopcontact waar ik moest wiebelen om deze te laten uitschakelen met de benner. Dus zal ik deze als eerste eens bekijken.

Dit kan volledig kloppen met de redenering.
 