Hoi,

Klopt de ruwe schets van mijn bedradingsschema voor de verlichting?
 C is 1 kring die ik voed met 3G naar centraaldozen.
Bijkomend vraagje; dubbele wisselschakelaars moet je toch maar 1 keer voeden of klem je die meestal met een wago achter de schakelaar? 
Bedankt, :-)  

Reacties

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
13643 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zo getekend is het wel zeer onduidelijk maar bij cirquit C1 moet de lamp uit de laatste schakelaar gevoed worden, hij staat nu op de eerste.

afbeelding van koen24
Lid vanaf: 12/08/2009
411 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

osje schreef:

Hoi allemaal... 

Klopt de ruwe schets van mijn bedradingsschema voor de verlichting? C is 1 kring die ik voed met 3G naar centraaldozen. Bijkomend vraagje; dubbele wisselschakelaars moet je toch maar 1 keer voeden of klem je die meestal met een wago achter de schakelaar? 

thx :-)  

Min of meer, enkel  moet lamp C1 van de andere wisselschakelaar zijn L krijgen.

Ga je draden trekken of gewoon met 3G1.5 / 5G1.5 werken ?

Anders neem je gewoon N en PE mee via de aders die er toch al inzitten...., dan hoeven L1 en N met PE niet steeds van elders te komen (2 de aftakdoos en dan spaar je dat werk uit....)

 

Wat uw vraag betreft,  ja dat mag,  dan zitten ze gewoon mee op dezelfde kring (automaat) 

afbeelding van osje
Lid vanaf: 07/03/2018
21 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ah ok... thx... da' s nu duidelijk... en dus het is altijd de laatste schakelaar die de lamp moet voeden... En bij een dubbele wisselschakelaar moet je maar 1 keer voeden (vanuit de centraaldoos) dus in mijn vb worden C1 en C2 omdat ze een dubbele wissel zijn maar 1 keer gevoed?

  

afbeelding van osje
Lid vanaf: 07/03/2018
21 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

bestaat dat een wissel en daarnaast een kruisschakelaar ( zoals in mijn voorbeeld C1 en C3) in 1 bakje... ben aan het zoeken maar vind er geen. ( zelf samenstellen zeker?) 

afbeelding van osje
Lid vanaf: 07/03/2018
21 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ah Koen, ik ga zelf draden trekken, dat bespaart draad en werk denk ik... sommige wel 3G zoals naar de centraaldozen, en voor de stopcontacten bijvoorbeeld. 

afbeelding van koen24
Lid vanaf: 12/08/2009
411 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

osje schreef:

bestaat dat een wissel en daarnaast een kruisschakelaar ( zoals in mijn voorbeeld C1 en C3) in 1 bakje... ben aan het zoeken maar vind er geen. ( zelf samenstellen zeker?) 

niet 100% ,  maar vrij zeker van niet.   Maar van de onbekende merken weet ik het niet

afbeelding van osje
Lid vanaf: 07/03/2018
21 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

aha dat dacht ik al... ah wat bedoelt u met "trek ze gewoon mee vanuit de aders" . anders dan op mijn schema?  

afbeelding van koen24
Lid vanaf: 12/08/2009
411 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

osje schreef:

ah ok... thx... da' s nu duidelijk... en dus het is altijd de laatste schakelaar die de lamp moet voeden... En bij een dubbele wisselschakelaar moet je maar 1 keer voeden (vanuit de centraaldoos) dus in mijn vb worden C1 en C2 omdat ze een dubbele wissel zijn maar 1 keer gevoed?

  

Er komt L1 binnen in de doos die je dan  parallel op beide alg. contacten van de wisselschakelaars aansluit

 

afbeelding van osje
Lid vanaf: 07/03/2018
21 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

dus zoals op mijn schema?... in de centraaldoos een wago klem en enkel de rode draden naar de respectievelijke schakelaars... 

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
5417 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Centraaldoos? Installatie in Nederland? In BE wordt dat niet (meer sinds 30 jaar) zo gedaan.

Hier vertrek je met een 3G vanaf de automaat naar de 1e schakelaar en lus je met 3G of 5G naar elke volgende schakeling door.

In NL is werken met een centraaldoos bijna verplicht omdat je van daaraf aarding moet nemen (toch in de badkamer). Wel een vies doosje ergens in de wand van elke ruimte, dat zichtbaar moet blijven (blindplaat).

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum

afbeelding van osje
Lid vanaf: 07/03/2018
21 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ja idd, maar dan heb je toch veel meer verspilling van draad en moet je constant die N en aarding doorlussen achterin. En wat met de rode draad als je de twee wisselschakelaars verbindt? 

afbeelding van osje
Lid vanaf: 07/03/2018
21 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

iemand een schema van de draden bij 3G (voorbedraad) naar en tussen wisselschakelaars en lamp (zonder centraaldozen)? 

Bij stopcontacten is dit logisch (dat doorverbinden van die 3G) maar veel wisselschakelaars... dat moet ik eerst eens zien.

thx bij voorbaat... :-) 

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
5417 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

osje schreef:

iemand een schema van de draden bij 3G (voorbedraad) naar en tussen wisselschakelaars en lamp (zonder centraaldozen)? 

Dat gebeurt met 5G... want N en L moeten meegenomen worden. Nu ja, moeten... dat hangt af van de situatie ter plaatse, maar meestal wel nuttig. Lasklemmen zijn inderdaad onontbeerlijk.

Verder is het heel handig dat ieder schakelpunt op zichzelf een ‘centraaldoos’ is: er is N, L en PE dus je kan bij elke schakelaar een nieuwe schakelaar toevoegen om vanaf daar een nieuwe lichtkring te beginnen (als die op dezelfde automaat mag zitten maar daar zijn in BE weinig beperkingen op).

Of deze opzet meer draad vraagt betwijfel ik toch.

Oh ja: in BE is er geen rode schakeldraad.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
508 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het zal wel schelen in draad, een paar rolletjes vob op een hele bouw dus misschien 100 of 200€.

Zoals hier al aangehaald wordt er al jaren niet meer zo gewerkt. Hou er rekening mee dat je aftakdoos bereikbaar moet blijven. De klassieke "lusterpotten" bestaan ook nog, dan verbind je alles daar. In de praktijk gaat het dan vaak mis als er een nieuwe lamp gehangen wordt en Sus Klus begint aan de draden te morrelen. En je hebt dan een luster nodig met een klassieke pot tegen het plafond.

Technisch mag het dus, maar praktisch wordt hetzelden nog zo gedaan.

Rood mag als schakeldraad maar zit niet standaard in de preflexen. Enkel groen en geel en geelgroen zijn verboden als stroomdraad.

afbeelding van osje
Lid vanaf: 07/03/2018
21 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

osje schreef:

iemand een schema van de draden bij 3G (voorbedraad) naar en tussen wisselschakelaars en lamp (zonder centraaldozen)? 

Bij stopcontacten is dit logisch (dat doorverbinden van die 3G) maar veel wisselschakelaars... dat moet ik eerst eens zien.

thx bij voorbaat... :-) 

 

D I Y schreef:

osje schreef:

iemand een schema van de draden bij 3G (voorbedraad) naar en tussen wisselschakelaars en lamp (zonder centraaldozen)? 

Dat gebeurt met 5G... want N en L moeten meegenomen worden. Nu ja, moeten... dat hangt af van de situatie ter plaatse, maar meestal wel nuttig. Lasklemmen zijn inderdaad onontbeerlijk.

Verder is het heel handig dat ieder schakelpunt op zichzelf een ‘centraaldoos’ is: er is N, L en PE dus je kan bij elke schakelaar een nieuwe schakelaar toevoegen om vanaf daar een nieuwe lichtkring te beginnen (als die op dezelfde automaat mag zitten maar daar zijn in BE weinig beperkingen op).

Of deze opzet meer draad vraagt betwijfel ik toch.

Oh ja: in BE is er geen rode schakeldraad.

de rode; ik bedoel de bruine ( die in de 3G zit); die moet dus in een schakeling tussen wisselschakelaars gewoon met lasklem achterin (zoals de N en aarde) mee doorverbonden worden en enkel de zwarte in de schakelaars?   ( wou kiezen voor centraaldozen omdat ik hier in Frankrijk verbouw en 5G dikwijls op bestelling is... en hier nog wordt geschakeld met dozen op de zolder (boven het plafond voor verlichting). Maar ben best gewonnen voor die 3G, 5G. , tenmiste als ik geen extra sleuven moet slijpen... :-)