Hallo,

Heeft iemand ervaring met een ATS bij de aansluiting van een generator op het huisnet?

Wat zijn de voor- en nadelen? En gevaren?

Heeft iemand een schema?

Groeten.

Reacties

afbeelding van Sergei
Lid vanaf: 19/02/2008
1281 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ATS schakelboxen werken goed, d.w.z. het zijn tijdsgestuurde schakelaars die ervoor zorgen dat de generator nooit simultaan kan werken als het stroomnet weer actief is.

Als de stroom wegvalt, heb je na een tiental seconden weer stroom van de generator.

Komt er weer stroom van het net binnen, dan gaat het omschakelen iets sneller, een stroomgroep uitschakelen gaat wat sneller dan een stroomgroep starten. T'is wel maar een superklein tijdsverschil.

ATS functie wel maandelijks testen. M.a.w. Hoofdschakelaar uitzetten en dan zou de generator moeten starten.

Let wel op de contact stroom die moet worden geschakeld.

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
10977 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Moet je geen ATS hebben die de generator ook start? Bv. het schema van janus wago veronderstelt dat deze al draait... Maar, om een generator te kunnen starten heb je wel een elektrisch startbaar type nodig, ook niet vanzelfsprekend.

afbeelding van pieterke
Lid vanaf: 14/03/2006
570 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als je een (deftige) generator aanschaft kan je meestal een ats of net-nood schakelaar hierbij bij nemen. Tussen de schakelaar en de generator zit een verbinding die ervoor zorgt dat de generator vanop afstand en automatisch wordt gestart. De net-nood controleert de spanning en de stroom van de generator en van zodra deze goed is schakelt deze over.

als de spanning van het net terugkomt schakelt deze automatisch terug en draait de generator nog even na en valt dan uit.

www.pbdomotics.be

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
12587 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zoals vaak in elektriciteit ga je ook meer info vinden indien je zoekt op de franse term:

ttz: een Normal-Secours of NS of inverseur de source