Dag allemaal,

Leven-of-dood-discussie tussen mijn vrienden Biggrin

Vanaf welk jaar

- waren dubbelpolige schakelaars in de badkamer verplicht ? Of is dit altijd zo geweest?

- zijn enkelpolige schakelaars weer toegelaten ?

Groetjes

Reacties

afbeelding van WalterWhite
Lid vanaf: 28/03/2012
19 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Toen ik bouwde 6 jaar geleden waren enkel-polige schakelaars in de badkamer al toegstaan

mvg,

Walter White.

afbeelding van WalterWhite
Lid vanaf: 28/03/2012
19 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Toen ik bouwde 6 jaar geleden waren enkel-polige schakelaars in de badkamer al toegstaan

mvg,

Walter White.

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
12515 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

WalterWhite;1886277 wrote:
Toen ik bouwde 6 jaar geleden waren enkel-polige schakelaars in de badkamer al toegstaan

mvg,

Walter White.

ALS uw verlichting op een aparte kring zit is dit ok.

Als uw verlichting op dezelfde kring zit als stopcontacten (gemengde kring, vaak gebruikt in badkamers omwille van de 30mA beveiliging) heb je dubbelpolige nodig.

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
12515 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

WalterWhite;1886277 wrote:
Toen ik bouwde 6 jaar geleden waren enkel-polige schakelaars in de badkamer al toegstaan

mvg,

Walter White.

ALS uw verlichting op een aparte kring zit is dit ok.

Als uw verlichting op dezelfde kring zit als stopcontacten (gemengde kring, vaak gebruikt in badkamers omwille van de 30mA beveiliging) heb je dubbelpolige nodig.

afbeelding van MaartenKamoen
Lid vanaf: 17/11/2013
5 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Enk;1886283 wrote:
WalterWhite;1886277 wrote:
Toen ik bouwde 6 jaar geleden waren enkel-polige schakelaars in de badkamer al toegstaan

mvg,

Walter White.

ALS uw verlichting op een aparte kring zit is dit ok.

Als uw verlichting op dezelfde kring zit als stopcontacten (gemengde kring, vaak gebruikt in badkamers omwille van de 30mA beveiliging) heb je dubbelpolige nodig.

De reden dat er bij een gemengde kring een dubbelpolige gebruikt moet worden is de te schakelen stroomsterkte, bij de "normale schakelaars" staat er 10A op -> kring dus afzekeren op 16A

Maar er bestaan ook schakelaars tot 16A, hierbij kan je, je gemengde kring afzekeren op 20A.

Moest ik van u zijn, zeker een gemengde kring altijd af met 16A. Je kunt ten allen tijde een schakelaar vervangen zonder in te zitten om welk type het gaat.

Maarten

afbeelding van Appelflapje
Lid vanaf: 29/11/2017
14 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

In badkamers moeten volgens art 86.08 de schakelaars dubbelpolig zijn.
In 2006 is er een artikel in het AREI bijgekomen (271.bis) over het "controlebezoek"
(dat is het onderzoek dat om de 25 jaar NA indienststelling moet gebeuren) dat zegt
dat bij een installatie na 1991 :
- enkelpolige schakelaars in dienst mogen blijven ... maar ook !!! : 
- meer dan 8 stopkontakten per kring in dienst mogen blijven

Dit artikel gaat echter NIET over het "gelijkvormigheidsonderzoek" bij indienststelling
(dus bij gloednieuwe installatie) Daar zegt dit artikel NIKS over.
Dus ... dubbelpolig nog steeds bij wet (en max 8 stopkontakten) !!!

Ik begrijp dat veel controleurs er ook niet meer aan uitgeraken door dat extra artikel ...
Beter artikels in het AREI daadwerkelijk wijzigen ipv er met extra artikels naar te verwijzen...
het is echt een warboel aan het worden en gaat volgens mij dan ook de veiligheid niet ten goed komen.

It's very easy to scramble eggs... yet impossible to unscramble them ...

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Appelflapje schreef:

In badkamers moeten volgens art 86.08 de schakelaars dubbelpolig zijn.

Die verplichting is er niet meer, hier de huidige artikel tekst:

Art.86.08 Bescherming van installaties in badkamers, stortbadzalen en van wasmachines, droogkasten en afwasmachines
Vast opgestelde gebruikstoestellen, stuur- en regeltoestellen en contactdozen, toegelaten in stortbadzalen en badkamers, de inrichtingen voor het aansluiten van wasmachines, droogkasten en afwasmachines, moeten door een automatische differentieelstroominrichting met een grote of zeer grote gevoeligheid worden beschermd. Deze inrichting is ondergeschikt aan deze geplaatst aan het begin van de installatie.
Nochtans is deze bescherming niet noodzakelijk voor contactdozen gevoed via een individuele beschermingstransformator overeenkomstig de voorschriften van artikel 76.

 

Edit: in (typ)snelheid geklopt door DIY laugh