• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

AREI en zonnepanelen

Lid geworden
7 feb 2020
Berichten
3
Waarderingsscore
0
Punten
1
We zijn aan het kijken om zonnepanelen te plaatsen om nog te kunnen profiteren ven de terugdraaiende teller, het gaat over verschillende installaties in de familie. Het elektrische gedeelte zouden we zoveel mogelijk zelf doen. Alle installaties zijn ongeveer gelijk: een Sunnyboy 1,5kW omvormer met 8 of 9 panelen van ongeveer 300 Wp.

Er zijn al 4 offertes maar er is verwarring over de technische vereisten, de ene verkoper verteld iets anders dan de andere en google resultaten zijn ook niet duidelijk.

Vandaar een aantal specifieke vragen ivm met de AREI wetgeving:

Is de aarding van het frame waarop de panelen gemonteerd worden verplicht? (Is denk ik niet nodig maar de manier waarop is wel belangrijk bij blikseminslag)

Is een bijkomend verdeelkastje met automaat verplicht indien de omvormer niet in hetzelfde lokaal staat als de hoofdverdeelkast?

Welke diameter kabel is er nodig tussen omvormer en verdeelkast? Sommige zeggen 2.5mm² is voldoende, anderen zeggen dat 6mm² verplicht is. (Ik besef wel dat de diameter groter moet zijn om de AC verliezen te beperken indien de omvormer ver van de verdeelkast staat).

Ik heb er al zoveel over gezocht en gelezen maar kan nergens een duidelijk antwoord vinden, een aantal van die verkopers kennen blijkbaar zelfs het verschil niet tussen een differentieel en automaat, bij specifieke vragen hierover weten ze het ook niet meer......

 

Bedankt,

Luc.

 
 

Mario_

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
19 dec 2014
Berichten
20.143
Waarderingsscore
6.695
Punten
113
Aaarding zal moeten. 

Apart kastje denk ik niet

Kabel 3g2.5 is voldoende tussen omvormer en kast. Je omvormer is maar 1.5kw... afzekeren met 10a is mogelijk. (Je omvormer staat niet op 100m van je zekeringskast vermoed ik...)

 

 
 

bgcw

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
22 mei 2011
Berichten
3.080
Waarderingsscore
739
Punten
113
frame moet geaard worden ja.

als u omvormer rechtstreeks van u alsb komt moet er geen kastje tussen, vroeger deden ze dat wel ooit voor de groene teller erbij te plaatsen.

dikte van de draad zou ik toch min. een 4mm² nemen.

is u bekabeling dik genoeg in u alsb? makkelijkst is dat een hoofd automaat(zelfde als in u teller) te zetten waar je je zonnepanelen aftak tussen de 300mA en de hoofd zekering zodat er nooit meer van u panelen naar u alsb kan gaan.

plannetjes ervan zijn hier wel ergens te vinden.

u aarding moet in orde zijn onder de 30 Ohm en je moet je pv apart laten keuren.
 
Lid geworden
7 feb 2020
Berichten
3
Waarderingsscore
0
Punten
1
Bedankt voor de antwoorden.

Indien de omvormer halfweg staat tussen verdeelbord en panelen, mag de aarding voor het frame dan afgetakt worden van de voedingskabel aan de omvormer? Of moet die rechtstreeks en ononderbroken vanaf het centraal aardingspunt? Het laatste is het beste maar ik zou graag weten of sommige van die verkopers mij aan het belazeren zijn.

Een van hen wist me ook te vertellen dat de AC voeding voor een 1.5Kw omvormer nu verplicht met 6mm² moet uitgevoerd worden. Dit zou enkele maanden geleden veranderd zijn, ik kan hier niks over vinden.

 

Bedrading (10mm²)  en verliesstroomschakelaars (40A) in het verdeelbord zijn in orde voor een 1.5kW, de net aansluitingen zijn 3x400V 16A en 25A. De regels hiervoor had ik reeds op het forum gevonden.

 

Luc.
 
Lid geworden
21 sep 2020
Berichten
5
Waarderingsscore
0
Punten
0
Voor de google mensen op zoek naar info hoe zelf een set te plaatsen kan ik u wel wat wijzer maken :

Ze raden aan minimum 4 mm2 bedrading te gebruiken , echter is het best om een 6 mm2 bekabeling te voorzien van de panelen naar de omvormer , dit om kabelverliezen te beperken

Voor de aarding moet je zowel de zonnepanelen ( metalen frame van het paneel zelf ) als de draagconstructie waar de panelen op komen aarden volgens de nieuwe arei reglement startende vanaf 1 juni 2020 

Normaal als je een goede doe-het-zelf set koopt zal deze voorzien zijn van 3 flexiebele 6mm2 kabels , positief , negatief en een aarding , voor aarding van de draagconstructie laat je diagonaal een aardingskabel over de geleiders ( draagbalken op de dakpannen ) lopen en strip je met een mesje de zones bloot waar je de aardingsdraad achter de dakpanhaken en draagbalk klemt , nu is je constructie geaard en de aardingskabel trek je door tot aan je aardingspin / aardingslus waar je deze draad aan verbind...

Zover zat ik dus zelf ook , ik moet enkel nog de frames van de panelen zelf nog trachten te aarden , op mijn meegeleverde instructies was hier niet van vermeld, echter zouden ze hier nu wel aandacht aan besteden , op de panelen zelf zijn gaatjes in het frame waar je een aardingdraad met een bout of iets dergelijk kan aan verbinden , een andere nood oplossing zou zijn om zelfborende bouten in de zijkant van het frame te boren laag genoeg dat er geen risico is om de panelen zelf te beschadigen , de panelen zelf zijn heel dun , je hebt een cm of 2 leeg metaal onder het paneel , best is natuurlijk de gaten voor aarding te gebruiken...

Ik heb zelf de omvormer in de garage geplaatst ongeveer halve meter van de zekeringkast , in oudere topics lees je soms dat ze zeggen om het zo dicht mogelijk bij de panelen te hangen voor kabelverlies DC zijde te vermijden maar dat is onjuist en verouderd , als de kabels dik genoeg zijn maakt dit niets uit + de omvormer geeft ook warmte af + presteerd minder in een warme omgeving , hoe koeler de omvormer blijft hoe hoger je rendement en ook levensduur van je omvormer , een warme zolderruimte vond ik niet goed...

Heb je een nieuwer huis / zekeringkast dan is de bedrading reeds goed ( 1mm bedrading  en 300ma ) , ikzelf heb enkel een 20A zekering geplaatst waar mijn 2kw sunnyboy op aangesloten staat 

Voor de connectie naar de zekeringkast heb ik een 3g6 kabel gebruikt , ik heb voordien ook gehoord dat 2.5 zou voldoende zijn mits de omvormer dicht bij de kast hangt maar ik wou 4mm gebruiken voor de zekerheid , je weet nooit wat ze nog strenger hebben gemaakt tegen de keurder komt , gezien ze geen 4 mm2 hadden in de gamma heb ik maar een 3g6 meegenomen , het kost toch niet veel ik zat aan 18 euro ofzo voor 20A zekering + 2 m draad 

Het is overkill maar dikker is beter en wat kost het nu meer... ok de draden waren iets lastiger om aan te sluiten in de kast dan dunnere draad maar qua te kleine diameter gaan ze me niet afkeuren :) 

Voor de connectie van de zonnepanelen zelf 1 aandachtpunt : zorg dat de stekker dat je op je DC kabels zet goed vast zit , ontstrip de draden voldoende dat ze diep genoeg in de stekkers zitten en zorg dat de klem zelf heel goed vast zit op de stroomdraad , en kijk dat elke connector goed vast klikt in elkaar en niet meer kan loskomen , ook de connectors zelf niet in gebieden leggen waar staand water kan komen bij hevige regen , trek ze vast op het draagframe met strips zodat ze van het oppervlak zijn , ze zijn waterdicht maar als ze gedurig in water liggen kan er nog vocht in geraken na verloop van tijd in komen , de connectors zijn het belangrijkste , slechte connectie kan solarflares geven waar er een hitte van 1000 graden kan optreden als er mms vrije ruimte zit tussen beide punten

Verder heb ik mijn 8 panelen set in  serie verbonden , deze connectie is aangeraden bij kleine installatie waar geen schaduw op komt , door ze in serie door te lussen versterken ze de stroom van elkaar , heb je schaduws of obstakels dan is parallel geschakeld aangeraden of met optimizers 

Ik moet nu nog kijken hoe ik de panelen zelf kan aarden aan het frame dat al geaard is naar mijn aardlus , had ik een duidelijkere instructiemap gehad was deze direct al in orde gezet ...

Als die hulpvol was laat nog een dankjewel van je horen :)

 
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
14.865
Waarderingsscore
2.229
Punten
113
Zitten wel wat slordige foutjes in je uitleg.

Aarding moet op de aardingsscheider, niet rechtsstreeks op je lus.

Kabeldikte neem je normaal aan de hand van de stroomsterkte, niet zomaar 6mm2 adviseren.

Voor die 5a6A is 4mm2 meestal prima.

Voor een 2kW (9A) omvormer is 1.5mm2 meer dan genoeg waarom grondstoffen verkwisten door er een 6mm2 te plaatsen?
Heb je een nieuwer huis / zekeringkast dan is de bedrading reeds goed ( 1mm bedrading  en 300ma )

 wat is 1mm bedrading?

Een vlamboog  bedoel je misschien? solarflares heb je alleen op de zon.
Verder heb ik mijn 8 panelen set in  serie verbonden , deze connectie is aangeraden bij kleine installatie waar geen schaduw op komt , door ze in serie door te lussen versterken ze de stroom van elkaar , heb je schaduws of obstakels dan is parallel geschakeld aangeraden of met optimizers 

Dat hangt mede af van het type omvormer, ook wordt de stroom niet versterkt bij serie maar de spanning.
 
Lid geworden
21 sep 2020
Berichten
5
Waarderingsscore
0
Punten
0
Snelle reactie

Ik heb een sunny boy 2 kw , de 6 mm2 bekabeling was bij de set bij , als je dan veel zoekt op sites en forums spreken ze van dikkere draad is minder verlies op je kabels

Gezien jij nog beter bent geinformeerd :

Is de aarding van zonnepanelen zelf wel strikt nodig ? Ik heb er onlangs nog discusie over gehad met mijn broer dat zegt dat de keurder nooit op het dak gaat gaan wandelen om te zien of de panelen wel geaard zitten , dat ze enkel maar opmeten bij je omvormer / zekeringkast

Normaal is het frame van de panelen nu verplicht volgens de arei maar word dit effectief nagekeken ter plaatse ?

Mischien is 6mm2 niet echt nodig maar als je later panelen bij plaatst en je kiest een zwaardere omvormer ga je wel blij zijn dat er dikkere kabels zitten , los van de verspilling van grondstoffen maar dat gebeurt ook wel al zonder mij
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
29.898
Waarderingsscore
2.465
Punten
113
Wezze zei:
Voor de google mensen op zoek naar info hoe zelf een set te plaatsen kan ik u wel wat wijzer maken :

Ze raden aan minimum 4 mm2 bedrading te gebruiken , echter is het best om een 6 mm2 bekabeling te voorzien van de panelen naar de omvormer , dit om kabelverliezen te beperken

Voor de aarding moet je zowel de zonnepanelen ( metalen frame van het paneel zelf ) als de draagconstructie waar de panelen op komen aarden volgens de nieuwe arei reglement startende vanaf 1 juni 2020 

Normaal als je een goede doe-het-zelf set koopt zal deze voorzien zijn van 3 flexiebele 6mm2 kabels , positief , negatief en een aarding , voor aarding van de draagconstructie laat je diagonaal een aardingskabel over de geleiders ( draagbalken op de dakpannen ) lopen en strip je met een mesje de zones bloot waar je de aardingsdraad achter de dakpanhaken en draagbalk klemt , nu is je constructie geaard en de aardingskabel trek je door tot aan je aardingspin / aardingslus waar je deze draad aan verbind...

Zover zat ik dus zelf ook , ik moet enkel nog de frames van de panelen zelf nog trachten te aarden , op mijn meegeleverde instructies was hier niet van vermeld, echter zouden ze hier nu wel aandacht aan besteden , op de panelen zelf zijn gaatjes in het frame waar je een aardingdraad met een bout of iets dergelijk kan aan verbinden , een andere nood oplossing zou zijn om zelfborende bouten in de zijkant van het frame te boren laag genoeg dat er geen risico is om de panelen zelf te beschadigen , de panelen zelf zijn heel dun , je hebt een cm of 2 leeg metaal onder het paneel , best is natuurlijk de gaten voor aarding te gebruiken...

Ik heb zelf de omvormer in de garage geplaatst ongeveer halve meter van de zekeringkast , in oudere topics lees je soms dat ze zeggen om het zo dicht mogelijk bij de panelen te hangen voor kabelverlies DC zijde te vermijden maar dat is onjuist en verouderd , als de kabels dik genoeg zijn maakt dit niets uit + de omvormer geeft ook warmte af + presteerd minder in een warme omgeving , hoe koeler de omvormer blijft hoe hoger je rendement en ook levensduur van je omvormer , een warme zolderruimte vond ik niet goed...

Heb je een nieuwer huis / zekeringkast dan is de bedrading reeds goed ( 1mm bedrading  en 300ma ) , ikzelf heb enkel een 20A zekering geplaatst waar mijn 2kw sunnyboy op aangesloten staat 

Voor de connectie naar de zekeringkast heb ik een 3g6 kabel gebruikt , ik heb voordien ook gehoord dat 2.5 zou voldoende zijn mits de omvormer dicht bij de kast hangt maar ik wou 4mm gebruiken voor de zekerheid , je weet nooit wat ze nog strenger hebben gemaakt tegen de keurder komt , gezien ze geen 4 mm2 hadden in de gamma heb ik maar een 3g6 meegenomen , het kost toch niet veel ik zat aan 18 euro ofzo voor 20A zekering + 2 m draad 

Het is overkill maar dikker is beter en wat kost het nu meer... ok de draden waren iets lastiger om aan te sluiten in de kast dan dunnere draad maar qua te kleine diameter gaan ze me niet afkeuren :) 

Voor de connectie van de zonnepanelen zelf 1 aandachtpunt : zorg dat de stekker dat je op je DC kabels zet goed vast zit , ontstrip de draden voldoende dat ze diep genoeg in de stekkers zitten en zorg dat de klem zelf heel goed vast zit op de stroomdraad , en kijk dat elke connector goed vast klikt in elkaar en niet meer kan loskomen , ook de connectors zelf niet in gebieden leggen waar staand water kan komen bij hevige regen , trek ze vast op het draagframe met strips zodat ze van het oppervlak zijn , ze zijn waterdicht maar als ze gedurig in water liggen kan er nog vocht in geraken na verloop van tijd in komen , de connectors zijn het belangrijkste , slechte connectie kan solarflares geven waar er een hitte van 1000 graden kan optreden als er mms vrije ruimte zit tussen beide punten

Verder heb ik mijn 8 panelen set in  serie verbonden , deze connectie is aangeraden bij kleine installatie waar geen schaduw op komt , door ze in serie door te lussen versterken ze de stroom van elkaar , heb je schaduws of obstakels dan is parallel geschakeld aangeraden of met optimizers 

Ik moet nu nog kijken hoe ik de panelen zelf kan aarden aan het frame dat al geaard is naar mijn aardlus , had ik een duidelijkere instructiemap gehad was deze direct al in orde gezet ...

Als die hulpvol was laat nog een dankjewel van je horen :)

 


lees eens goed beginpost

6mm2 is NIET nodig tussen omvormer en elektrisch bord

het gaat NIET over de DC bekabeling!

 
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
14.865
Waarderingsscore
2.229
Punten
113
Is de aarding van zonnepanelen zelf wel strikt nodig ? Ik heb er onlangs nog discusie over gehad met mijn broer dat zegt dat de keurder nooit op het dak gaat gaan wandelen om te zien of de panelen wel geaard zitten , dat ze enkel maar opmeten bij je omvormer / zekeringkast

Meen je dat nu?

Zelfs voor de zwaarste omvormer die je mag plaatsen is een 4mm2 voldoende.
 
Lid geworden
21 sep 2020
Berichten
5
Waarderingsscore
0
Punten
0
Ok goed

Maar wat met de pv panelen aarding ?

Dat ben ik eigenlijk meest nieuwsgierig naar , de rest ligt bij mij al , alles werkt en de keurder komt binnenkort , constructie is geaard enkel individuele pv panelen niet , mag ik afkeuring verwachten ? 

 
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
14.865
Waarderingsscore
2.229
Punten
113
De panelen moeten geaard zijn, als ze echter mechanisch verbonden zijn met je rails kun je dat als aarding beschouwen.

Al blijft de properste oplossing natuurlijk een aardingskabel met een schroef/bout en kartelring, best in een roestvast materiaal.
 
Lid geworden
7 feb 2020
Berichten
3
Waarderingsscore
0
Punten
1
Ik zie heel wat reacties en de 2 installaties zijn ondertussen in gebruik.

De AC bekabeling van de 1.5Kw omvormer is telkens een 3G4 op een 20A automaat.

Bij een van de installaties staat de omvormer naast de zekeringkast en hier is de aarding van de panelen en frame (soepel 4mm²) aangesloten op het aardmeetpunt (niet op de aardingslus).

Bij de andere installatie staat de omvormer op zolder, hier is de aarding van de panelen en frame (soepel 4mm²) aangesloten op de omvormer.

Beide installaties hebben ook een Smappee voor het opvolgen van rendement en verbruik.

De installaties zijn "gekeurd", hij heeft nooit de zekeringkast opengedaan, aarding gemeten oid. Er werd enkel naar het eendraadsschema van de installateur gekeken. Dit was bovendien verkeerd want het was hun standaard schema voor een monofase installatie maar beide installaties hier waren 3-fase.

Ik heb hem daarop gewezen nadat alle documenten getekend waren en hij was verwonderd en zou de installateur daarop wijzen. niks meer van gehoord.

In mijn geval was de keuring dus een lachertje, uitgevoerd door een bevriende firma van de installateur.
 
Lid geworden
21 sep 2020
Berichten
5
Waarderingsscore
0
Punten
0
Ok bedankt voor je antwoord

Ja het probleem is soms dat die doe het zelf kits verkocht worden door handelaars met zelf weinig ervaring , in mijn situatie was deze ook zo , de bijgeleverde handleiding was maar deels volledig waardoor de mensen dat dan met de set zitten genoodzaakt zijn om het internet af te zoeken , echter is mijn broer wel afgestudeerd als electricien maar voert wel iets anders als beroep uit , ik had ook een kennis dat machinepark elekrische technieker is , zo kon ik toch wat raad vragen waar de installatiehandleiding stukken ontbrak , echter de vernieuwde arei gaf wat onzekerheid, de 6 mm2 leidingen zaten in een doe het zelf set inclusief bedradingschemas voor keuring  , dus de kabels kon ik niet kiezen , ik verwacht toch dat ze weten wat ze verkopen maar blijkbaar kan iedereen panelen verkopen ...

Van een kant is het mischien beter te dikke draden dan te dunne 

Zoals je al gelezen hebt in oudere post van andere mensen duikt soms de 6mm2 wel op 

Bedankt voor het antwoord , hier heb ik wel iets aan...
 

SanderR

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
19 jun 2019
Berichten
1.034
Waarderingsscore
513
Punten
113
Wezze zei:
Zoals je al gelezen hebt in oudere post van andere mensen duikt soms de 6mm2 wel op 

Voor de DC bekabeling wellicht wel ja, voor de AC bekabeling niet gok ik zo. Als je op monofase een 6mm2 nodig hebt, dan zit je al boven de 5kW die toegestaan is voor een omvormer op monofase en ga je dus al naar een 3-fase omvormer moeten gaan.
 
Lid geworden
21 sep 2020
Berichten
5
Waarderingsscore
0
Punten
0
Ik wou nog effe reageren : 

Ik heb toch nog besloten dat ik de panelen individueel zou extra aarden , ik heb ze verbonden met een 6mm flexiebele aardingdraad met een 6mm m4 oogje erop , dan met rvs boutjes en moertjes doorgelust van aan elke aarding gaatje aan het frame van het paneel , er is dus een volledige lus gemaakt tot aan de aardingconnectie van de aarding van het draagframe  , het is dus een lus dat doorgaat waar waar de m4 connector van vorig paneel op aankomt , dit om te vermijden dat ik het paneel zelf als tussenstuk zou gebruiken voor de volgende verbinding

De arei keurder is geweest en heeft de zekeringkast nagekeken , heeft de aarding opgemeten die zat op 2,8 ohm en heeft visueel van buiten de panelen bekeken , wel van op ons terras want die mensen hebben geen ladder bij voor op het dak te gaan , ze komen ook maar met een gewone auto , ik heb hem uitgelegd dat het frame en elk pv paneel geaard is , hij kon ook de aardingkabel onderaan zien lopen met strips vastgemaakt op de draagbalken onder de panelen , het was direct in orde...

Vergeet ook je stickers niet , niet onderbreken onder belasting , zonnepanelen installatie , installatie steeds onder spanning

In mijn geval is het goedgekeurd en afgesloten topic in mijn geval , nu moet ik ze aanmelden bij de netbeheerder , schijnt is dat niet simpel althans zei die keurder dat tegen mij... maar dat lukt wel :)

Hierbij nog wat situatie foto's als refferentie ( in bijlage ) , dat ik te dikke draad heb gebruikt naar de zekeringkast heeft de keurder niets over vermeld , maar 2.5 mm zou voldoende zijn geweest maar goed :) , de foto van de verbinding was ook voor ik alles vaststripte aan het frame , ik wou enkel de dubbele oogjes tonen van de aarding pv panelen zelf , op elke zijkant zit een aarding gaatje , de onderkant panelen foto van iets verder is met alle aardingdraad netjes vastgestript onder het frame...

Alles wat je ziet heb ik zelf gedaan aan het huis op het metsen en de ramen / deuren en dak na , daar heb ik iemand voor ingehuurd , mijn vorige werk was die overkapping rechts  geplaatst en dan aangepast met plexiglas lichttunnels in het dak + windbreekgaas afscherming en latjeszijwand 
 

Bijlagen

  • received_4542898445771514.jpeg
    received_4542898445771514.jpeg
    673,8 KB · Weergaven: 67
  • received_2937241776506076.jpeg
    received_2937241776506076.jpeg
    721,1 KB · Weergaven: 68
  • user_scoped_temp_data_orca_share_media1601874507414_6718748653945948112.jpeg
    user_scoped_temp_data_orca_share_media1601874507414_6718748653945948112.jpeg
    238,5 KB · Weergaven: 115
  • received_847876399313231.jpeg
    received_847876399313231.jpeg
    191 KB · Weergaven: 120
  • received_339789877349892.jpeg
    received_339789877349892.jpeg
    495,7 KB · Weergaven: 110
  • received_375207490316449.jpeg
    received_375207490316449.jpeg
    444,5 KB · Weergaven: 75
  • received_622510971757342.jpeg
    received_622510971757342.jpeg
    1 MB · Weergaven: 71

SanderR

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
19 jun 2019
Berichten
1.034
Waarderingsscore
513
Punten
113
Wezze zei:
Ik wou nog effe reageren : 

 

Die zekeringkast, daar kan mijn OCD niet tegen
biggrin.gif
 Een Schneider kast, met Vynckier en Legrand automaten, brrrr  
wacko.gif


Die stickers heb ik niet steken in mijn kast trouwens, geen opmerking over gehad tijdens de keuring. Wie weet is dat iets vanuit het nieuwe AREI? Het zou trouwens niet zo mogen zijn dat die zekering altijd onder spanning staat. Dat is enkel het geval als je een UPS hebt thuis, uw omvormer gaat niet terugleveren als er geen AC gedetecteerd wordt.
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
16.037
Waarderingsscore
4.939
Punten
113
die waarschuwingsstickertjes is inderdaad iets uit het nieuwe arei. Zijn ze redelijk streng op.
 

koen24

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2009
Berichten
1.426
Waarderingsscore
501
Punten
113
Bij mij hing dat er niet op en is geplaatst en gekeurd in Juli ,  dus nieuw AREI
 
Lid geworden
24 sep 2020
Berichten
2
Waarderingsscore
0
Punten
1
Wezze zei:
Ik wou nog effe reageren :

Die zekeringkast, daar kan mijn OCD niet tegen
biggrin.gif
Een Schneider kast, met Vynckier en Legrand automaten, brrrr
wacko.gif


Die stickers heb ik niet steken in mijn kast trouwens, geen opmerking over gehad tijdens de keuring. Wie weet is dat iets vanuit het nieuwe AREI? Het zou trouwens niet zo mogen zijn dat die zekering altijd onder spanning staat. Dat is enkel het geval als je een UPS hebt thuis, uw omvormer gaat niet terugleveren als er geen AC gedetecteerd wordt.
Een omvormer heeft een minimumspanning komende van de panelen, deze verbruikt niets van het net en staat ALTIJD onder spanning als er genoeg zon/licht is.
 