Amperage van parallele diffs bij zonnepanelen

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van wxphe
Lid vanaf: 06/07/2011
21 berichten

Beste forumleden,

 

Ik zit met volgende situatie:

  1. 3x230V 32A
  2. Zonnepanelen < 5KW
  3. Hoofdiff1 300ma 40A
    1. Secundaire diff 30ma 60A
  4. Hoofdiff2 300ma 40A (in parallel dus)
    1. Zonnepanelen

 

Na het lezen van de verschillende topics hieromtrent denk ik volgende opties te hebben:

  1. Zonnepanelen toch achter Hoofddiff 1 plaatsen + 30ma diff vervangen door 63A variant (zoals meeste situaties die ik kon vinden)
  2. Alles diffs vervangen door 63A variant

Tenzij ik iets mis, vandaar dus ook deze post, zal ik best voor optie 1 gaan zeker.

 

mvg,

Kevin

 

Reacties

afbeelding van wxphe
Lid vanaf: 06/07/2011
21 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Excuses => alle diffs zijn momenteel 40A in die geschetste situatie (dus deze van 60A is fout)

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
6388 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wat is de vraag precies? Want alles ziet er in de ‘huidige’ configuratie met 2 hoofddifs prima uit (ik ga er van uit dat er ook wat automaten mee gemoeid zijn, zoals een automaat van 40A (of 32A) meteen na hoofddiff 1 om er voor te zorgen dat er niet meer dan dat door de diffs kan stromen (anders 32+25).

 

Als die ene automaat daar nog niet zit, dan is dat de belangrijkste te nemen stap: meteen na hoofddiff 1 een automaat van 40A en al de rest van automaten en diff 30mA daarachter.

Doe je dat niet dan moet hoofddiff 1 én secundaire diff allebei 63A worden. Veel duurder dan een automaat. Tenzij je geen ruimte in de kast meer hebt.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum

afbeelding van wxphe
Lid vanaf: 06/07/2011
21 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

D I Y schreef:

Wat is de vraag precies? Want alles ziet er in de ‘huidige’ configuratie met 2 hoofddifs prima uit (ik ga er van uit dat er ook wat automaten mee gemoeid zijn, zoals een automaat van 40A (of 32A) meteen na hoofddiff 1 om er voor te zorgen dat er niet meer dan dat door de diffs kan stromen (anders 32+25).

 

Als die ene automaat daar nog niet zit, dan is dat de belangrijkste te nemen stap: meteen na hoofddiff 1 een automaat van 40A en al de rest van automaten en diff 30mA daarachter.

Doe je dat niet dan moet hoofddiff 1 én secundaire diff allebei 63A worden. Veel duurder dan een automaat. Tenzij je geen ruimte in de kast meer hebt.

 

Merci voor je antwoord DIY!

 

De vraag was min of meer een bevestiging/opmerkingen van de 2 rederingen die ik erbij had geplaatst. Ik heb wat zitten rondzoeken op het forum en vond er wel wat antwoorden, maar het paste gelijk niet precies bij mijn situatie.

 

Bon dat gezegd zijnde, die automaat van 40A (meteen na de hoofddiff) zit er momenteel dus niet. En deze in de kast plooien kan nog wel, maar dan moet ik echt veel aanpassen en is de "nieuwe" installatie meteen al in stukken en brokken opgebouwd. De verdeelrails lopen (door die parellelle diffs) niet altijd tot het einde van de kast door, nu dat is mijn probleem :).

 

Om het netjes in de kast op te lossen zou ik dan voor mijn optie 1 gaan. Met 1diff te vervangen (dus niet allediffs opschuiven) kom ik er denk wel. Dus wat ik nu van plan ben, tenzij ik hier nog afgeraden wordt dit zo te doen:

  1. Parellele diff van de zonnepanelen weg
    1. Dan heb ik 1diff van 40A 300ma op kop. De eandis automaat zekert af op 32A. Dus daar kan niet meer dan 32A vloeien zonder dat die automaat afvliegt.
  2. Zonnepanelen achter deze (nu enige) 300ma diff plaatsen
    1. De enige plaats waar dan 32 + 20A is op de verdeelrail na de 300ma diff tussen de onderlinge automaten. Hierdoor heb ik nog puntje 3
  3. De 30ma diff vervangen door een 63A variant.

 

Alles in orde zo?

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
6388 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als je die 2e diff weg doet hebbje toch plaats voor een automaat van 40A? Dan kan je ook het huis afschakelen zonder dat de zonnepanelen af moeten.

De 20/25A automaat van de zonnepanelen komt dan meteen achter de diff, net als de automaat 40A. Dan moet je geen diff 63A kopen.

zo’n automaat kost 20€ een diff 60€.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum

afbeelding van wxphe
Lid vanaf: 06/07/2011
21 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

D I Y schreef:

Als je die 2e diff weg doet hebbje toch plaats voor een automaat van 40A? Dan kan je ook het huis afschakelen zonder dat de zonnepanelen af moeten.

De 20/25A automaat van de zonnepanelen komt dan meteen achter de diff, net als de automaat 40A. Dan moet je geen diff 63A kopen.

zo’n automaat kost 20€ een diff 60€.

 

Wel je kan het volgende natuurlijk niet weten é :-), maar:

  1. De onderste begint met mijn hoofddiff 4P 300ma en zit vol
    1. In theorie kan ik hier twee zekeringen weghalen en heel de boel opschuiven => so far so good, maar ik kan die twee zekeringen niet zo snel kwijt op een andere rij.
  2. De tweede rij begint met mijn parallelle diff 2P 300ma met ernaast mijn automaat zonnepanelen en 2 reserve lege plaatsen (4modules dus) (eerste stuk verdeelrail loopt dus over 8 modules.)
    De overige modules op deze rij zijn het vervolg van mijn onderste rij (doorgelust van de rij eronder dus). En verdeelrail loopt door tot het einde van de rij. Daar heb ik nog 2 modules over waar nog een automaat op past (reserve dus) => Deze rij kan dus geen 2 automaten (4modules) opvangen.
  3. De derde rij is een volledige verdeelrail die begint met mijn 30ma diff van 4p en loopt door tot het einde. Dus dan moet ik deze rail al beginnen afzagen en een deel opofferen om een nieuw vervolg op de 300ma rijen te maken...

Dus met dit in het achterhoofd kan ik zonder al te veel te moeten herkableren de automaat zonnepanelen op de laatste positie tweede rij steken en diff vervangen op bovenste rij.

 

Nog een alternatief is tweede rij opschuiven daar ik die parellelle diff weg ga doen, maar dan is de kast wel slordiger met stukken verdeelrail voor dezelfde gevoeligheid/functie ... terwijl dit nu nog niet echt nodig is. Ik vermoed niet dat ik snel aanpassingen ga doen daar ik best voorzienig ben geweest en op de 30ma rij is nog wel wat plaats voor uitbreidingen. Dus mochten die zonnepanelen achter de 30ma diff mogen, kon ik daar makkelijk een automaat 4p 40A na die diff zetten, maarja op 30ma  steek je best geen zonnepanelen dus ben ik weer even ver.

 

In het kort => ik had die zonnepanelen aansluiting gewoon iets beter op voorhand moeten bekijken. Of het laten doen, maarja daarvoor zitten we niet op het forum é :).

 

Toch merci voor de extra moeite om mij niet op kosten te willen jagen