Beste mede bouwers,

hoe zoek je een verlies op in een kring / toestel wanneer enkel de verliesstroomschakelaar voor de droge zones af springt ?

er zijn wel werken in het straat, daarom ben ik even bij de buren gaan vragen maar die hadden geen problemen.

alvast bedankt.

Reacties

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
15680 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Meten met een megger/isolatiemeter is het gemakkelijkst.

Als je die niet hebt:

Springt hij regelmatig ?

Op welk tijdstip, (bv aanslaan koelkast, waterpomp)

Zet één of meerdere kringen uit en kijk ogf hij nog afslaat en zoek zo verder tot je de kring (of meerdere kringen) hebt gevonden.

Hou er ook rekening mee dat de diff zelf ook defect kan zijn.

En soms vindt je de oorzaak gewoon niet.