• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

aardingsonderbreking en airco

Lid geworden
26 mei 2020
Berichten
13
Waarderingsscore
0
Punten
0
Vraagje 1: in het appartementsgebouw in de gemeenschappelijke ruimte is er geen aardingsonderbreker.

gezien het gebouw van voor 82 is levert dit dan een probleem op voor de keuring?

vraagje 2 : in de woonkamer heb ik een airco met de compressor op het terras en één binnenunit. Deze airco heeft één stekker met aarding dat wordt gestoken op een stopcontact in de woonkamer zonder aarding. (in de woonkamer zijn alle stopcontacten zonder aarding).

Als ik bij de keuring de stekker niet in het stopcontact steek of zeg dat wij met een verlengdraad naar de keuken werken alwaar wel een stopcontact met aarding is, is dit dan voldoende?
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
29.898
Waarderingsscore
2.465
Punten
113
Gemene delen is toch niet voor jou van belang?

keuring gaat enkel kijken naar private delen

 

stekker in of uit maakt geen verschil, keuder kijkt enkel naar de VASTE installatie
 
Lid geworden
26 mei 2020
Berichten
13
Waarderingsscore
0
Punten
0
ok,  dus bij de keuring best een verlengdraad met aarding in de keuken insteken met aldaar een stopcontact met aarding.
 

Tom DV

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
29 aug 2009
Berichten
2.147
Waarderingsscore
503
Punten
113
veerles852258 zei:
ok,  dus bij de keuring best een verlengdraad met aarding in de keuken insteken met aldaar een stopcontact met aarding.

dat is niet nodig voor de keuring, zoals stefan schrijft maakt het niet uit of de stekker in steekt of niet. Voor je gemoedsrust kan je deze uittrekken.  Hou er wel rekening mee dat wanneer er geen aarding aan de buitenunit aangesloten is er eventueel een beetje stroom op de buitenunit kan zitten wanneer je deze aanraakt en dit gevaarlijk kan zijn!
 
Lid geworden
26 mei 2020
Berichten
13
Waarderingsscore
0
Punten
0
en op het situatieschema dan bijvoorbeeld de airco A1 noemen verwijzende naar het stopcontact in de keuken met ook A1.
 

Tom DV

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
29 aug 2009
Berichten
2.147
Waarderingsscore
503
Punten
113
Aangezien de airco aangesloten is met een stekker moet deze niet op de schema's. Het is zelfs beter dat je dit niet doet. 
 
Lid geworden
26 mei 2020
Berichten
13
Waarderingsscore
0
Punten
0
oei kan even niet volgen. airco is een vaste installatie maar moet niet op schema omdat hij niet aangesloten is.

Wat wordt er dan gekeurd van de airco?
 

JS_89

Nieuw Lid
Lid geworden
11 jun 2017
Berichten
79
Waarderingsscore
20
Punten
8
Niets! Enkel de vaste elektrische installatie wordt gekeurd. De kast, de kabels en de sokkels. Alles waar een stekker aan staat wordt niet gekeurd.
 

Tom DV

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
29 aug 2009
Berichten
2.147
Waarderingsscore
503
Punten
113
veerles852258 zei:
oei kan even niet volgen. airco is een vaste installatie maar moet niet op schema omdat hij niet aangesloten is.

Wat wordt er dan gekeurd van de airco?

Wanneer de airco is aangesloten met een stekker ipv met een vaste kabel is dit voor de elektrische keuring geen vaste installatie. 
 
Lid geworden
26 mei 2020
Berichten
13
Waarderingsscore
0
Punten
0
hoe gaan ze de aarding controleren in de privatieve delen op mijn appartement op de derde verdieping als de meterkast zich op het gelijkvloers bevindt alsook de hoofdaarding aldaar.

Want op het gelijkvloers in de kast heb ik geen aanrdingsonderbreker kunnen aantreffen
 

SanderR

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
19 jun 2019
Berichten
1.034
Waarderingsscore
513
Punten
113
veerles852258 zei:
hoe gaan ze de aarding controleren in de privatieve delen op mijn appartement op de derde verdieping als de meterkast zich op het gelijkvloers bevindt alsook de hoofdaarding aldaar.

Want op het gelijkvloers in de kast heb ik geen aanrdingsonderbreker kunnen aantreffen

Je hebt toch zeker een kast met zekeringen in je appartement zelf, niet? Of moet je iedere keer 3 verdiepen naar beneden als er iets sluiting maakt?
 
Lid geworden
26 mei 2020
Berichten
13
Waarderingsscore
0
Punten
0
er is een zekeringkast in het appartement .

kan ik daar dan een aardingsonderbreker installeren, dacht dat dit moest gebeuren waar de aardingskabel het gebouw binnenkwam
 

SanderR

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
19 jun 2019
Berichten
1.034
Waarderingsscore
513
Punten
113
veerles852258 zei:
er is een zekeringkast in het appartement .

kan ik daar dan een aardingsonderbreker installeren, dacht dat dit moest gebeuren waar de aardingskabel het gebouw binnenkwam

Zie volgend topic:
https://www.bouwinfo.be/forum/technieken/elektriciteit/aarding-appartementsgebouw-arei

En:
https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/elektriciteit/elektriciteitsinstallatie/vraag/14737/hoe-aarding-in-appartement-leggen/

1 aardingsonderbreker (op gelijkvloers) is dus genoeg, vanuit daar gaat er normaal gezien een 16mm2 kabel naar uw zekeringkast direct, of 1 hoofdaarding door het gebouw die wordt afgetakt voor uw appartement :)  Dat die onderbreker er nu niet is (zoals ik lees in uw topic start), wil zeggen dat je er daar 1 zou moeten plaatsen, of een 'privé' onderbreker (bij uw eigen kast) toegestaan is, dat kan ik niet vinden.
 

Geen antwoord op je vraag? Misschien vind je iets in onderstaande topics.

Onderwerp
Aangemaakt door
Laatste reactie
Reacties
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor 
onze nieuwsbrief
Bovenaan