Aarding van gas en waterkringen

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Kurt.kone
Lid vanaf: 11/11/2019
2 berichten

Situatie.

Bestaand huis gekocht met goedgekeurde elektriciteit, echter geen aarding op de gas en waterkringen.
Verkoper zegt dat het goedgekeurd is, keurder zegt dat het bij keuring OK moet zijn geweest en de elektricien reageert niet.
Ben de situatie moe dus zal zelf wel wat gaten boren en aarde leggen.
Moet dit vanaf die T aardklem met de aarde in één kabel langs alle te aarde stukken?
Of mogen meer kringen gemaakt worden? Op die aarde T zijn nog 3 klemmen vrij. Slechts één in gebruik voor aarde kast en kringen.
6 mm carré draad gebruiken als ik het goed lees? Mag dat soepele draad zijn of beter volle draad?
Ik ga dan de gasleiding, de drinkwater + de regenwaterleiding en de verwarmingscollectoren verbinden.
Waar kan ik die klemmen kopen?
De verwarmingen zelf lukt niet zonder breekwerk. Ik hoop dat als de collectoren gedaan zijn dat dan het water de aarde verder zet?
Hoe moet de wastafel in de keuken, die is van metaal. Mag dat naar een wandcontactdoos?
Bad is gelukkig kunststof dus die ga ik overslaan ...

Reacties

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14822 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bestaand huis gekocht met goedgekeurde elektriciteit

Wat maak je je dan druk?

afbeelding van gert.bovens
Lid vanaf: 19/03/2015
876 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

vanaf de hoofdklem inderdaad ononderbroken naar de delen die je wenst te aarden, dus mag in verschillende kringen werken als dit jou beter uitkomt.

6mm² vob dus geen soepele

collectoren aarden is voldoende

aardingsband kan je in de DHZ zaken kopen of in de electrohandel of ergens online bestellen...

spoelbak keuken hoeft niet geaard te zijn, regel is enkel opgemaakt voor zaken waar je in kan staan (bad/douche).

Greetz Gert

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1393 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Nieuwe of bestaande installatie <1982? Bij bestaande moeten de equipotentialen niet per se liggen. Maar ook bij nieuwe installaties kijkt niet elke keurder dit na.

Het volstaat om met 6mm² een aarding te voorzien aan een collector voor warm en koud water, vertrek en evt retour vvw en gas. Handigst om dit bij je cv-ketel te doen, daar zit alles samen.

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw

afbeelding van Eendraadschema
Lid vanaf: 20/07/2017
514 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

gert.bovens schreef:

vanaf de hoofdklem inderdaad ononderbroken naar de delen die je wenst te aarden, dus mag in verschillende kringen werken als dit jou beter uitkomt.

6mm² vob dus geen soepele

collectoren aarden is voldoende

aardingsband kan je in de DHZ zaken kopen of in de electrohandel of ergens online bestellen...

spoelbak keuken hoeft niet geaard te zijn, regel is enkel opgemaakt voor zaken waar je in kan staan (bad/douche).

Greetz Gert

Mag wel soepele kabel zijn moet niet vob zijn en je mag zelfs van uit u bord vertrekken voor water en gas te aarden.

Voor meer info: https://sites.google.com/view/eendraadschema
Met vriendelijke groeten,
Björn

afbeelding van gert.bovens
Lid vanaf: 19/03/2015
876 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Eendraadschema schreef:

gert.bovens schreef:

vanaf de hoofdklem inderdaad ononderbroken naar de delen die je wenst te aarden, dus mag in verschillende kringen werken als dit jou beter uitkomt.

6mm² vob dus geen soepele

collectoren aarden is voldoende

aardingsband kan je in de DHZ zaken kopen of in de electrohandel of ergens online bestellen...

spoelbak keuken hoeft niet geaard te zijn, regel is enkel opgemaakt voor zaken waar je in kan staan (bad/douche).

Greetz Gert

Mag wel soepele kabel zijn moet niet vob zijn en je mag zelfs van uit u bord vertrekken voor water en gas te aarden.

weer wat bijgeleerd Smile

hier ook gas en collectoren CV geaard vanuit kast (ligt wel 16mm² tussen kast en klem)

Greetz Gert

afbeelding van teaser
Lid vanaf: 08/04/2009
2368 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kurt.kone schreef:

Situatie;

Bestaand huis gekocht met goedgekeurde elektriciteit

echter geen aarding op de gas en waterkringen

verkoper zegt dat het goedgekeurd is, keurder zegt dat het bij keuring ok moet zijn geweest en de elektricien reageert niet

De verkoper heeft jou een keuringsverslag moeten bezorgen. Wat staat daarop?

afbeelding van Kurt.kone
Lid vanaf: 11/11/2019
2 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Alles besteld, dus kan er binnen enkele dagen aan beginnen.
Het huis is 7 jaar oud, dus heus geen uitzonderingsregels van toepassing.
Keuring is inderdaad gebeurd door verkoper, daarbij staat geen enkele opmerking op het papier.

Niet relevante bemerking verwijderd door moderator.
Gelieve de algemene voorwaarden opnieuw door te nemen.
"Toon respect voor anderen en het forum"
"Bij zowel positieve als negatieve commentaren op bouwfirma’s of derden dient de gebruiker zijn/haar volledige naam toe te voegen aan het bericht, alsmede zijn/haar band met deze bouwfirma of derde.".

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
7492 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kurt.kone schreef:

zal dus een luie of domme keurder geweest zijn.

zie je wel vaker, niet goed genoeg voor een echt beroep, dan worden ze keurder

Gelieve u in de toekomst te onthouden van dit soort beledigende en nutteloze commentaren. Neem alvast nog eens de algemene voorwaarden van het forum door.

Welke "echt" beroep oefent u uit? Een keurder is verantwoordelijk voor het goed bevinden van de installatie en bij gevolg aansprakelijk mocht de installatie onterecht als veilig gekeurd worden. Als keurder moet je keuren op basis van het AREI en er dus ook integraal van op de hoogte zijn. U bent misschien in de war met de enkele blaadjes die het internet rondzweven met een samenvatting van een samenvatting van een samenvatting, maar er komt wel wat meer bij kijken:

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/algemeen-reglement-op-de

Heb je een algemene vraag? Stel ze via het forum, niet via privébericht!

afbeelding van Kurt.kone
Lid vanaf: 11/11/2019
2 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Nu7s schreef:

Kurt.kone schreef:

zal dus een luie of domme keurder geweest zijn.

zie je wel vaker, niet goed genoeg voor een echt beroep, dan worden ze keurder

Gelieve u in de toekomst te onthouden van dit soort beledigende en nutteloze commentaren. Neem alvast nog eens de algemene voorwaarden van het forum door.

Welke "echt" beroep oefent u uit? Een keurder is verantwoordelijk voor het goed bevinden van de installatie en bij gevolg aansprakelijk mocht de installatie onterecht als veilig gekeurd worden. Als keurder moet je keuren op basis van het AREI en er dus ook integraal van op de hoogte zijn. U bent misschien in de war met de enkele blaadjes die het internet rondzweven met een samenvatting van een samenvatting van een samenvatting, maar er komt wel wat meer bij kijken:

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/algemeen-reglement-op-de

 

Ik ben werkzaam als pijpfitter in de petrochemie, als het op voorschriften en lastenboeken aankomt ben ik wel wat gewoon

stefaan de elektrieker gaf al aan dat de keurders er vaak niet op letten, zo veel verantwoordelijkheid hebben ze dus.

de aansprakelijkheid schoven ze ook wel heel eenvoudig van hun af.

uw link is het nieuwe arei, pas geldig van midden 2020, als je dan toch referenties denk te geven doe het dan ineens goed

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
7492 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kurt.kone schreef:

uw link is het nieuwe arei, pas geldig van midden 2020, als je dan toch referenties denk te geven doe het dan ineens goed

Als er binnen 6 maand nieuwe normen gelden voor fittingen en je kan ze nu al toepassen, ga je dan toch nog de oude normen gebruiken? Vreemde redenering, ik ga het forum niet bevuilen met oude normen. Wil je het huidige AREI google dan zelf i.p.v. commentaar te plaatsen.

Tweede maal dat je een regel uit de algemene voorwaarden overtreed. Volgende overtreding is een sanctie, gelieve ze deze keer wel opnieuw door te nemen en je eraan te houden.

Heb je een algemene vraag? Stel ze via het forum, niet via privébericht!

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1393 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het is ook nooit goed, is de keurder te streng dan is het een pezewever en een onnozelaar, ziet hij iets over het hoofd is 't een luie dommerik. Keurders die vaak samenwerken met een elektricien keuren wel al eens iets goed vooraleer bijvoorbeeld de equipotentialen liggen... en ze kunnen ook alleen de zichtbare delen keuren.

Wees gerust, zonder goede aarding en verliesschakelaars, de essentie voor de veiligheid, zou het niet goedgekeurd geweest zijn.

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw

afbeelding van art
Lid vanaf: 13/05/2009
681 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Stefaan Van Slycken schreef:

Wees gerust, zonder goede aarding en verliesschakelaars, de essentie voor de veiligheid, zou het niet goedgekeurd geweest zijn.

Zonder een standpunt in deze te willen nemen, effe mijn ervaring delen aan onze Belgische kust:

mijn 300mA zat op de natte delen en de 30mA op de rest. Bij het nadien plaatsen (door mezelf) van de domotica heb ik dat vastgesteld en doorgegeven aan de elektricien die het bord bekabeld heeft. Het was gekeurd, maar ten tijde van de keuring zag ik vanuit het raam de keurder en de elektricien buiten de documenten tekenen. Diene keurder heeft geen poot binnengezet, laat staan gekeurd. 
toen ik de elektricien per mail op de hoogte stelde van het probleem wou ie me niet geloven. Dan maar voorgesteld dat ik het opnieuw zou laten keuren door andere keurder. Het heeft niet lang geduurd vooraleer electricien het is komen oplossen...

zo kan iedereen over elke discipline wel verhalen vertellen, maar als je kind op die manier à la Jean Claude François zou sterven...

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14822 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

mijn 300mA zat op de natte delen en de 30mA op de rest.

Als de 30mA als eerste zit is het ook veilig toch?

Netjes is het niet maar mijn inziens geen probleem voor de keuring.

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1393 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Volgens de regels moet je altijd een bijkomende 30mA plaatsen voor de vochtige ruimtes, bovenop de hoofddiff die maximaal 300mA is.

Uitwassen zijn er ook bij keurders, ik ken er ook die keurden zonder de woning gezien te hebben, en een man van Eandis vertelde me dat hij eens de teller moest gaan plaatsen in een gekeurde nieuwbouw, waar in werkelijkheid nog niets geplaatst was.

Maar om dan te gaan zeggen dat alle keurders lui zijn... Er zullen wel pijpfitters rondlopen die overal hun gat aan vegen ook, en elektriciens ook. 

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw