Ik heb op onze parking 3 LED stralers geplaatst. Op dit moment kan ik die aan en uitzetten met een schakelaar.

We willen de LED stralers echter kunnen aansturen met:

  • alarm (als alarm afgaat gaan ze aan en als alarm uit gaat gaan ze weer uit)
  • tijd (s'avonds automatisch aan tussen bepaalde tijden)
  • beweging (bij beweging op oprit, bij voorkeur enkel s'avonds)

Ik ben geen ervaren elektricien, maar leer graag bij dus daarom ben ik op zoek naar wat ik precies nodig heb en hoe het aansluitschema er precies uit ziet.

Ik dacht zelf aan:

Heb ik de juiste producten te pakken? Hoe sluit ik ze aan zodat ik ze samen kan gebruiken? Dank voor de hulp is groot.

Reacties

afbeelding van aartwessels
Lid vanaf: 13/03/2014
3036 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik gebruik voor soortgelijke aansturing een Siemens Logo. Daaraan gekoppeld zitten een aantal 12v bewegingsmelders (zoals je die in een alarmsysteem gebruikt, dus niet de bewegingsmelders voor 230V die zelf een timer hebben), en dan ook gekoppeld aan m'n Eltako tijdschakelaar, omdat die een Astroklok heeft, en m'n logo niet.

In jouw geval zou ik ook een PLC gebruiken, zoals een Siemens Logo, en hieraan dan je alarmsysteem koppelen aan een digitale input, plus een lichtsensor aan een analoge input, en een of meerdere bewegingsmelders aan digitale inputs. In de PLC kan je dan programmeren wat je wil aan gedrag. Dus bijvoorbeeld lichten aan als het donker is en vroeger dan 23:00uur, en lichten aan voor 5 minuten als het donker is én na 23:00 uur is én er beweging waargenomen is, en lichten aan als het donker is én er een alarmmelding is zolang het alarmcontact actief is. Zoiets.

Volg ons bouwblog!

http://onsnieuwehuis.be

 

afbeelding van Kevin_VDS
Lid vanaf: 11/09/2019
5 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dag Aartwessel,

Is dat deze dat ik nodig heb? https://gigatek.be/nl/siemens-logo-12-24rce-12-24vdc-0ba8--sie6ed1052-1m...

Daarnaast dus de alarmbewegingsmelders en verder niets? Ook geen releasschakelaar ofzo die dan door de Logo wordt aangestuurd?

afbeelding van aartwessels
Lid vanaf: 13/03/2014
3036 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Naja, ik zeg niet dat je die exact nodig hebt, dat is de PLC die ik gebruik. Andere forumleden zullen misschien andere voorkeuren hebben. De Siemens Logo wordt misschien gezien als een beetje ouderwets.

Als ik jouw wensen goed lees, heb je verder een of meerdere 12v bewegingsmelders nodig en een lichtsensor.

Als je rechtstreeks 230V wil schakelen, dan zou je eerder deze nodig hebben denk ik: https://www.conrad.be/p/siemens-6ed1057-3ba03-0aa8-plc-starterkit-115-va...

Dan heb je direct een kabel en de software enzo er bij.

Volg ons bouwblog!

http://onsnieuwehuis.be

 

afbeelding van DorienZ
Lid vanaf: 08/09/2019
15 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik zie geen recen om logo ouderwets te noemen...

ja, het gaat al jaren mee. Maar dat komt omdat het zo verrekt eenvoudig, robuust en bruikbaar is.

zelf in de machinebouw gebeurt het nog vaak dat logo in de opbouw zit.