• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Aansluiting wasmachine en droogkast

Lid geworden
26 mei 2020
Berichten
11
Waarderingsscore
0
Punten
0
Beste forumleden,

Ik ben een apart waskot aan het inrichten. Hiervoor moet ik een aansluiting voor wasmachine en droogkast voorzien. Beide komen achter een aparte 20A automaat en dit achter de 30mA van de natte kring. Bekabeling is 2.5mm2 in opbouw.

Maar mogen beide stopcontacten in hetzelfde doosje? Zoals dit bijvoorbeeld:

niko-700-37730-product-product-normal


En moet dit in een waterbestendig doosje zijn of is dit geldverspilling? Dus kan ook zoiets?

images


Vriendelijke groeten.
 

roosen00

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
20 nov 2016
Berichten
1.562
Waarderingsscore
1.049
Punten
113
Mogen beide gebruikt worden 

Ook gewone inbouw mag 
 

Stefaan Van Slycken

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
13 mei 2017
Berichten
3.650
Waarderingsscore
1.752
Punten
113
Mag allebei.

De hydro's zijn wat slagvaster, maar verder eigenlijk geen voordelen voor binnengebruik.
 
Lid geworden
26 mei 2020
Berichten
11
Waarderingsscore
0
Punten
0
Bedankt allemaal!
dance4.gif


Dan ga ik voor de goedkopere opbouwdoos van Niko opteren: https://www.niko.eu/nl-be/producten/schakelmateriaal-en-wandcontactdozen/opbouwdozen/buisingangen-productmodel-niko-ee77cf5f-5673-5df4-b364-8c12a62200f5

Ik moet dan ook 2 buisingangen kopen: https://www.niko.eu/nl-be/producten/schakelmateriaal-en-wandcontactdozen/opbouwdozen/buisingangen-productmodel-niko-ee77cf5f-5673-5df4-b364-8c12a62200f5.

Een 2.5mm2 kabel, komt dat overeen met M16 of M20? Ik kom in deze corona tijd liever niet in de winkel, daar had ik het gewoon even geprobeerd.
pardon.gif
 

roosen00

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
20 nov 2016
Berichten
1.562
Waarderingsscore
1.049
Punten
113
Waarvoor denk je dat het buisingang noemt en niet kabelingang 

M20 en M16 slaat op buis van 20 mm

Of 16mm

Invoer voor kabels zijn wartels 
 
Lid geworden
26 mei 2020
Berichten
11
Waarderingsscore
0
Punten
0
roosen00 zei:
Ook gewone inbouw mag 

 

Ik heb hier veel verwarrende informatie over gelezen, waar ik eerlijk gezegd het fijne niet van begrijp. Iets van dat je bij wet verplicht bent om een 4mm² (3F) of 6mm² (1F) te gebruiken als je via inbouw bekabelt. Als je via opbouw werkt, mag je dan weer wel 2.5mm² gebruiken, maar je vermeldt best niet op het eendraadschema dat je stopcontact voor een wasmachine of droogkast gebruikt wordt!?
roosen00 zei:
Waarvoor denk je dat het buisingang noemt en niet kabelingang 

M20 en M16 slaat op buis van 20 mm

Of 16mm

Invoer voor kabels zijn wartels 

 

Ook weer waar! Nu begin ik wel te twijfelen: moet ik mijn 2 XVB kabels voor wasmachine en droogkast nog in een PVC buisje steken?

En ik las ook nog dat je nog eens een reservebuis moet plaatsen. Waarvoor dient die nu weer?
 

roosen00

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
20 nov 2016
Berichten
1.562
Waarderingsscore
1.049
Punten
113
Plaats 2 stopcontacten en zet doe op het plan 

Zwijg over feit dat je er je was en droogkast gaat op aansluiten op je plannen 

De keurder keurt tot het stopcontact (de vaste installatie )niet wat in het stopcontact steekt 

Die 4 en 6 mm slaat op grote industrieele machines die vast werden aangesloten en daarbij werd dan gevraagd een wachtbuis te voorzien etc 

Zaken die al even achterhaald zijn voor huishoudelijke installaties 

 

Xvb mag je in principe los op de muur leggen met klemmen of iets dergelijk 

Maar proper is dit niet echt 

 

 

 
 
Lid geworden
26 mei 2020
Berichten
11
Waarderingsscore
0
Punten
0
Danku voor de informatie, dan zal ik het zo doen! En degelijk afwerken met PVC buisjes, daar heb je immers helemaal gelijk in.

Een extra wachtbuis is dan ook niet meer nodig?

Wel raar eigenlijk, dat niet vermelden op het plan. Die keurder ziet toch ook dat daar een wasmachine staat. Of een dubbele dienstkraan en waterafvoer.
 

roosen00

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
20 nov 2016
Berichten
1.562
Waarderingsscore
1.049
Punten
113
Die keurder weet dat zeker genoeg 

Maar zijn gebied gaat tot aan het stopcontact 

Wat je erin steekt maakt niet uit 
 

Stefaan Van Slycken

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
13 mei 2017
Berichten
3.650
Waarderingsscore
1.752
Punten
113
Wat betreft die 4 of 6mm²: zo legt mijn keurder het uit. Je moet OF 4 of 6mm² naar je wasmachine trekken OF een wachtbuis voorzien. De aparte kring voor je droogkast aanvaarden/interpreteren ze als "wachtbuis".

Ik heb nog bij geen enkele keurder problemen gehad met "wasmachine" en "droogkast" te vermelden op het schema. "Niet vermelden" vind ik nogal onnozel. Die keurders zijn ook geen debielen hé, als je in een berging vlak naast een kraantje twee prisen hebt weten ze ook wel dat dat niet voor uw tv is.
 
Lid geworden
26 mei 2020
Berichten
11
Waarderingsscore
0
Punten
0
Ik dank iedereen voor de nuttige informatie. Ik heb het uitgevoerd zoals jullie beschreven hebben.
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
16.037
Waarderingsscore
4.939
Punten
113
Stefaan Van Slycken zei:
Wat betreft die 4 of 6mm²: zo legt mijn keurder het uit. Je moet OF 4 of 6mm² naar je wasmachine trekken OF een wachtbuis voorzien. De aparte kring voor je droogkast aanvaarden/interpreteren ze als "wachtbuis".

Ik heb nog bij geen enkele keurder problemen gehad met "wasmachine" en "droogkast" te vermelden op het schema. "Niet vermelden" vind ik nogal onnozel. Die keurders zijn ook geen debielen hé, als je in een berging vlak naast een kraantje twee prisen hebt weten ze ook wel dat dat niet voor uw tv is.

Zo wordt het inderdaad meestal uitgevoerd. Zonder probleem.

er wordt ook gewoon wasmachine en droogkast als benaming gebruikt voor die stroombanen, maar zodra je het symbool voor een wasmachine gebruikt is er potentieel een probleem. Ik zeg potentieel, want de meeste keurders zijn erg pragmatisch. De meeste.
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
16.037
Waarderingsscore
4.939
Punten
113
janus wago zei:
De tweede mag.

Ik denk zelfs dat de eerste niet mag. Je kan de kabel van onderste stopcontact namelijk niet buiten het potje van het bovenste stopcontact (de andere stroombaan) houden. Bij twee naast elkaar kan dat met een tussenschotje wel.

tegelijk ben ik redelijk zeker dat geen enkele keurder ee over zal vallen. Vooral als het XVB kabel is blijft de dubbele isolatie dankzij de kabelmantel gewaarborgd. Met VOB in een buis is dat niet.
 
Lid geworden
26 mei 2020
Berichten
11
Waarderingsscore
0
Punten
0
D I Y zei:
janus wago zei:
De tweede mag.

Ik denk zelfs dat de eerste niet mag. Je kan de kabel van onderste stopcontact namelijk niet buiten het potje van het bovenste stopcontact (de andere stroombaan) houden. Bij twee naast elkaar kan dat met een tussenschotje wel.

tegelijk ben ik redelijk zeker dat geen enkele keurder ee over zal vallen. Vooral als het XVB kabel is blijft de dubbele isolatie dankzij de kabelmantel gewaarborgd. Met VOB in een buis is dat niet.

 

Ik  moet nu wel zeggen dat concreet dit tweede potje (https://www.niko.eu/nl-be/artikel/101-80200) eigenlijk geen tussenschotje heeft. Dat is gewoon 1 ruimte waar je 2 modules kan in bevestigen, maar de draden van module 1 kunnen dus de draden van module 2 raken, in theorie althans. Het is dus niet opgedeeld in 2 compartimenten of iets dergelijks.
 