aansluiting naar 2de elektriciteitskast

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Onwetende doehetzelver
Lid vanaf: 07/09/2018
9 berichten

Beste forum

Ik heb op mijn zolder twee slaapkamers en een badkamer gemaakt. Omdat het de bedoeling is om later een kangoeroewoning te hebben (we verhuren dan eerste verdiep + zolder), heb ik een 2de elektriciteitskast op de eerste verdieping gepland.

Ooit heb ik eens een opleiding elektriciteit gevolgd, te lang geleden om er nog goed van op de hoogte te zijn (nooit in de sector gewerkt echter). Met dus nu problemen vandien.

Ik heb een 3x230 aansluiting. In kast beneden komt er een selectieve differentieel 40 A 300 mA met daarachter een 40 A 30 mA. Voeding van 3 x10 mm² van Fluvius. Ik wil naar boven aftakken met een 5G6 mm² kabel. Ik wil wel eerst in de kast beneden via een automaat van 40 A gaan en vervolgens via een kWh-meter. Boven komt er opnieuw een 300 mA en een 30 mA

Mijn vragen:

  • moet ik van de 300 mA (beneden) naar de 40 A automaat en kWh-meter met 10 mm² gaan ?
  • hoe doe ik dit concreet ? vanuit de 300 mA beneden vertrekken er nu al twee draden per fase (1 naar 30 mA en 1 naar 'droge' automaten) ? Kan / mag ik daar een 3de draad van 10 mm² bij insteken ? Lijkt me niet echt goed vakmanschap ?

Mocht dit alles niet juist zijn, graag opmerkingen.

Alvast bedankt voor jullie input.

Vriendelijke groeten

Onwetende doehetzelver

Reacties

afbeelding van driesve
Lid vanaf: 12/09/2019
46 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De kabel vanuit de meter gaat eerst naar 300mA (verplicht!). Vervolgens ga je naar je nieuwe 40A. Na de 40A mag je verder gaan met 6mm2 naar de kWh-meter en de 2e kast.

In de tweede kast kan je al de zekeringen plaatsen. Een 300mA is niet verplicht; maar 30mA wel gebruiken voor de natte groep. Als het maar om een beperkt aantal kringen gaat, kan je ook alles achter de 30mA steken.

Als je dit ooit zou verhuren, kan je eventueel zorgen dat de eerste kast bereikbaar blijft in geval van problemen.

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
10328 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Automaat 40A is 10mm2. 

 

afbeelding van driesve
Lid vanaf: 12/09/2019
46 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Volgens AREI is 6mm2 voldoende voor een 40A automaat. (Zie bijlage)

Je kunt wel 10mm2 leggen, daar doe je niets mis mee.

Ga je iets extra aarden, zoals een metalen bad?

afbeelding van Onwetende doehetzelver
Lid vanaf: 07/09/2018
9 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Driesve en Mario

Bedankt voor de snelle respons.

Dan zal ik het principe van mijn vader maar heiligen: beter beetje te sterk dan beetje te zwak en dus 10 mm² steken tussen de eerste 300 mA en de 40 A automaat. Smile

Er moet niks extra's geaard worden. Maar in de tweede kast boven wil ik toch - ook voor extra zekerheid - een 300 mA steken. Is misschien wat overkill maar ... better safe than sorry...

Vriendelijke groeten

Onwetende

Onwetende doehetzelver

afbeelding van driesve
Lid vanaf: 12/09/2019
46 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Onwetende doehetzelver schreef:

Dan zal ik het principe van mijn vader maar heiligen: beter beetje te sterk dan beetje te zwak en dus 10 mm² steken tussen de eerste 300 mA en de 40 A automaat. Smile

Ik had het over 6mm2 na de 40A automaat. Tussen de 300mA en 40A zou ik ook 10mm2 gebruiken. Achter de 40A automaat staat het natuurlijk ook vrij om 10mm2 te gebruiken, maar 6mm2 is volgens AREI voldoende.

Er moet niks extra's geaard worden. Maar in de tweede kast boven wil ik toch - ook voor extra zekerheid - een 300 mA steken. Is misschien wat overkill maar ... better safe than sorry...

Geen probleem; dat mag. Dit wilt niet zeggen dat je hoofddifferentieel niet zal springen door de tweede kast. Als er niets extra geaard wordt, dan is dezelfde dikte voldoende. Je kunt dus inderdaad een 5G6 of 5G10 gebruiken; of een 4Gx als de kleuren juist zijn (geel/groen voor aarding).

Persoonlijk zou ik 5Gx leggen zodat je altijd kunt overschakelen naar 3x400+N, als ze ooit jouw straat omschakelen.