Aansluiting domotica volgens de hedendaagse regels van de kunst.

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Atari
Lid vanaf: 17/02/2013
46 berichten

Hallo,

Ik ben nieuw hier en heb de afgelopen maanden al veel op het forum gezocht en gevonden. De antwoord op mijn vraag heb ik echter nog niet gevonden, vandaar mijn eerste post hier.

Ik heb onlangs een Loxone domoticasysteem gekocht. Zeer tevreden van, makkelijk aan te sluiten, zeker met mijn achtergrond electromechanica.

Echter, in een gewone kast begint alles nogal snel vol te zitten en dus heel onoverzichtelijk te worden. Ik heb dus nu een grotere kast gekocht, met kabelgoten en zou alles soepel willen bedraden. Ook zou ik gebruik willen maken van topjob klemmen en evt driepuntsklemmen(geen idee wat in mijn geval het best is).

Mijn vraag zit hem vooral in het aansluiten van de schakelcontacten van de domotica. Ik heb begrepen dat het met de topjob klemmen makkelijk is om bepaalde kringen te linken.

Ik heb naar mijn stopcontacten Flex met 5G2,5 getrokken. Op die manier kan ik op 1 kring 1 vaste reeks stopcontacten aansluiten en 2 geschakelde.

Hoe doe ik dat nu best in de kast? Ik heb wel enkele ideeën maar vraag mij af hoe jullie het zouden doen(volgens de regels van de kunst)

Mijn kast zit momenteel zo in elkaar:

Bovenaan DIN rail waar ik topjob klemmen op wil zetten(liefst driepunts).

Volgende rail domotica modules(2) met I/O(vooral digitaal).

Volgende rail automaten.

Ik zou dus van mijn automaten de N naar zon Topjob klem trekken en de N van 3 klemmen doorverbinden met een brug(als dit kan??).

Dan de L kan telkens naar de schakelcontacten van de domoticamodulen.

Maar dan: van de schakelcontacten de 3 L-geleiders samen in de klemmen van de automaat steken? Of is hier een "propere" methode voor?

Ook zoek ik een manier om mijn drukknoppen proper te cableren. Ik heb over UTP Cat6 naartoe getrokken. Echter, vaak worden er maar 2 of 3 aders gebruikt. Ook moet ze allemaal gevoed worden door een 24V voeding.

Is er een makkelijke manier om UTP kabels makkelijk te cableren?

Vele vragen. Ik hoop dat jullie hier raad mee weten. ALvast bedankt!

Reacties

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
28129 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

NicoP;1807997 wrote:
stefan;1807949 wrote:

en dan verder : stopcontacten enkelpolig onderbreken ???

slip off the tongue zullen we het maar noemen:oops:

Vorig schema heeft ooit dienst gedaan voor verlichting in combinatie met noodverlichting, vandaar te rap geweest.

was niet op dit schema bedoelt, maar op 5G2,5 en hiervan 3 kringen maken waarvan 2 geschakeld kunnen worden

afbeelding van Atari
Lid vanaf: 17/02/2013
46 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hoe zou jij het dan doen Stefan met de aansluiting van mijn schakelaars? Ik ben hier om vragen te stellen en sta voor alles open! Btw, ik bedoel niet 3 kringen van 8 stopcontacten op 1 x 5G2,5 maar 8 stopcontacten met gedeelde N. 1 geleider voor de niet geschakelde stopcontacten(4), 1 geleider voor geschakelde stopcontacten(2) en nog een voor nog 2 andere geschakelde stopcontacten. Beide de bedoeling om 2 lampadeirekes met LED te schakelen..

De ingang van de Loxone trekt toch zo goed als geen stroom? en dat minder dan een have seconde.. Of is UTP cat6 niet voldoende geisoleerd dan om 24V te sturen??

NicoP, denk je dat relais nodig zijn in mijn geval? Ik bedoel, dubbelpolig geschakeld. Bedankt voor het schema!

afbeelding van Atari
Lid vanaf: 17/02/2013
46 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hoe zou jij het dan doen Stefan met de aansluiting van mijn schakelaars? Ik ben hier om vragen te stellen en sta voor alles open! Btw, ik bedoel niet 3 kringen van 8 stopcontacten op 1 x 5G2,5 maar 8 stopcontacten met gedeelde N. 1 geleider voor de niet geschakelde stopcontacten(4), 1 geleider voor geschakelde stopcontacten(2) en nog een voor nog 2 andere geschakelde stopcontacten. Beide de bedoeling om 2 lampadeirekes met LED te schakelen..

De ingang van de Loxone trekt toch zo goed als geen stroom? en dat minder dan een have seconde.. Of is UTP cat6 niet voldoende geisoleerd dan om 24V te sturen??

NicoP, denk je dat relais nodig zijn in mijn geval? Ik bedoel, dubbelpolig geschakeld. Bedankt voor het schema!

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
28129 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ieder stopcontact (of groep) afzonderlijk bekabelen tot aan dubbelpolig relais lijkt mij logisch

je geeft x € uit aan domotica

en een paar € voor een paar meter kabel kan niet

met 5G2,5 kan je achter 1 automaat 2 stopcontact-groepen maken, dus enkel de G gemeenschappelijk gebruiken, 2 groepen geschakeld of 1 vast en 1 geschakeld, ...

grote van groepen kan jezelf kiezen maar samen niet meer dan 8 (zoals je zelf al had aangegeven)

als je echt kabel wil sparen zijn er volgende tips :

- kast zo centraal mogelijk proberen zetten

- één kast per verdieping maken

als je nog centen wil sparen : XVB gebruiken en geen flex

PS : denk je dat het makkelijk zal zijn om in een potje een 5G2,5 aan te sluiten?

met een 3G2,5 is het maar net gepast, of deed je dat al eerder?

succes met je installatie

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
15689 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Quote:
Klopt, maar das nog meer aansluitingshassle.. :smile: En 5A lijkt me meer dan genoeg om enkele lampadeires te schakelen..

Zou ik toch nooit doen, vroeg of laat vergis je je van stopcontact en is je contact verbrand.

Ook willen sommige spaarlampen weleens een stroompiek vragen bij het inschakelen.

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
15689 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Quote:
Klopt, maar das nog meer aansluitingshassle.. :smile: En 5A lijkt me meer dan genoeg om enkele lampadeires te schakelen..

Zou ik toch nooit doen, vroeg of laat vergis je je van stopcontact en is je contact verbrand.

Ook willen sommige spaarlampen weleens een stroompiek vragen bij het inschakelen.

afbeelding van Atari
Lid vanaf: 17/02/2013
46 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ok, relais dus.. Smile

afbeelding van Atari
Lid vanaf: 17/02/2013
46 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ok, relais dus.. Smile

afbeelding van Atari
Lid vanaf: 17/02/2013
46 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

BTW, vergissen van stopcontact.. zou kunnen, maar dan nog kan ik een elektrisch verwarmertje van 1100 watt "per ongeluk" aansluiten zonder dat het contact hier iets last zal van hebben.. de echte zware toestellen zitten op niet geschakelde contacten(vaatwas, droogkast,friteuze,..)

stefan, mijn bedoeling is niet om kabel te sparen, echter wel om zo overzichtelijk mogelijk mijn kast te bekabelen.. dat was de vraag.. met topjob klemmen en hoe anderen dat dan zouden doen..

ook wat betreft 24V stuurspanning.. -> hoe zo proper mogelijk wegwerken..?

afbeelding van Atari
Lid vanaf: 17/02/2013
46 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

BTW, vergissen van stopcontact.. zou kunnen, maar dan nog kan ik een elektrisch verwarmertje van 1100 watt "per ongeluk" aansluiten zonder dat het contact hier iets last zal van hebben.. de echte zware toestellen zitten op niet geschakelde contacten(vaatwas, droogkast,friteuze,..)

stefan, mijn bedoeling is niet om kabel te sparen, echter wel om zo overzichtelijk mogelijk mijn kast te bekabelen.. dat was de vraag.. met topjob klemmen en hoe anderen dat dan zouden doen..

ook wat betreft 24V stuurspanning.. -> hoe zo proper mogelijk wegwerken..?

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
15689 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Quote:
BTW, vergissen van stopcontact.. zou kunnen, maar dan nog kan ik een elektrisch verwarmertje van 1100 watt "per ongeluk" aansluiten zonder dat het contact hier iets last zal van hebben..

Maar als de kuisvrouw de stofzuiger even gaat testen heb je wel prijs :rolleyes:

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
15689 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Quote:
BTW, vergissen van stopcontact.. zou kunnen, maar dan nog kan ik een elektrisch verwarmertje van 1100 watt "per ongeluk" aansluiten zonder dat het contact hier iets last zal van hebben..

Maar als de kuisvrouw de stofzuiger even gaat testen heb je wel prijs :rolleyes:

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
28129 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Atari;1808095 wrote:
BTW, vergissen van stopcontact.. zou kunnen, maar dan nog kan ik een elektrisch verwarmertje van 1100 watt "per ongeluk" aansluiten zonder dat het contact hier iets last zal van hebben.. de echte zware toestellen zitten op niet geschakelde contacten(vaatwas, droogkast,friteuze,..)

stefan, mijn bedoeling is niet om kabel te sparen, echter wel om zo overzichtelijk mogelijk mijn kast te bekabelen.. dat was de vraag.. met topjob klemmen en hoe anderen dat dan zouden doen..

ook wat betreft 24V stuurspanning.. -> hoe zo proper mogelijk wegwerken..?

railklemmen zijn OK (topjob is een bepaald type van één bepaald merk) om proper te werken

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
28129 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Atari;1808095 wrote:
BTW, vergissen van stopcontact.. zou kunnen, maar dan nog kan ik een elektrisch verwarmertje van 1100 watt "per ongeluk" aansluiten zonder dat het contact hier iets last zal van hebben.. de echte zware toestellen zitten op niet geschakelde contacten(vaatwas, droogkast,friteuze,..)

stefan, mijn bedoeling is niet om kabel te sparen, echter wel om zo overzichtelijk mogelijk mijn kast te bekabelen.. dat was de vraag.. met topjob klemmen en hoe anderen dat dan zouden doen..

ook wat betreft 24V stuurspanning.. -> hoe zo proper mogelijk wegwerken..?

railklemmen zijn OK (topjob is een bepaald type van één bepaald merk) om proper te werken

afbeelding van NicoP
Lid vanaf: 17/02/2008
1749 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Atari;1808078 wrote:
Ok, relais dus.. Smile

Dat is het beste, om de problemen te vermijden die ik eerder opsomde. Beter een relais naar de knoppen dan een module of de server.

En... dubbelpolig onderbreken.

En wat betreft bekabelingshassle:

Hier heb ik iets meer kabel insteken, en als je stap voor stap te werk gaat is er geen "hassle"...