• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Aansluiten kookfornuis

Lid geworden
20 sep 2017
Berichten
11
Waarderingsscore
0
Punten
1
Tijdens het plaatsen van het kookeiland in mijn nieuwbouwwoning bleek dat er geen 6 mm² draad zit voor de aansluting van inductiekookplaat.
Er steken wel drie aparte buizen met in elke buis 3 x 2,5 mm² draden in.
In het kookeiland zitten de volgende elektrische apparaten die moete aangesloten worden:
- Inductiekookplaat met ingebouwde dampkap, Novy One system)
- Vaatwasmachine.
Ik dacht aan één van de volgende oplosssingen om de kookplaat in mijn kookeiland aan te sluiten.

Heeft hier iemand er een idee over of dat haalbaar is en mag?
Oplossing 1.
In één buis de drie 2,5mm² draden vervangen door 3 x 6 mm² draden.

Zou dit lukken om in een buis voor 2,5 mm² draden eerder 3 x 6 mm² draden te trekken?
Ik zou eventueel kunnen proberen met een flexible 6 mm² draad.

Oplossing2.
Zie bijgevoegde figuur.
Deze oplossing bestaat uit twee stappen.
Stap 1.
In één buis de 3 x 2,5 mm² vervangen door 3 x 4 mm² en dan deze draden verbinden met een reeds aanwezige corresponderende 2,5 mm² draad uit een andere buis.
Zowel in kookeiland als in zekereingkast neem ik dan telkens 2 draden samen, een 4 mm² met een 2,5 mm².
In de zekeringkast komen deze draden dan samen in één zekeringautomaat die de stroom aankan van een 6 mm² draad op 32A zekering.
Stap 2.
Draden samennemen tot een dikkere draad mag niet volgens het AREI omdat als bijvoorbeeld de 4 mm² draad los komt te zitten, dan alle stroom over de 2,5 mm² draad stroomt en dan kan die smelten.

Ik vroeg mij echter af of ik mij hiervoor niet extra kan beveiligen met een extra systeem?
Kan ik bijvoorbeeld in het kookeiland zelf geen extra zekeringen zetten, er is eventueel plaats voor een extra zekeringskastje.
- Op de 4 mm² draad een zekering die voorzien is op maximale toegestane stroom voor 4 mm² draad op een 25 A zekering.
- Op de 2,5 mm² draad een zekering die voorzien is op maximale toegestane stroom voor een 2,5 mm² draad op een 20A zekeing.
In de elektriciteitskast waar de draden samenkomen neem ik aldus nog steeds een zekeringsautomaat voor 32A, maar de aparte draden zijn dan nog eens elk apart beveiligd op hun maximale stroomdebiet, respectievelijk 25 A en 20 A.

Oplossing 3.
Dezelfde als oplossing 2, maar nu drie draden van 2,5 mm² samen nemen.

Of zijn er andere manieren om dit te beveiligen zodat dit mag?
Iemand een idee?
Alvast bedankt,
 
 

Bijlagen

  • figuur.jpg
    figuur.jpg
    34,4 KB · Weergaven: 2
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
8.685
Waarderingsscore
6
Punten
0
Is uw "kookfornuis" een combinatie van oven en kookplaat, of is het enkel een kookplaat?
Wat is het vermogen ervan? Monofasig of draaistroom?
 
Lid geworden
20 sep 2017
Berichten
11
Waarderingsscore
0
Punten
1
Systeem Novy One, geen oven, maar wel 4 kookplaten met centrale afzuiging. 
Totaal vermogen: 7400 W en monofase.
 

teaser

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
8 apr 2009
Berichten
3.239
Waarderingsscore
417
Punten
83
Hoe dik en lang is die buis? Bochten?
6 mm² draad is serieus stug.
Soepele draad mag niet in de vaste installatie.
Samennemen ... vergeet het maar.
Het mag niet en je moet er dus ook geen systemen rond verzinnen om het toch 'veilig' te maken.
Mogelijke vierde optie.
6 mm² draden door 2 buizen trekken.
Bv. N en PE door 1 buis, en L door een andere.
Ik denk niet dat er iets in het AREI staat dat dit verbiedt? 
 
Lid geworden
20 sep 2017
Berichten
11
Waarderingsscore
0
Punten
1
minimal zei:
Systeem Novy One, geen oven, maar wel 4 kookplaten met centrale afzuiging. 
Totaal vermogen: 7400 W en monofase.

 
teaser zei:
Hoe dik en lang is die buis? Bochten?
6 mm² draad is serieus stug.
Soepele draad mag niet in de vaste installatie.
Samennemen ... vergeet het maar.
Het mag niet en je moet er dus ook geen systemen rond verzinnen om het toch 'veilig' te maken.
Mogelijke vierde optie.
6 mm² draden door 2 buizen trekken.
Bv. N en PE door 1 buis, en L door een andere.
Ik denk niet dat er iets in het AREI staat dat dit verbiedt?  

Buis loopt recht onder de grond tot in berging over een afstand van 4 meter om daar met 1 bocht van 180 graden naar boven te komen tot in zekeringkast. 
Vierde optie is misschien inderdaad geen slecht idee, bedankt. 
Mogen er eventueel dan nog 2,5 mm² draden bij de 6 mm² in dezelfde buis, dus 1 buis met 2 x 6 mm² en 1 x  2,5 mm² en 1 buis met 1 x 6 mm² en 2 x 2,5 mm².
Dat zou ideaal zijn, dan kan ik de 3 extra 2,5 mm² draden nog gebruiken voor een apart stopcontact.
 
V

Verwijderd lid 178789

Guest
Door Yoko Tsuno

Wat mij zo te binnen schiet is dat een fornuis of kookplaat wordt aangesloten via 4x2,5mm2 d.m.v een z.g.n kookgroep met perilex stopcontact, niet via 6 mm² bedrading.
Nulleider hoeft ook niet worden afgezekerd.

Dit las ik in een ander topic, het ging om het verschil in installatievoorschriften tussen Nederland en Belgie.

En ik veronderstel dat het in beide gevallen over dezelde stroombronnen en dezelfde toestellen gaat. Ik veronderstel ook dat hierbij de afzonderlijke kookplaten worden verdeeld over de beschikbare geleiders en dat er dus geen twee geleiders samen worden genomen.

Is dat hier dan niet mogelijk ? twee kringen met elk twee kookplaten bijvoorbeeld ? Technisch alvast wel blijkbaar.

 
 
V

Verwijderd lid 178789

Guest
Mogen er eventueel dan nog 2,5 mm² draden bij de 6 mm² in dezelfde buis, dus 1 buis met 2 x 6 mm² en 1 x  2,5 mm² en 1 buis met 1 x 6 mm² en 2 x 2,5 mm².
Dat zou ideaal zijn, dan kan ik de 3 extra 2,5 mm² draden nog gebruiken voor een apart stopcontact.

Dan heb je geleiders van twee verschillende kringen die samen in één buis zitten en dat is verboden, dacht ik? 
 

Mario_

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
19 dec 2014
Berichten
20.139
Waarderingsscore
6.695
Punten
113
Je bedoelt misschien 90°? 180° is namelijk gewoon rechtdoor.
Wat is de maat van de buis?
Je kan proberen langs de keukenkast de 6 mm² voorbij die bocht te krijgen, als hij daar voorbij is, moet het lukken.
 

YokoTsuno

Zeer Actief lid
Lid geworden
4 jun 2012
Berichten
1.968
Waarderingsscore
33
Punten
48
Een kookplaat mag je op 2,5 mm² aansluiten als je deze afzekert met 20A.
Heb zelf een Brandt 8kW en is niet in het minst een probleem.
 
Lid geworden
20 sep 2017
Berichten
11
Waarderingsscore
0
Punten
1
Ieamand had mij onlangs verteld dat je draden aan het uiteinde kon samennijpen met een speciaal apparaatje en dat het dan eventueel wel zou mogen? 
 

YokoTsuno

Zeer Actief lid
Lid geworden
4 jun 2012
Berichten
1.968
Waarderingsscore
33
Punten
48
Dat mag ook zonder "samennijpen".
Je moet die kookplaat gewoon aansluiten op een van die kringen.
 
Lid geworden
20 sep 2017
Berichten
11
Waarderingsscore
0
Punten
1
YokoTsuno zei:
Een kookplaat mag je op 2,5 mm² aansluiten als je deze afzekert met 20A.
Heb zelf een Brandt 8kW en is niet in het minst een probleem.

Als dat mag, dan zou mijn oplossing om de draden samen te nemen en af te zekeren tegen 32A  en dan elke draad nog eens apart af te zekeren tegen 20A ook moeten mogen veronderstel ik?
Lijkt mij nog altijd beter dan eindafzekering tegen 20A, want springen dan bij jou soms de zekeringen niet als je alle platen tegelijktijd openzet?
 
V

Verwijderd lid 178789

Guest
YokoTsuno zei:
Een kookplaat mag je op 2,5 mm² aansluiten als je deze afzekert met 20A.
Heb zelf een Brandt 8kW en is niet in het minst een probleem.

En dus is dat de oplossing voor minimal ?
Hij hoeft dan in feite niets te veranderen ?
 

YokoTsuno

Zeer Actief lid
Lid geworden
4 jun 2012
Berichten
1.968
Waarderingsscore
33
Punten
48
Nee, nooit.
Een inductievuur is zo efficient dat 4 platen op vol vermogen realistisch gezien niet snel zal voorkomen bij een normale sterveling, misschien bij Piet Huysentruyt :)
 
V

Verwijderd lid 178789

Guest
 Dat is dus praktijk versus theorie!
Ik geloof het onmiddelijk!
Ik zou het nu wel weten minimaal!
 

teaser

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
8 apr 2009
Berichten
3.239
Waarderingsscore
417
Punten
83
Dan zou ik toch tenminste proberen om 4mm² erdoor te trekken en af te zekeren op 25A. Het lijkt me niet zo'n goed idee om regelmatig je 2,5mm² warm te stoken. Ok een inductievuur is efficiënt, maar als ik naar mijn eigen gebruik kijk dan zie ik dat ik toch regelmatig 2 zones tegelijk op boost heb, met soms nog een derde pit op lager vermogen. Da's dus regelmatig dat ik 5-6kW of rond de 25A verstook. Weliswaar kortstondig, maar mijn gezond verstand zegt dat ik dan beter eerst andere opties bekijk.

Trouwens, op die kring van de vaatwas kunnen er gerust nog een paar stopcontacten bij, dus een buis extra opofferen heeft geen nadelen.
Dan heb je geleiders van twee verschillende kringen die samen in één buis zitten en dat is verboden, dacht ik? 

Daar is veel onduidelijkheid over, maar er zijn ervaringen op dit forum te vinden waar dergelijke situaties door de keuring zijn geraakt.
 
Lid geworden
20 sep 2017
Berichten
11
Waarderingsscore
0
Punten
1
teaser zei:
Hoe dik en lang is die buis? Bochten?
6 mm² draad is serieus stug.
Soepele draad mag niet in de vaste installatie.
Samennemen ... vergeet het maar.
Het mag niet en je moet er dus ook geen systemen rond verzinnen om het toch 'veilig' te maken.
Mogelijke vierde optie.
6 mm² draden door 2 buizen trekken.
Bv. N en PE door 1 buis, en L door een andere.
Ik denk niet dat er iets in het AREI staat dat dit verbiedt? 

Zoals reedsgezegd heb ik drie aparte buizen,  wat als ik nu eens het volgende deed in plaats van 6 mm² draden door 2 buizen trekken: 

 ik steek in elke buis exact één draad van 10mm. Dus geen 6mm maar 10mm!

Aan deze drie 10 mm draden hang ik dan alle electrische aparaten van gans mijn kookeiland: niet alleen mijn inductie kookplaat, maar ook mijn afwasautomaat en twee stopcontacten. Zelfs al gebruik id die dan allemaal tegelijkertijd (wat nooit zal gebeuren, maar stel...) , dan nog denk ik niet dat ik de 10 mm draden overbelast. Vraag is alleen of ik een 10mm draad in zo een buis kan trekken, zelfs al is het maar 1 draad per buis...

Zou dit lukken en is dit een goed idee?
 
V

Verwijderd lid 178789

Guest
Tja ! 

Waarom het makkelijk maken als het moeilijk ook kan hé ! 2,5 mm² kan, 4 mm² kan ook, 6 mm² kan ook en ja ; 10 mm² kan ook nog altijd !

Ik dacht dat het al lang uitgeklaard was ?
 

nickvr

Lid
Lid geworden
23 sep 2014
Berichten
678
Waarderingsscore
7
Punten
18
charel zei:
Tja ! 

Waarom het makkelijk maken als het moeilijk ook kan hé ! 2,5 mm² kan, 4 mm² kan ook, 6 mm² kan ook en ja ; 10 mm² kan ook nog altijd !

Ik dacht dat het al lang uitgeklaard was ?

Ik dacht eventueel aan een stroomgenerator in een kastje te steken.. Maar dat zou wat veel lawaai geven. Toen dacht ik: waarom geen Tesla powerwall 
yahoo.gif
 
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
8.685
Waarderingsscore
6
Punten
0
minimal schreef:
Dus geen 6mm maar 10mm!

Aan deze drie 10 mm draden hang ik dan alle electrische aparaten van gans mijn kookeiland: niet alleen mijn inductie kookplaat, maar ook mijn afwasautomaat en twee stopcontacten. Zelfs al gebruik id die dan allemaal tegelijkertijd (wat nooit zal gebeuren, maar stel...) , dan nog denk ik niet dat ik de 10 mm draden overbelast. Vraag is alleen of ik een 10mm draad in zo een buis kan trekken, zelfs al is het maar 1 draad per buis...

Dit mag enkel indien u op het einde van die 10mm² draden een extra verdeelkastje zet met daarin de juiste beveiligingen voor de diverse apparaten in het kookeiland. De afwasmachine dient nog extra beveiligd te worden door een gevoelige diff.
 