• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Aansluiten

Lid geworden
22 jan 2016
Berichten
6
Waarderingsscore
0
Punten
0
Klopt het dat een inductiekookplaat hier in België enkel als volgt mag aangesloten worden?
- Oftewel 1fase (automaat 32A, kabel 3G6 en maximaal vermogen kookplaat 7360W).
- Oftewel 3 fasen.

Dus hier in België zou men de kookplaat niet mogen aansluiten op de zogenaamde kookgroep (2 X automaat 16A, kabel  5G2,5 en dit ook voor maximaal vermogen van 7360W)?
Het AREI spreekt ook enkel over de 2 bovenstaande mogelijkheden.

De onderste, de zogenaamde kookgroep, wordt enkel in Nederland toegepast?
Hier in België zou dit afgekeurd worden als je jouw huishoudelijke installatie laat keuren?
Denk per slot van rekening dat het geen verschil uitmaakt of je ze aansluit op 32A of 2x16A, daar het vermogen toch hetzelfde blijft ?
Dacht dat de kookplaat maximaal 7200W is, maar ik wil me wel aan de Belgische wetgeving houden.
 

bgcw

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
22 mei 2011
Berichten
3.080
Waarderingsscore
739
Punten
113
In Belgie is het gebruik van enkelpolige automaten verboden.

Of je sluit hem aan op een 3g6 en een dubbelpolige automaat van 32A

of je sluit hem aan op een 5g4 en een vierpolige automaat van 25A

als je een 5g2.5 hebt liggen wordt het een vierpolige van 20ZA
 
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
8.685
Waarderingsscore
6
Punten
0
Oorspronkelijk bericht geplaatst door sheepie007

Klopt het dat een inductiekookplaat hier in België enkel als volgt mag aangesloten worden?
- Oftewel 1fase (automaat 32A, kabel 3G6 en maximaal vermogen kookplaat 7360W).
- Oftewel 3 fasen.

In België sluit je een kookplaat aan ofwel monofasig (2F of 1F+N), ofwel 3 fasig (3N400V of 3x230V). De bedrading en (bijpassende al-polige) beveiliging kies je ifv het maximale vermogen.

7200W monofasig = 31,3A lijnstroom = 3G6 + automaat 2-polig en 32 of (maximaal) 40A .

7200W 3-fasig 230V = 18A lijnstroom (indien evenredige belasting)  = (4G2,5 + automaat 3-polig 20A) of (4G4 + automaat 3-polig 25A). Deze laatste heeft de voorkeur want de belastingen zullen niet evenredig zijn.

7200W 3-fasig 400V = 10,4A lijnstroom (indien evenredige belasting) = 5G2,5 + automaat 4-polig en 16 of (maximaal) 20A;
Dus hier in België zou men de kookplaat niet mogen aansluiten op de zogenaamde kookgroep (2 X automaat 16A, kabel  5G2,5 en dit ook voor maximaal vermogen van 7360W)?

Naar mijn bescheiden mening is dit idd niet toegelaten in België. Trouwens, de term "kookgroep" kennen wij in België niet.
 
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
8.685
Waarderingsscore
6
Punten
0
Dubbele post door die kl*te-502
 

YokoTsuno

Zeer Actief lid
Lid geworden
4 jun 2012
Berichten
1.968
Waarderingsscore
33
Punten
48
Hier in België zou dit afgekeurd worden als je jouw huishoudelijke installatie laat keuren? 

M.i. verbiedt het AREI dit niet expliciet. Keurder heeft uiteindelijk het laatste woord, best op voorhand contacteren voor uitsluitsel. Een dergelijke aansluiting is echter niet gangbaar in Belgie en velen gaan dit verwarren met een driefasige. Als jouw netaansluiting ook nog eens effectief 3-fasig is, is de verwarring helemaal compleet.  
Denk per slot van rekening dat het geen verschil uitmaakt of je ze aansluit op 32A of 2x16A, daar het vermogen toch hetzelfde blijft ?

D.i. verschil is inderdaad verwaarloosbaar. Puur theoretisch is er wel een verschil.  
In Belgie is het gebruik van enkelpolige automaten verboden.

Enkelpolige automaten zijn toegelaten zolang je maar F + N afzekert. Is wel al net zo verwarrend als het bovenstaande. 

 
Lid geworden
22 jan 2016
Berichten
6
Waarderingsscore
0
Punten
0
Ik heb spijtig genoeg geen 3-fasen... Dus ik zal dan maar voor de veiligheid een dubbelpolige automaat 32A gebruiken en 3G6. Dan ben ik zeker.

Nog een laatste vraag... mag ik eigenlijk wel een zekering gebruiken van 32A, mijn hoofdzekering is 40A. Ik dacht vanwege de selectiviteit dat je 2 stappen terug moet keren?
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
14.866
Waarderingsscore
2.229
Punten
113
Nog een laatste vraag... mag ik eigenlijk wel een zekering gebruiken van 32A, mijn hoofdzekering is 40A. Ik dacht vanwege de selectiviteit dat je 2 stappen terug moet keren?

 

Niet in BE ik denk zelfs dat je hier gelijk mag blijven naar Amperage toe.
 

Mario_

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
19 dec 2014
Berichten
20.143
Waarderingsscore
6.697
Punten
113
idd, ik heb een aansluiting van 20A !! (3 fasig) maar dus kom ik in mijn monofasige aansluitingen ook telkens met een 20A zekering voor de stopcontacten
 
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
8.685
Waarderingsscore
6
Punten
0
Oorspronkelijk bericht geplaatst door sheepie007

mag ik eigenlijk wel een zekering gebruiken van 32A, mijn hoofdzekering is 40A.

Natuurlijk mag dat.
Ik dacht vanwege de selectiviteit dat je 2 stappen terug moet keren?

Maar ook dit is geen garantie op selectiviteit.
 
Lid geworden
23 feb 2012
Berichten
113
Waarderingsscore
0
Punten
16
32A is ok. Ik heb dit ook zo zitten en ze hebben hier geen enkel probleem van gemaakt bij de elektrische keuring.
 