4p aansluiten 3x 2p automaat

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van abcdekatgaatmee
Lid vanaf: 16/04/2011
28 berichten

Is het toegestaan om bijvoorbeeld een inductiekookplaat 3-fasig aan te sluiten op 3 tweepolige automaten? Of moet dit ook echt een 4p automaat zijn, zodanig dat bij een probleem zeker alle fasen afspringen?

Momenteel hier namelijk zo aangesloten, maar indien dit niet mag moet ik nog even een 4p automaat halen.

Reacties

afbeelding van Galenbo
Lid vanaf: 11/04/2012
5582 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

abcdekatgaatmee;1937847 wrote:
Of moet dit ook echt een 4p automaat zijn, zodanig dat bij een probleem zeker alle fasen afspringen?

Ja, dat moet. Bij defect moet alles onderbroken worden. Uw idee om direkt een andere te steken is juist, niet prullen met zo'n zaken.

afbeelding van netdata
Lid vanaf: 25/12/2013
393 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

abcdekatgaatmee;1937847 wrote:
Is het toegestaan om bijvoorbeeld een inductiekookplaat 3-fasig aan te sluiten op 3 tweepolige automaten? Of moet dit ook echt een 4p automaat zijn, zodanig dat bij een probleem zeker alle fasen afspringen?

Momenteel hier namelijk zo aangesloten, maar indien dit niet mag moet ik nog even een 4p automaat halen.

Volgens mij mag dit perfect als je maar zorgt dat de 2 automaten met een brugje verbonden zijn.

Zelfde trouwens voor 1p automaten, als je maar ziet dat je er 2 neemt en samen laat afspringen is het ok

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
10977 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik ben absoluut geen expert, maar ik zou zeggen: het mag... Hier staat de driefasige (enfin stiekem "twee keer monofasige") op 4 enkelvoudige automaten aangesloten, zónder brugje (oude installatie) en is toch al succesvol twee keuringen gepasseerd...

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
10977 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik ben absoluut geen expert, maar ik zou zeggen: het mag... Hier staat de driefasige (enfin stiekem "twee keer monofasige") op 4 enkelvoudige automaten aangesloten, zónder brugje (oude installatie) en is toch al succesvol twee keuringen gepasseerd...

afbeelding van Galenbo
Lid vanaf: 11/04/2012
5582 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

tjay;1937852 wrote:
... Hier staat de driefasige (enfin stiekem "twee keer monofasige") op 4 enkelvoudige automaten aangesloten, zónder brugje (oude installatie) en is toch al succesvol twee keuringen gepasseerd...

Zijn zo'n aparte pen automaten dan nog toegelaten? Straf, dat wist ik niet. K ga t eens opzoeken hoe dat precies zit.

afbeelding van Galenbo
Lid vanaf: 11/04/2012
5582 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

tjay;1937852 wrote:
... Hier staat de driefasige (enfin stiekem "twee keer monofasige") op 4 enkelvoudige automaten aangesloten, zónder brugje (oude installatie) en is toch al succesvol twee keuringen gepasseerd...

Zijn zo'n aparte pen automaten dan nog toegelaten? Straf, dat wist ik niet. K ga t eens opzoeken hoe dat precies zit.

afbeelding van YokoTsuno
Lid vanaf: 04/06/2012
1973 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Een familielid heeft onlangs een appartement gekocht met een 3F+N net (Elektrische verwarming). Alle automaten zijn enkelpolig, ook deze voor draaistroomverbruikers.

Het keuringsverslag maakt niet de minste melding van deze enkelpolige automaten.

afbeelding van YokoTsuno
Lid vanaf: 04/06/2012
1973 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Een familielid heeft onlangs een appartement gekocht met een 3F+N net (Elektrische verwarming). Alle automaten zijn enkelpolig, ook deze voor draaistroomverbruikers.

Het keuringsverslag maakt niet de minste melding van deze enkelpolige automaten.

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Volgens het AREI is een alpolige onderbreking verplicht.

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Volgens het AREI is een alpolige onderbreking verplicht.

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

abcdekatgaatmee;1937847 wrote:
Is het toegestaan om bijvoorbeeld een inductiekookplaat 3-fasig aan te sluiten op 3 tweepolige automaten?

3x 2-polige automaat? Dat zijn 6 polen! Hoe denk je dat aan te sluiten?

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
10977 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Galenbo;1937858 wrote:
Zijn zo'n aparte pen automaten dan nog toegelaten? Straf, dat wist ik niet. K ga t eens opzoeken hoe dat precies zit.

Ik ben er persoonlijk geen voorstander van (bij probleem wil ik dat zowel stroomdragende als neutrale leiding onderbroken worden om veiligheidsredenen), bij renovatie electriciteitskast over enkele maanden, vliegen deze er dan ook onmiddellijk uit... Of het nog mag in een nieuwbouw weet ik niet, er wordt bij keuringen blijkbaar met twee maten & gewichten gewerkt voor nieuwbouw & renovaties (los van de wettelijke uitzonderingen op het AREI die gedefinieerd zijn voor oudere installaties, ziet men bv. ook aantal aftakpunten door de vingers indien dit 8 overschrijdt, misschien is dit er ook zo eentje...).

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
10977 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Galenbo;1937858 wrote:
Zijn zo'n aparte pen automaten dan nog toegelaten? Straf, dat wist ik niet. K ga t eens opzoeken hoe dat precies zit.

Ik ben er persoonlijk geen voorstander van (bij probleem wil ik dat zowel stroomdragende als neutrale leiding onderbroken worden om veiligheidsredenen), bij renovatie electriciteitskast over enkele maanden, vliegen deze er dan ook onmiddellijk uit... Of het nog mag in een nieuwbouw weet ik niet, er wordt bij keuringen blijkbaar met twee maten & gewichten gewerkt voor nieuwbouw & renovaties (los van de wettelijke uitzonderingen op het AREI die gedefinieerd zijn voor oudere installaties, ziet men bv. ook aantal aftakpunten door de vingers indien dit 8 overschrijdt, misschien is dit er ook zo eentje...).

afbeelding van Galenbo
Lid vanaf: 11/04/2012
5582 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

YokoTsuno;1937860 wrote:

Het keuringsverslag maakt niet de minste melding van deze enkelpolige automaten.

Hazo, wist ik niet. In mijn eerste verbouwing (verzwaring) in 1997 waren din-automaten al verplicht, en af en toe zie ik ze zelfs op de rommelmarkt liggen.

Vandaar dat ik er vanuit ging dat ze intussen overal verplicht waren. Mis.

afbeelding van Galenbo
Lid vanaf: 11/04/2012
5582 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

YokoTsuno;1937860 wrote:

Het keuringsverslag maakt niet de minste melding van deze enkelpolige automaten.

Hazo, wist ik niet. In mijn eerste verbouwing (verzwaring) in 1997 waren din-automaten al verplicht, en af en toe zie ik ze zelfs op de rommelmarkt liggen.