Ik wil als kabel tussen meterkast en zekeringkast een 4G10 gebruiken.

Voorlopig ga ik wel enkelfasig werken.  Hoe moet ik nu veilig de 4G10 op de differentieel aansluiten?

Het gaat in een metalen kast zijn. Dus dan zijn ze ( van horen zeggen) al strengen op de aansluiting van de diff in de kast.

Reacties

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
9409 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

U kan toch niet in de meterkast ?
Je gebruikt slechts 2 draden . Blauw voor N en een andere dan de geelgroene voor de fase .
Welke aansluiting heb je ?

afbeelding van ToToA
Lid vanaf: 18/03/2016
174 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ik heb nog geen aansluiting. Maar ik wil een enkelfase 40A

Tussen de meterkast (hier kan ik niet in) en de zekeringkast moet een kabel komen.

Ongeveer 15m

Nu zou ik toekomen met een 2x10 omdat ik enkelfasig werk. Maar ik zou toch graag een 4x10 leggen voor moest er ooit 3 fase nodig zijn.

Hoe sluit ik dit correct aan in de zekeringkast?

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9470 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Blauw en bruin aansluiten op de diff, op de andere twee zet je een lasdop of laat je gewoon los in de kast liggen.

Of je zet een vierpolige diff....

Dan moet de testknop wel tussen blauw en bruin zitten.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van roosen00
Lid vanaf: 20/11/2016
72 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dan heb je een 4 x 10 mm kabel nodig geen 4g10
Verschil is de aarde draad

Voor het aansluiten kies je de blauwe en een kleur ( bruin , zwart of grijs ,)

De overige draden laat je los achter de zekeringen hangen in de kast
Met genoeg reserve om ooit over te gaan op 3 fasig

Zo heb ik het hier ook gedaan en is goedgekeurd

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9470 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

roosen00 schreef: Dan heb je een 4 x 10 mm kabel nodig geen 4g10 

Uiteraard! 

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
7814 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

4-fase diff plaatsen in de kast.

En besteed extra aandacht bij het invoeren van je kabel in de metalen kast. Gebruik een plastic wartel. Sommige keurders zijn van de mening dat de diff niet in de kast mag, andere dan weer dat het moet. Het is er op of er onder. Zorg er zeker van dat alles goed geaard is, inclusief de deur.