3x25A aansluiting. Welke aardlekschakelaar in 1e en 2e kast?

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van marcele
Lid vanaf: 12/10/2014
122 berichten

Hallo allemaal. Ik heb de FAQ gelezen maar helaas nog niet helemaal helder hoe het nu zit.

Ik heb de hoofdaansluiting van 3x25 A, daarachter een 3P+N Als van 40A 30mA. Hier weer 2 groepen van 16A voor de verlichting, maar ook een 6mm2 kabel naar de tweede kast op 10 meter afstand. Hier vervolgens 2X een ALS van 3P+N 25A maar verschil in 30 en 300mA. Achter deze ALS zitten 18 groepen. Is dit nu juist? Of Moet De eerste ALS van 40A lager zijn aangezien nu eerder de hoofdzekering zou klappen dan de ALS.

Grts

Reacties

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
8969 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De termen ‘groepen’ en ‘ALS’ zijn begrippen uit Nederland, daar is de wetgeving sterk verschillend van deze in België. Waar is jouw installatie gelegen?

In België heeft men het eerder over stroombanen (in de volksmond ‘kringen’) en een ADS (in de volksmond een verliesstroomschakelaar of een diff).

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van teaser
Lid vanaf: 08/04/2009
2374 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Of Moet De eerste ALS van 40A lager zijn aangezien nu eerder de hoofdzekering zou klappen dan de ALS.

De ALS slaat niet af aan de hand van de stroom die erdoor loopt, die 40A slaat enkel op het maximum dat er door mag zonder de ALS te beschadigen. Die 40A is dus ok.

De ALS dient om verliesstroom te detecteren. Stel dat de fases gezamenlijk 2300mA aanvoeren, en 200mA daarvan vloeit naar de grond door een fout in een toestel. Dan vloeit er slechts 2100mA terug via de nuldraad. Door dit verschil zal een 30mA ALS afslaan want 200 > 30. Een 300mA ALS zal niet afslaan want 200 < 300.

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

BE of NL?

afbeelding van marcele
Lid vanaf: 12/10/2014
122 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Belgie....

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Die 300mA secundaire diff heeft niet veel nut want de hoofddiff is een 30mA.

BTW: jouw initiële uitleg is niet helemaal duidelijk. Heb je een schema?

afbeelding van SteveHolvoet
Lid vanaf: 31/12/2012
18 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Je installatie moet altijd beginnen door 300mA

afbeelding van disco stu
Lid vanaf: 13/12/2012
575 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

SteveHolvoet schreef:

Je installatie moet altijd beginnen door 300mA

 

Dat denk ik niet. Je installatie moet beginnen een diff van ten hoogste 300mA (100, 30, 10mA mag dus ook).

 

Maar de uitleg van de topic starter over de situatie is mij ook niet duidelijk. Schema?

afbeelding van marcele
Lid vanaf: 12/10/2014
122 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt allemaal.

Ik ben bezig met het tekenen van een schema. Zal het vanavond plaatsen.

Mvg,
Marcel

afbeelding van marcele
Lid vanaf: 12/10/2014
122 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Schema tekenen is toch net ietsje moeilijker dan ik had verwacht. Ben wel op weg maar nog niet ver genoeg om een eendraadschema te plaatsen. Wel heb ik de situatieschets gemaakt en deze kan ik hopelijk makkelijker vertalen naar een eendraadschema. Bijgevoegd de plattegrond.

Hierover heb ik echter de volgende vragen. Ik heb 2 groepen in de gang van de woning, veelal voor de verlichting gebruikt. Deze zijn aangeduid met G.A1 of G.B1. Hierbij staat de G. dan ook voor gang. Ik heb dan in het Washok ook nog een kast hangen met de meeste kringen. Deze kringen duid ik dan aan met WH.A1 waarbij de WH weer staat voor Washok. Kan ik dit op deze manier doen of mogen de kringen echt alleen een letter zijn met een nummer erachter?

 

Hoe duid ik de perilex aansluiting aan in deze tekening?

 

Zie bijgevoegd mijn situatieschets.

 

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
8969 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wat een vreemde nummering. 

Volgens de theorie en normering van deze schema’s begin je met A links bovenaan in het situatieschema en ga je zo verder met opeenvolgende letters tot rechts onderaan. Ook de nummering binnen een letter loopt van linksboven naar rechtsonder. Die volgorde wordt tegenwoordig niet zo vaak meer gevolgd. De automaten moeten in volgorde van letters in de zekeringkast staan, ook weer van linksboven naar rechtsonder.

Voor de letter kan eventueel een aanduiding voor het bord (de zekeringkast) staan. Dan heb je iets als B1.A, B1.B,... maar dat moet niet, je mag ook gewoon doorletteren.

Kom je voorbij de Z, dan begin je met AA, AB,... enz. 

 

Dat is de theorie. Daar wordt meestal niet zo zwaar aan getild, maar het steeds maar weer herhalen van A en B op hetzelfde bord is zeker geen aangewezen methode! Het is erg verwarrend.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van marcele
Lid vanaf: 12/10/2014
122 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt voor je reactie! Helaas heb ik de groepen niet zelf bepaald en is het de vorige eigenaar geweet die groep T linksboven heeft geplaats. Het B1.A en B2.A verhaal zal ik toepassen, mercikes.

 

Ik ga het aanpassen en vervolgens het eendraadschema tekenen.

Grts

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hoe je nummering opgebouwd is, is van geen belang, zoalng het maar duidelijk is en op alle schema's correct is aangegeven. Best is natuurlijk er wat logika in te leggen.

afbeelding van marcele
Lid vanaf: 12/10/2014
122 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hi all,

 

heeft even ietsje langer geduurd maar ik heb een groot gedeelte van mijn installatie op papier gezet. De vorige bewoners hadden helaas niet de juiste kabel gelegd en deze heb ik vervangen. Er lag een stuk 5g6 dat over ging naar 5g4. Nu is het allemaal 5g6. Ook gemengde kringen met enkelpolige schakelaar waren afgezekerd met 20A, dit is nu 16A.

 

De vraag blijft bestaan, mag de 25A, 30mA differentieelschakelaar in de kast van de bijkeuken, rechtsboven.

 

Benieuwd wat jullie van mijn, nog niet helemaal afgewerkte, versie vinden.

 

 

Grts,

Marcel

afbeelding van ebe
Lid vanaf: 11/01/2015
281 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ja dat mag. Mocht je ooit PV panelen leggen, dan zal je wel de 30 mA differentieel moeten afzekeren op 25 A ofwel vervangen door een zwaarder type.

afbeelding van marcele
Lid vanaf: 12/10/2014
122 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Die PV installatie gaat er binnen enkele weken komen. Hij wordt echter aangesloten via de linkerkant van het eendraadschema. Waar zit reeds de zwaardere.

Aangezien ik toch de kanttekening kreeg waaruit ik afleest dat zwaarder verstandiger is heb ik toch reeds een 30mA/40A differentieel besteld. Dit kost geen godsvermogen dus maar beter gelijk optimaal maken.

Moeten de panelen dus op de 30mA aangesloten worden?

Grts