3F installatie maar 1F zonnepannelen

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Joris Beers
Lid vanaf: 22/05/2020
47 berichten

Hallo iedereen,

Ik heb veel zitten lezen op het forum en vond er volgende schets op https://www.bouwinfo.be/forum/technieken/elektriciteit/2e-zekeringkast-s...

De opmerking ging erover dat er een bijkomstige 4P 40A na de hoofddifferentieel werd bijgeplaatst bij de installatie van de zonnepanelen, om te garanderen dat de huishoudelijke kringen nooit onder meer dan 40A kwamen te staan. Immers, zonder deze automaat kan het zijn dat er 40A van de KWH en dan nog eens 25A van de pannelen zou kunnen binnenkomen. Vandaar dus de extra automaat. Dat snap ik ondertussen.

Maar wat ik niet goed begrijp, is dat de zonnepannelen slechts aangesloten zijn op 1 fase. Stel de zon schijnt stevig en de pannelen zijn aangesloten op F1. Nu ben je stevig aan het wassen en drogen geslaan (hoewel je eigen beter in de zon zou drogen, maar dat even terzijde angel), en laten we veronderstellen dat deze op F2 of F3 zitten. Genereren de zonnepannelen dan "voor niets"? De KWH zal uiteraard wel terugdraaien, maar dat is toch altijd minder gunstig dan de energie zelf, in huis, op te gebruiken, dacht ik.

Ik ben hier nog redelijk nieuw in, mijn nu heb ik zo het gevoel van: zo'n installatie is redelijk onzinnig? Is het niet zinvoller als de zonnepanelen op de 3 fasen zijn aangesloten?

Nu, eerlijk gezegd, het geval waarbij de zonnepanelen hun energie in 3 splitsen en over de 3 fasen verdelen (dus elk 33%), lijkt mij eigenlijk ook niet echt ideaal. In het voorbeeld hierboven verbruik je dan ofwel 33% (moesten de wasmachine en droogkast op dezelfde fase zitten), of 66% (indien ze op aparte fase zitten), maar dus nooit 100%? Dus, samengevat, een meerfasige installatie in combinatie met zonnepanelen is niet echt ideaal?

Bedankt!

Reacties

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
15331 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De kwh meter meet alleen de totalen, het maakt dus niet uit of de omvormer op 1 of 3 fase is aangesloten.

Puur technisch gezien is een 3 fase omvormer natuurlijk mooier maar die zijn duurder en het rendement is slechter.

 

afbeelding van Joris Beers
Lid vanaf: 22/05/2020
47 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

janus wago schreef:

De kwh meter meet alleen de totalen, het maakt dus niet uit of de omvormer op 1 of 3 fase is aangesloten.

Puur technisch gezien is een 3 fase omvormer natuurlijk mooier maar die zijn duurder en het rendement is slechter.

 

Aha, dat is logisch natuurlijk! Ik had nog niet verder gedacht. Op de KWH is alles met andere woorden "1 pot nat". Bedankt!

Wordt de omvormer dan op een willekeurige fase aangesloten, of is er toch iets of wat logica om een specifieke fase te kiezen?

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9690 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Op een zonnige dag kan je op de drie fases eens meten wat de spanning is, en dan zet je jouw eigen omvormer op de fase die het laagst staat, want daarop zitten dan het minste buren met hun PV. Laar een week later kan dat al om zeep zijn natuurlijk. Dus neen, er is geen specifieke manier om de fase te kiezen.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Joris Beers
Lid vanaf: 22/05/2020
47 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

D I Y schreef:

Op een zonnige dag kan je op de drie fases eens meten wat de spanning is, en dan zet je jouw eigen omvormer op de fase die het laagst staat, want daarop zitten dan het minste buren met hun PV. Laar een week later kan dat al om zeep zijn natuurlijk. Dus neen, er is geen specifieke manier om de fase te kiezen.

 

Ah, die buren toch weer!

Bedankt voor de info! yesheart