• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

30mA-diff. springt af door droogkast

W.B.

Lid
Lid geworden
14 aug 2018
Berichten
116
Waarderingsscore
2
Punten
18
Goedemiddag,

Ik heb sinds gisteren een droogkast.

Wasmachine en droogkast zitten allebei achter de 30mA-differentieel (natte kring) op een afzonderlijke automaat.

Gisteravond hebben wasmachine en droogkast allebei probleemloos samen gedraaid (wasmachine stond toen wel op Eco-stand).

Nu doe ik beide samen draaien, en elke keer ik de droogkast op zet springt de 30mA-differentieel af.

Is dit normaal dat deze niet samen kunnen draaien? Ligt het aan te veel stroom die ik vraag, of zou er ergens iets anders mis zijn?
 

W.B.

Lid
Lid geworden
14 aug 2018
Berichten
116
Waarderingsscore
2
Punten
18
Correctie: het lijkt de wasmachine te zijn.

Valt soms gewoon paar minuten uit, springt dan weer aan en gaat dan verder met het ingestelde programma.

Ik had de droogkast volledig uit het stopcontact getrokken maar daarna is de differentieel nog een keer gesprongen.
 

jan 007

Zeer Actief lid
Lid geworden
16 nov 2018
Berichten
3.025
Waarderingsscore
16
Punten
38
ha kijk,  zelf je probleem gevonden 
thumbs_up.png
 

W.B.

Lid
Lid geworden
14 aug 2018
Berichten
116
Waarderingsscore
2
Punten
18
Niet echt, vraag is hoe het komt dat dat ding dat doet.

Dat uitvallen doet de wasmachine blijkbaar af en toe, meestal springt de differentieel dan wel niet.

Zodra ik de droogkast tegelijk op zet, springt de differentieel wel.

Dus er is ergens iets mis maar ik kan niet goed zeggen waar precies.
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
16.038
Waarderingsscore
4.939
Punten
113
Een lekschakelaar reageert op stroomlekken.

Dus dat wil zeggen dat de beide machines samen wellicht meer stroom lekken dan de toegelaten 30mA. 
Al kunnen er ook andere toestellen mee gemoeid zijn.

Hoe lekt een apparaat stroom?
Bij toestellen als een wasmachine is dat meestal via de weerstand waarmee het water opgewarmd wordt.
Die zal niet meer zo goed zijn, en via die weg komt het water dus onder spanning te staan, maar dat water staat ook in contact met de metalen kast van het toestel (via de trommel) en die metalen kast staat dan weer in verbinding met de aarding (dat is toch te hopen). De spanning op het water kan dus wegvloeien (weglekken) via de aarding en produceert op die manier een lekstroom. Als deze boven de 30mA komt dan gaat de lekschakelaar (differentieel) in beveiliging.
Mogelijks lekt de wasmachine net geen 30mA (of in ecomode als de weerstand minder heet wordt nog minder) maar zodra je de droogkast aan zet (die met natte damp werkt en dus op die manier stroom lekt) is het gezamenlijke lek wel te veel.
Het kan ook evengoed iets helemaal anders zijn hé. Vaak zitten bvb ook de stopcontacten en verlichting in de tuin achter de 30mA diff (hoewel dat niet moet en daar ook geen reden voor is). Als er dan een mierennestje in een stopcontact zit met vochtige drab dan kan er ook verlies zijn. Of wat water in een lamp-armatuur. Of een toestel in de badkamer. Of de vaatwas (die stond toevallig ook niet te draaien?). Allemaal afzonderlijk maar een klein verlies, maar samen net genoeg om de diff te doen trippen.

Er zit daar maar één iets op: zoeken wat het is. Is het 1 ding dat veel verliest (een buitenstopcontact bvb) of veel kleine dingen die een beetje verliezen?
Hoe begin je daar aan?
Je belt een elektriciën met de vraag om te komen meggeren. Zo kan hij deel per deel uitmeten en zeggen waar het zit.
Zit de wasmachine met verlies? Dan kan je proberen om die te laten repareren, maar een nieuwe zal wellicht goedkoper zijn.
Zit de nieuwe droogkast met verlies? Terugbrengen naar de winkel.
Is het in de tuin te doen? Alle contactpunten openmaken en bekijken en eventueel verzorgen/vervangen.

 
 

W.B.

Lid
Lid geworden
14 aug 2018
Berichten
116
Waarderingsscore
2
Punten
18
Bedankt voor de uitleg, ik denk dat ik het gevonden heb.

Aardlek spring als er een stroomverschil terug keert.

Eens nagekeken in de kast, en de 30mA zat op de rail maar de vijzen waren niet vast gedraaid. Ik vermoed dat de differentieel daardoor spanningsverschil detecteerde. Ik heb de vijzen vast gezet op de rail, nu draaien beide machines samen.

Wasmachine is trouwens één maand oud, droogkast is nieuw van gisteren. Dus daar zou het normaal gezien niet mogen zitten.
 

jan 007

Zeer Actief lid
Lid geworden
16 nov 2018
Berichten
3.025
Waarderingsscore
16
Punten
38
dat die wasmachine af en toe uitvalt en weer aanspringt doet toch wel vermoeden dat je daar ergens iets niet ok is en ook dat de diff uitschakeld met enkel de wasmachine aan ......
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
16.038
Waarderingsscore
4.939
Punten
113
Een diff zou eigenlijk niet mogen reageren op slecht contact, want dat is geen lekstroom, dat is gewoon geen stroom/wel stroom/beetje stroom maar altijd evenveel door alle polen.

Een diff kijkt niet naar spanningsverschil maar naar stroomverschil.
 

Enk

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
23 mrt 2011
Berichten
9.421
Waarderingsscore
405
Punten
83
D I Y zei:
Een diff zou eigenlijk niet mogen reageren op slecht contact, want dat is geen lekstroom, dat is gewoon geen stroom/wel stroom/beetje stroom maar altijd evenveel door alle polen.

Een diff kijkt niet naar spanningsverschil maar naar stroomverschil.

Dat is waar, maar als je een "vuile" spanning aan een geschakelde voeding aanlevert dan gaat uw ingangsfilter veel meer lekken naar de massa dan wanneer dat een propere sinus is.

Losse draden in uw kast is altijd miserie.
 

W.B.

Lid
Lid geworden
14 aug 2018
Berichten
116
Waarderingsscore
2
Punten
18
Hout vasthouden, maar geen problemen meer gehad.

Het ziet er naar uit dat dit toch de oorzaak zal zijn geweest.
 

SanderR

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
19 jun 2019
Berichten
1.034
Waarderingsscore
513
Punten
113
W.B. zei:
Eens nagekeken in de kast, en de 30mA zat op de rail maar de vijzen waren niet vast gedraaid. Ik vermoed dat de differentieel daardoor spanningsverschil detecteerde. Ik heb de vijzen vast gezet op de rail, nu draaien beide machines samen

Wellicht geen slecht idee om alle automaten / diff's een keer na te trekken in dat geval. Een nieuwe installatie moet je na een paar weken ook nog eens natrekken.

Veel voorkomende oorzaak van woningbrand, losse / slechte elektrische verbindingen.
 