Hallo,

Zou ik 3 voedingen (Meanwell HDR-60-24) parallel mogen schakelen en eenzelfde 5G2,5 kabel gebruiken?

Dus:
- de neuter/blauw gedeeld over de 3 voedingen (de VDC-)
- bruin: VDC+ voeding 1
- zwart: VDC+ voeding 2
- grijs: VDC+ voeding 3

(en de verbruikers dan verdeeld uiteraard over bruin/zwart/grijs).

Of sluit ik bruin/zwart/grijs best aan op alle voedingen. Volgens de datasheet van de voedingen zie ik niet direct iets dat ze parallel aangesloten kunnen worden.

Ik zou ook nog een 6G of 7G kabel kunnen nemen en alles apart houden, maar met een 5G (die ik nog heb) zou het ideaal zijn.

Gr,
Nick

Reacties

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
15679 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als je even verteld waarom je dat zo wilt doen en welke stroom er doorheen zal gaan kunnen we gerichter antwoorden.

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
8047 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zolang de voedingen door 1 automaat gevoed worden lijkt mij dat geen probleem. Ben ook benieuwd naar het doel.

Heb je een algemene vraag? Stel ze via het forum, niet via privébericht!

afbeelding van Eendraadschema
Lid vanaf: 20/07/2017
798 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zal voor zijn grondspots zijn in zijn ander topic.

Voor meer info: https://sites.google.com/view/eendraadschema
Met vriendelijke groeten,
Björn

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1954 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dat is niet parallel schakelen, dat is de 0V gemeenschappelijk nemen. En bij deze voedingen is dat op zich geen probleem, maar door je blauwe draad zal dan wel de som van de stromen van de 3 andere draden lopen. Nu, bij 60W-voedingen op maximale belasting is dat 7,5A dus dat is nog te doen voor een 1,5mm².

Als je wil gaan dimmen dan is het een ander paar mouwen (en andere voedingen ook). Dan doe je dat best niet.

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw

afbeelding van nickdd
Lid vanaf: 01/02/2013
447 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zal voor zijn grondspots zijn in zijn ander topic.

 

klopt :-)  omdat het hier een ander soort vraag was had ik ze apart gesteld.

Het gaat om 13 spotjes van 8.5W  24 vdc die ik 5/4/4 wil verdelen met elke "lijn" max 50m lengte tot steeds aan de verste spot.
Ik heb nog plaats in mijn kast en werk liefst met DIN-rail voedingen. Ik zou dus 3x eentje van 60W kunnen nemen of 2x100W zodat ze niet constant op max draaien (+ ik heb toevallig nog een 60W over).
Er gaan ook al flink wat kabels naar buiten door mijn wachtbuis dus als ik het met ene 5G2,5 kan fixen dan zou dat handig zijn.

Dus zoiets:
DIN-rail voeding 24vdc via 5G2,5 kabel:
blauw+bruin: 5 x 8.5W dichtste op 24m verste op 50m
blauw+zwart: 4x8.5W dichtste op 30m verste op 50m
blauw+grijs: 4x8.5W dichtste op 35m verste op 50m

Mijn redenering was dat als ik toch 3 voedingen gebruik ik per voeding een aparte + neem en common -.
Mogelijks spelen kleine spanningsverschillen tussen de voedingen dan iets minder rol.

Voor het berekenen van de spanningsval weet ik niet of wat er over de blauwe draad gaat wel iets uitmaakt. Ik dacht eerder gewoon de spanningsval van bruin/zwart/grijs apart voor de resp. belasting op die draad?

Sorry voor de lastige vragen Smile

Gr,
Nick

afbeelding van nickdd
Lid vanaf: 01/02/2013
447 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Stefaan Van Slycken schreef:

Dat is niet parallel schakelen, dat is de 0V gemeenschappelijk nemen. En bij deze voedingen is dat op zich geen probleem, maar door je blauwe draad zal dan wel de som van de stromen van de 3 andere draden lopen. Nu, bij 60W-voedingen op maximale belasting is dat 7,5A dus dat is nog te doen voor een 1,5mm².

Als je wil gaan dimmen dan is het een ander paar mouwen (en andere voedingen ook). Dan doe je dat best niet.

ok bedankt voor de verduidelijking. In dit geval zou de som 13x8.5W = 110.5W /24V = 4.6A zijn.
Maar als ik het goed begrijp speelt dit dan niet mee voor de spanningsval maar moet ik hier enkel kijken naar de minimale aderdikte. Een 1.5mm² max 10A/16A hebben, dus nog ruimschoots voldoende.

Het was niet direct de bedoeling om te gaan dimmen maar ik zie dat de spots dit wel ondersteunen. Om die optie open te houden voorzie ik dan misschien toch best 3 aparte kabels met 2 aders om nog PWM dimming te kunnen doen?

Gr,
Nick

afbeelding van Joske_
Lid vanaf: 16/01/2012
978 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zijt ge dan niet goedkoper uit met een 150W voeding ipv 3 van 60W? Ge kunt na uw 24V ook nog zekeringen zetten als ge toch apparte kringen wilt.

Ik gebruik na mijn 24V voeding meestal nog een MURR mico4.6 om mijn dc kringen af te zekeren.
Voordee van elektronische zekering is dat die ook bij langere kabellengtes nog uitvalt bij kortsluiting.

En de bruine en grijze van de 5g1.5 gebruik ik om mijn dali-bus overal t krijgen waar ik ze wil zodat ik via dali zou kunnen dimmen als ik dat zou willen.

afbeelding van nickdd
Lid vanaf: 01/02/2013
447 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Joske_ schreef:

Zijt ge dan niet goedkoper uit met een 150W voeding ipv 3 van 60W? Ge kunt na uw 24V ook nog zekeringen zetten als ge toch apparte kringen wilt.

Er lijkt nu ook een HDR-150-24 te zijn (bij mijn leverancier staan er maar tot HDR-100-24 op). Dat zal dan de zaken inderdaad wat eenvoudiger maken. 

Ik gebruik na mijn 24V voeding meestal nog een MURR mico4.6 om mijn dc kringen af te zekeren.
Voordee van elektronische zekering is dat die ook bij langere kabellengtes nog uitvalt bij kortsluiting.

ok ga ik checken of ik dit nog wil afzekeren.

En de bruine en grijze van de 5g1.5 gebruik ik om mijn dali-bus overal t krijgen waar ik ze wil zodat ik via dali zou kunnen dimmen als ik dat zou willen.

DALI komt reeds toe in m'n kast en gebruik ik al voor de andere verlichting. Net gemerkt dat ik trouwens nog 1 Integratech SR-2303 controller op overschot heb (4 kanalen/dali adressen). Deze dient normaal om LED strips te dimmen maar bij de spots staat ook PWM dimming. 
https://www.integratech.be/downloads/technische%20fiche/controllers/nl/SR-2303DIN-NL.pdf

Die kan ik er dan ook nog tussen steken en zien wat het geeft.

 

Dus enkel nog onduidelijkheid over de benodigde kabelsectie, al denk ik dat ik met 2,5mm² wel goed zal zitten.

 

afbeelding van nickdd
Lid vanaf: 01/02/2013
447 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

snel nog even feedback op basis van mijn praktijktesten daarnet:

de min gemeenschappelijk nemen van m'n 5G2.5 kabel heeft wel degelijk invloed op de spanningsval. Als ik op bruin/grijs/zwart elk 4 spots hang (met blauw gemeenschappelijke min) is de spanningsval groter dan enkel 4 spots op blauw/bruin.

Dimmen werkt prima maar gebeurt ook via de min-kant. Dus ga ik per serie spots 2 aders voorzien en niets delen.

gr,
Nick

afbeelding van josm
Lid vanaf: 04/06/2014
158 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De grootste spanningsval gebeurt op de blauwe draad. In uw geval van bruin/grijs/zwart zijn er 12 spots in gebruik, in uw geval van blauw/bruin slechts 4 spots. De som van alle stroom gaat door de blauwe.

Wat ik zou doen: bruin/grijs/zwart gebruiken, en verder de blauwe samen nemen met de aarding, en de kleur van de aarding aftapen. Ik weet niet of dat wel mag, maar het is geen netspanning. En het zou de spanningsval halveren.

afbeelding van nickdd
Lid vanaf: 01/02/2013
447 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

josm schreef:

De grootste spanningsval gebeurt op de blauwe draad. In uw geval van bruin/grijs/zwart zijn er 12 spots in gebruik, in uw geval van blauw/bruin slechts 4 spots. De som van alle stroom gaat door de blauwe.

Wat ik zou doen: bruin/grijs/zwart gebruiken, en verder de blauwe samen nemen met de aarding, en de kleur van de aarding aftapen. Ik weet niet of dat wel mag, maar het is geen netspanning. En het zou de spanningsval halveren.

bedankt nog voor de tip. Ik ga het zo proberen doen: mooi alles aftapen in de kast. Het komt me ook beter uit dan 5G2,5 te kunnen gebruiken dan nog een apart stuk met meer aders te moeten voorzien.