2 verdeelkasten onder elkaar

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van disturbed
Lid vanaf: 09/03/2012
3 berichten

Beste

Bij het plaatsen van differentieelschakelaar en automaten blijkt mijn verdeelkast van 72 modules net te klein te zijn.
Omdat ik het niet zie zitten om een nieuwe kast te kopen, die nog eens heel wat duurder blijkt te zijn (92 modules) dacht ik 2 verdeelkasten onder mekaar te plaatsen.
Mag dit?
Ik zou dan de differentieelschakelaar van 300mA boven plaatsen met zijn automaten en de differentieelschakelaar van 30mA in de onderste verdeelkast

1* mag dit en wordt dit goedgekeurd?
2* hoe maak ik de verbinding? Gewoon vob van 6?

Reacties

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
9969 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

je kan enkele 2polige ebkelmodule zekeringen kopen. Dan kan je 10 kringen ipv 5 bekabelen.

Of, zijn er geen kringen die je samen kan nemen ?

 

afbeelding van disturbed
Lid vanaf: 09/03/2012
3 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Enkelmodule zekeringen is een goede tip, ga kijken als ik er zo geraak.
Kringen samen nemen had ik al zoveel mogelijk gedaan

afbeelding van Wexx
Lid vanaf: 14/01/2007
1308 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

koop gewoon een 2de zekeringkast, veel makkelijker en moet je niet alles opnieuw kopen. hoeft niet zoveel rijen te bevatten als de eerste. mag naast elkaar als onder elkaar. 

verwijder dan de schotten tussenin en je kan vlot werken.

afbeelding van teaser
Lid vanaf: 08/04/2009
2606 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Voor de verbinding tussen de 2 kasten moet je zien dat er correct afgezekerd is voor de kabelsectie die je gebruikt. Gebruik je VOB 6 en je hoofdzekering is 32A, dan is dit ok. Gebruik je een kleinere kabelsectie of je hoofdzekering is zwaarder, dan moet je de kabel apart afzekeren.

afbeelding van Wexx
Lid vanaf: 14/01/2007
1308 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ja, maar als je ze tegen elkaar zet gebruik je toch gewoon kableerdraad van 6 of 10 mm², daar moet geen speciale XVB voor gekocht worden.

je dient dit gewoon te bekijken als zijnde 1 kast.

afbeelding van teaser
Lid vanaf: 08/04/2009
2606 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Da's ook waar. Ik dacht aan de huidige situatie thuis, daar hangen ze niet vlak boven of naast mekaar (niet zelf geinstalleerd, wordt nog allemaal vervangen...).