2 ovens op 1 kring

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Nutzie
Lid vanaf: 12/07/2007
41 berichten

Beste,

Ik heb recent een verbouwing achter de rug waarbij de elektriciteit volledig vernieuwd is. 
De keuken moet nog geplaatst worden, maar de technieken zijn dus reeds uitgevoerd.
Wij zijn van plan om een stoomoven en een combi oven/microgolf te plaatsen.
Beide toestellen hebben een aansluitwaarde van 3.600W en moeten voorzien worden van min. 16A.
Ik maak mij echter wat zorgen dat ik daarnet opgemerkt heb dat de twee stopcontacten voor de ovens op 1 kring zitten waar een zekering voorzien is van 20A.
Na wat opzoekingswerk blijkt dat grote toestellen altijd op een aparte zekering moeten.
Dit komt volgens mij niet goed als beide ovens in gebruik zijn.
Maak ik mij terecht zorgen?
Valt dit op te lossen?
Dank

Reacties

afbeelding van teaser
Lid vanaf: 08/04/2009
2647 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Geen zorgen maken. Ik heb ook 2 ovens op dezelfde kring, nooit problemen mee gehad.

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9903 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Twee ovens van 3600W is wel redelijk veel. Dat is goed voor 32A.
Piek, welteverstaan.

Beide ovens tegelijk op voorverwarmen of in opstartfase zal niet zo'n goed idee zijn. Eens ze op temperatuur zijn zal het minder een rol spelen, omdat ze dan niet meer constant hun volle vermogen nodig hebben. Maar 7200W is echt wel erg veel voor een 20A-automaat. Dat houdt die geen 10 minuten vol. Automaat zal ook erg snel verslijten als die heel veel tegen/over zijn maximum zit.

Je zal snel genoeg ontdekken hoe het wel lukt en hoe het niet lukt.
Met standaardovens van 2200W zou het geen probleem zijn, maar dit zijn hele zware dingen.

Als het enigszins nog mogelijk is, snel een tweede kabel en automaat trekken? Of misschien zijn het al twee kabels die naar dezelfde automaat gaan? Dan is het makkelijker achteraf op te lossen.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
10309 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

de microgolf -functie verbruikt al een pak minder.

Ik heb ook een "zware" oven. En de tijd die die nodig heeft om op temp te komen is vrij kort.

Persoonlijk zou ik proberen om deze nog te splitsen, maar om echt problemen te hebben, denk ik dat je het al bijna express moet doen.

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27770 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Nutzie schreef:

Beste,

Ik heb recent een verbouwing achter de rug waarbij de elektriciteit volledig vernieuwd is. 
De keuken moet nog geplaatst worden, maar de technieken zijn dus reeds uitgevoerd.
Wij zijn van plan om een stoomoven en een combi oven/microgolf te plaatsen.
Beide toestellen hebben een aansluitwaarde van 3.600W en moeten voorzien worden van min. 16A.
Ik maak mij echter wat zorgen dat ik daarnet opgemerkt heb dat de twee stopcontacten voor de ovens op 1 kring zitten waar een zekering voorzien is van 20A.
Na wat opzoekingswerk blijkt dat grote toestellen altijd op een aparte zekering moeten.
Dit komt volgens mij niet goed als beide ovens in gebruik zijn.
Maak ik mij terecht zorgen?
Valt dit op te lossen?
Dank

nergens een verplichting om grote toestellen op aparte kringen te zetten

maar beide ovens tegelijk op Max vermogen zal niet werken

maar 3600W is wel,heel veel voor een combi oven

heb je nergens een andere kring in de buurt met enkel kleine vermogens aangesloten die je kan verlengen? Vb koelkast, dampkap, ...

afbeelding van wouterk
Lid vanaf: 14/06/2007
212 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

In het nieuwe arei 2020 zou er wel een verplichting zijn op exclusieve stroombanen voor bepaalde toestellen.

het lijkt me trouwens goed vakmanschap om dat in huidige installaties ook al zo toe te passen, zo heb ik mijn eigen installaties toch altijd gedaan.

ik heb het zelf niet opgezocht, moeilijk te bladeren door 400 blz op een ipad zonder zoekfunctie, maar op een ander forum quotte men dit uit het arei.

 

Hoofdstuk 5.2. Aanvullende regels voor de leidingen
Onderafdeling 5.2.1.2. Keuze van elektrische leidingen

In de huishoudelijke installaties, wordt elk (verplaatsbaar) toestel met vaste standplaats of elke (verplaatsbare)
machine met vaste standplaats met een nominaal vermogen groter of gelijk aan 2600 W afzonderlijk
gevoed door een exclusief toegekende stroombaan. De wasmachine, de afwasmachine, de droogkast, het
elektrisch fornuis, de elektrische kookplaat en de elektrische oven worden ook afzonderlijk gevoed door een
exclusief toegekende stroombaan. De toestellen van een elektrische verwarming met vaste standplaats worden
gevoed door een of meerdere exclusief toegekende stroombanen.

https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=56528

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
10309 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Droogkast, (af)wasmachine... Beetje deftig model komt niet aan die 2600w

afbeelding van SanderR
Lid vanaf: 19/06/2019
201 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mario_ schreef:

Droogkast, (af)wasmachine... Beetje deftig model komt niet aan die 2600w

Ik denk niet dat iemand ooit heeft gezegd dat wet en werkelijkheid noodzakelijk overeen komen Wink

Hier alle genoemde toestellen inderdaad op aparte kringen, maar droogkast (500W) en wasmachine (2000W tijdens het opwarmen) kunnen in praktijk perfect samen op 1 kring. Maar hey, wie weet wat er in de toekomst voor volautomatische was-droog-pers-strijk combinatie voor terug komt crazy

afbeelding van wouterk
Lid vanaf: 14/06/2007
212 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

wouterk schreef:

In het nieuwe arei 2020 zou er wel een verplichting zijn op exclusieve stroombanen voor bepaalde toestellen.

het lijkt me trouwens goed vakmanschap om dat in huidige installaties ook al zo toe te passen, zo heb ik mijn eigen installaties toch altijd gedaan.

ik heb het zelf niet opgezocht, moeilijk te bladeren door 400 blz op een ipad zonder zoekfunctie, maar op een ander forum quotte men dit uit het arei.

 

Hoofdstuk 5.2. Aanvullende regels voor de leidingen
Onderafdeling 5.2.1.2. Keuze van elektrische leidingen

In de huishoudelijke installaties, wordt elk (verplaatsbaar) toestel met vaste standplaats of elke (verplaatsbare)
machine met vaste standplaats met een nominaal vermogen groter of gelijk aan 2600 W afzonderlijk
gevoed door een exclusief toegekende stroombaan. De wasmachine, de afwasmachine, de droogkast, het
elektrisch fornuis, de elektrische kookplaat en de elektrische oven worden ook afzonderlijk gevoed door een
exclusief toegekende stroombaan. De toestellen van een elektrische verwarming met vaste standplaats worden
gevoed door een of meerdere exclusief toegekende stroombanen.

https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=56528

 

Mario_ schreef:

Droogkast, (af)wasmachine... Beetje deftig model komt niet aan die 2600w

Er staat:

In de huishoudelijke installaties, wordt elk (verplaatsbaar) toestel met vaste standplaats of elke (verplaatsbare)
machine met vaste standplaats met een nominaal vermogen groter of gelijk aan 2600 W afzonderlijk

Ik lees: het maakt niet uit hoeveel vermogen dat toestel verbruikt. Als het een vaste standplaats heeft moet het een eigen stroomaan hebben.

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
10309 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dan hebben ze het weer mooi geregeld, voor interpretatie vatbaar.

Want ik lees elk toestel of machine met nominaal vermogen >2599W

Want als je het lest zoals jij dat doet, dan moet er ook eentje apart voor de tv, de wekkerradio, de microgolf, de digicorder....

allemaal verplaatsbare toestellen met een vaste staanplaats....

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9903 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het is inderdaad weer wetgevende taal. Verre van duidelijk. Een kommaatje op de juiste plaats of een iets andere zinsbouw zou al weer veel vragen opgelost hebben.

Het gaat enkel over toestellen >= 2600W. De of is geen opdeling maar een opsomming. Dat is standaard in wetteksten, in spreektaal is dat niet zo eenduidig.

Verder worden er een reeks toestellen expliciet bij naam genoemd.
Voor bepaalde van die toestellen zijn daarnaast een aantal onzinnige verplichtingen afgeschaft (zoals bvb steeds minstens 6mm² (4mm² bij 3fase) draadsectie voorzien voor fornuis, ook al heeft het voldoende met 3x16A, of de verplichting van 4mm² voor een wasmachine ofwel 2,5mm² met een reservebuis).

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1876 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Tja, zou "vaste staanplaats" overeen komen met "vaste aansluiting"? Dus toestellen die je niet uit het stopcontact kan trekken, die vast aangesloten zijn met een "neus"? Ik zou redeneren: bij een fout kan je een toestel met een stekker gemakkelijk uit het stopcontact trekken, maar een vast aangesloten toestel niet. Bij een fout op een kring waar dan bvb een vast aangesloten boiler en nog iets anders vast aangesloten op zit kan de eindgebruiker niet zonder materiaal en kennis van zaken gaan foutzoeken... 

Voor de BTW is een dampkap "onroerend", moet die dan ook een aparte kring krijgen? Ik vermoed dat er bij dit "duidelijkere" AREI al snel de nodige "verduidelijkingen" nodig gaan zijn Blum 3

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9903 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het is erg duidelijk. Vaste opgesteld en vast wordt uitgelegd in het lexicon in de 1e honderd blz.

Verder is de tekst ook erg duidelijk (in wet-taal, niet in spreektaal, zoals eerder uitgelegd): pas vanaf 2600W speelt dat een rol.
Dus voor de dampkap of koelkast moet het alvast niet. Of het moest een enorm geval zijn.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1876 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ah ja, OK,dus voor de logica zouden deze haakjes er rond moeten staan, nu ben ik mee. Een toestel is blijkbaar iets anders dan een machine. Binnenkort moeten we nog semantische discussies beginnen :-p 

In de huishoudelijke installaties, wordt [elk (verplaatsbaar) toestel met vaste standplaats of elke (verplaatsbare) machine met vaste standplaats] met een nominaal vermogen groter of gelijk aan 2600 W afzonderlijk

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9903 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hadden ze gewoon komma's rond 'met een vermogen groter of gelijk een 2600W' gezet, dan was dat perfect duidelijk geweest voor iedereen. Maar neen, een beetje speciaal doen... kwestie van zichzelf en hun confraters genoeg werk te geven en te zorgen dat 'de gewone man' er zelf niet aan uit geraakt.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk