• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

1draadschema + situatie schema zonnepanelen

Lid geworden
9 sep 2012
Berichten
19
Waarderingsscore
0
Punten
0
Hallo



Binnenkort ga ik zelf zonnepanelen installeren op mijn dak.

De installatie omvat 12 panelen van 245WP en een SMA 3000-tl20 omvormer.



Ivm de keuring had ik verstaan dat ik een situatie schema en een 1draadschema moest tekenen.

Ik heb al een poging gewaagd aan het 1 draadschema:

2e0loo9.png


Ivm het situatie schema vroeg ik mij af welke details hierop moeten.



Albedant voor alle support.



Mvg,
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
29.898
Waarderingsscore
2.465
Punten
113
vermogen omvormer en serienummer staat er ook op



indien 2 of meer strings, ook zo weergeven



merk en type GSC-teller en zijn klasse
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
14.863
Waarderingsscore
2.229
Punten
113
De meeste omvormers werken niet goed op een 30Ma Diff, dus een zwaardere nemen= >100Ma
 
Lid geworden
11 mrt 2006
Berichten
16.537
Waarderingsscore
2
Punten
0
janus wago;1762950 wrote:
De meeste omvormers werken niet goed op een 30Ma Diff, dus een zwaardere nemen= >100Ma



Hoe reageren die dan? Welke foutmelding geven die bij uitval?
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
14.863
Waarderingsscore
2.229
Punten
113
Als de Diff uitvalt zullen de omvormers een netfout geven zeker?
 
Lid geworden
11 mrt 2006
Berichten
16.537
Waarderingsscore
2
Punten
0
Ah, 't is de differentieel die uitvalt.
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
14.863
Waarderingsscore
2.229
Punten
113
Ja was misschien wat onduidelijk.



Zie handleiding SMA:

Quote:
AardlekschakelaarDe omvormer is voorzien van een geïntegreerde bewakingsunit voor aardlekstroom die geschikt is

voor alle stroomtypen. De omvormer is in dit geval in staat automatisch onderscheid te maken tussen

echte aardlekstroom en "normale" capacitieve lekstroom.

Indien een externe RCD- resp. aardlekschakelaar vereist is, dient een schakelaar gebruikt te worden

die bij een aardlekstroom van 100 mA of hoger in werking treedt.
 
Lid geworden
9 sep 2012
Berichten
19
Waarderingsscore
0
Punten
0
Hallo



Sorry voor mijn late reactie, ik heb nog wat verder gepuzzeld:

5k0i35.png


Als ik het serie nummer van de omvormer er nog bijvoeg + het adres etc, is het dan volledig?



Heeft iemand een doc met richtlijnen hoe ik het situatie schema moet maken?

Ik zou niet weten hoe te beginnen.

Of kan ik gewoon een abstracte plattegrond van mijn dak nemen en daar een 12 panelen op tekenen?





Ivm diff, het valt zeer lastig deze op een 300ma te zetten, 30ma is handiger. Heel mijn huis zit trouwens op die 30ma, alleen de vloerverwarming werkt op de 300ma.

Eigenlijk is het toch veiliger?
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
14.863
Waarderingsscore
2.229
Punten
113
Situatieschets is niet nodig bij zonnepanelen.



1 draadschema is goed, misschien de klasse van de KWH meter nog vermelden.







Veiliger is een 30ma wel, maar je gaat het echt niet leuk vinden als je na een stralende dag thuiskomt en ziet dat je geen opbrengst hebt omdat je diff om 8:30uur is uitgesprongen.

En je gemoedrust wordt er niet beter van als je om je verdriet te verdrinken een koud pilsje wilt pakken en er achter komt dat de koelkast ook achter die diff stond :(
 
Lid geworden
9 sep 2012
Berichten
19
Waarderingsscore
0
Punten
0
Dus ik beter even een apparte 300ma diff halen?



btw: de keurder had gezegd dat situatie schets wel nodig was, :s



Edit:

In de handleiding staat dit: Nauwkuerigheidsklasse 1 (volgens EN 62053-21)

Is dat voldoende?
 
Lid geworden
9 sep 2012
Berichten
19
Waarderingsscore
0
Punten
0
Het probleem is dat die ene diff nogal ver weg zit.

Ook zit deze vol met allemaal kabels, en ik steek er liever geen andere diameter bij, lijkt me onveilig.



Daarom is een extra diff 2p 40A 300ma beter?





Voor die situatie schets, aan welke voorwaarden moet ik mij houden?
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
14.863
Waarderingsscore
2.229
Punten
113
thebenchmark;1765249 wrote:
Het probleem is dat die ene diff nogal ver weg zit.

Ook zit deze vol met allemaal kabels, en ik steek er liever geen andere diameter bij, lijkt me onveilig.



Daarom is een extra diff 2p 40A 300ma beter?





Voor die situatie schets, aan welke voorwaarden moet ik mij houden?



Ik kan niet helemaal volgen, die 2de diff moet je toch ook op die eerste aansluiten, wat is dan het verschil tussen een automaat of een extra diff?
 
Lid geworden
9 sep 2012
Berichten
19
Waarderingsscore
0
Punten
0
janus wago;1765253 wrote:
thebenchmark;1765249 wrote:
Het probleem is dat die ene diff nogal ver weg zit.

Ook zit deze vol met allemaal kabels, en ik steek er liever geen andere diameter bij, lijkt me onveilig.



Daarom is een extra diff 2p 40A 300ma beter?





Voor die situatie schets, aan welke voorwaarden moet ik mij houden?



Ik kan niet helemaal volgen, die 2de diff moet je toch ook op die eerste aansluiten, wat is dan het verschil tussen een automaat of een extra diff?



Bedankt al voor je hulp.



Bij mij is de situatie als volgt.

van de electriciteitsmeter komt 1 dikke kabel.

Die gaat eerst naar de 30ma diff in kast 1, hier zit bekan het hele huis op aangesloten.

Van de eerste diff gaat hij via een andere dikke kabel door naar kast 2 waar de 300ma diff zit, hier zit alleen de vloerverwarming en wat ander spul op.

Natuurlijk zit de 300ma diff niet rechtstreeks achter de 30ma diff maar is dit gewoon doorgelust.

Nu zit de 300ma diff volledig vol (aan de aansluiting) dus die pc kan er niet meer bij want er is nergens een soort van brug waar ik rusig alle kabels appart in kan schroeven, bij de 30ma is dat wel het geval.
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
14.863
Waarderingsscore
2.229
Punten
113
Kun je dan geen brug plaatsen van de bovenkant van de automaat van de vloerverwarming naar een zekering voor de PV?
 
Lid geworden
9 sep 2012
Berichten
19
Waarderingsscore
0
Punten
0
Dat kan lastig worden, denk ik.

Die bovenkant zit namelijk al goed vol.
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
14.863
Waarderingsscore
2.229
Punten
113
Er moet toch een laatste automaat zijn waar maar 1 draad opzit?

Of de laatste is weer doorgelust naar de Diff en kun je de lus wat uitbreiden.



Lijkt mij, maar je weet de beste stuurlui staan aan de wal :rolleyes:
 
Lid geworden
9 sep 2012
Berichten
19
Waarderingsscore
0
Punten
0
Haha klopt :)



Ik zal wel zien, het is nogal een massa aan kabels.



Btw: weet iemand de richtlijnen van een situatie schema?
 
Lid geworden
9 sep 2012
Berichten
19
Waarderingsscore
0
Punten
0
Zo vandaag alles geplaatst :), leuk werkje



Weet iemand hoe dit het best in ene situatie schema gegoten word? Gewoon een schets van mijn dak met een paar rechthoeken op? Of moeten de kabels enzo er ook op?



Edit: alles veilig en leuk gezet op aparte diff, was beter zo.
 