Voor het nieuwe trapgat naar de zolder wordt er een L-ijzer voorzien om de betonplaat te ondersteunen. Dit L-ijzer zal aan beide uiteinden op een muur rusten. De ingenieur heeft aangeraden om onder dit L-ijzer een betonslof te maken om scheuren in de muur te voorkomen.

Nu vraag ik me af in welke volgorde ik het beste werk: eerst het L-ijzer plaatsen en dan de betonslof gieten of eerst de betonslof en dan het L-ijzer.

Bij de tweede optie lijkt het mij moeilijk om de hoogte van deze slof exact te kunnen bepalen, want het ijzer moet dan mooi tussen de slof en de betonplaat passen. Een millimeter te laag en het ijzer zal niet meer op de slof rusten.

 

Voor de afwerking heb ik ook nog een vraag. Zoals op de schets hierboven te zien is zullen er draadstangen door het L-ijzer in de beton zitten. Hoe kan ik dan best dit L-ijzer mooi afwerken, want ik zal met stukken draadstang zitten die uitsteken omwille van de moer die er op zit. Ik dacht aan bv. een balk met uitgefreesde gaten aan dat L-ijzer bevestigen (hoe?). Andere suggesties? Kan dit bv. ingepleisterd worden?

betonslof.png

Reacties

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
8563 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Eerst de slof, die moet namelijk volledig uitharden (28 dagen) eer je die mag belasten. De belasting wordt dan met krimpvrije mortel geplaatst, al dan niet voorgespannen. De stutten gaan dan pas weg als de mortel uitgehard is. Mortel aan de slof en/of mortel over volle lengte profiel, afhankelijk van welke materialen daar samenkomen. De betonplaat zal een beetje zweven boven de het uiteinde van de muur. Meestal wordt de slof tot op einde van de muur gegoten in zo’n geval.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum

afbeelding van mortelkuip
Lid vanaf: 02/06/2016
68 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Thanks!

Dus mijn idee van gewoon de betonslof te gieten tot tegen het profiel (zodat deze meteen ondersteund is) en deze dan 28 dagen laten uitharden (opgeschoord uiteraard) mag ik compleet vergeten?

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
8563 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als je de droogtijd respecteert zal dat ook wel lukken, maar waarom zou je dat doen?

of wacht... de betonplaat ligt er al? Verbouwing, geen nieuwbouw? 

Maar dan zou ik nog altijd de slof gieten zonder contact en dan krimpvrije mortel ertussen.

Misschien zien anderen dat anders?

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum

afbeelding van mortelkuip
Lid vanaf: 02/06/2016
68 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Inderdaad, niet onbelangrijk om te vermelden: het is een renovatie. Ben een nieuw trapgat aan het maken naar de zolder.

Mij leek het makkelijker/beter om beton tot tegen het profiel te gieten. Ik dacht gewoon dat rechtstreeks op de beton sterker zou zijn dan met mortel tussen profiel en slof.

Edit: Heb een (hopelijk) betere schets gemaakt. Dat rechthoekje tussen profiel, betonplaat, slof en muur zou ik dan opvullen met krimpvrije mortel.

afbeelding van mathias1
Lid vanaf: 04/05/2009
829 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ik zou het als volgt doen (lijkt mij de meest eenvoudige methode):

1) Betonplaat opschoren

2) profiel monteren

3) sloffen opgieten

4) opvullen tussen onderzijde betonplaat en profiel met geschikte mortel