• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Verdiepingsvloer + trapgat maken in houten roostering

Lid geworden
15 jun 2009
Berichten
192
Waarderingsscore
0
Punten
0
In een oud kot / tuinhuis grenzend aan de buurvrouw wil ik wat veranderingen doorvoeren. Er komt een nieuwe gevelsteen voor. Nu ik bezig ben, zou ik ook graag het verdiep willen vernieuwen aangezien er veel houtworm in de balken + vloerbedekking zitten (planchetten van ongeveer 15 mm).

Ik heb het gisteren eens opgemeten en de afmetingen langs de binnenzijde zijn 253 x 520 cm. Op 4 meter staat er nog een tussenmuurtje maar dit raakt het plafond niet (op één steen na). De huidige balken (die dus 253 cm overspannen) zijn 6,5 cm breed en 13 cm hoog en liggen h.o.h. ongeveer 50 cm van elkaar.

Via de website houtinfobois.be (hier in topics gevonden) heb ik de rekensoftware even ingevuld.

http://www.houtinfobois.be/logiciel.php?id=87&sid=97&psrc=plancher/pl_cas.asp

Het resultaat is mbv van de ingevulde gegevens 253 (b); 520 (a) en uitkraging 0 cm (c) en gekozen vloerdikte van 18 mm (ik dacht aan OSB 3):

* H.o.h. maximum 65 cm.

* Minimale sectie van de balken = 63 x 150 mm



Nu mijn vragen:
  1. Klopt dit want dat wil zeggen dat de huidige opbouw ‘overkill’ is (uitgevoerd 55 jaar geleden)?
  2. Uitkraging? De balken liggen op een enkele steen (binnenmuur) van 88 mm maar steken in mijn spouw ongeveer 2-3 cm uit. Indien ik isolatie aanbreng in de spouw moet de uitkraging toch 0 cm zijn hé of interpreteer ik dit verkeerd?
  3. Hoe maak ik het best een groot trapgat, liefst achteraan in de hoek? Bij een h.o.h. van 65 cm (wat ik al veel vind voor de vloerdekking met 18 mm OSB, maar te klein is als trapgat naar het kleine verdiep) dien ik dus één balk te onderbreken. Met welke verbinding en hoe doe je dat het best om voldoende stabiliteit te hebben? Misschien overdrijf ik, maar ik maak graag iets sterk en stevig als ik er toch mijn tijd insteek want je weet nooit wat een mens wil stockeren of dergelijke… Wat is m.a.w. de methode hoe het moet of hoe het gedaan wordt door de professionals?
  4. Indien ik nieuwe balken aanschaf, zou ik die voor het ecologische en esthetische liefst natuurlijk houtkleurig hebben, dus niet gedrenkt in het groene ‘Madurox’. Dien ik dit preventief toch te behandelen en zo ja… met wat doe ik dat het best (prijs/kwaliteit?)
  5. De huidige eerste balk die de overspanning maakt van 253 cm (op ongeveer 50 cm van de muur en dient ook als trapgat) heeft een muuranker dat in de spouw eindigt. Aan mijn kant kan ik die nu makkelijk losmaken en verwijderen, aan de kant met de buur niet of moeilijker. Is dit essentieel om direct bij het aanbrengen van de nieuwe balken terug te plaatsen. Het houdt beide muren wat samen veronderstel ik. Indien wel, hoe los ik dat op aan de kant met de buur. Een gat maken, balk + ijzer erin, dichtmetselen en dan de andere kant…?
Ik hoop dat dit in het juiste subforum staat. Indien niet, graag verplaatsen aub.

Alvast bedankt voor de feedback die ik hier zeker opnieuw ga krijgen.
 

davyR

Lid
Lid geworden
23 jul 2008
Berichten
252
Waarderingsscore
1
Punten
16
| | |
| | |
| t |
| r |
| a |
| p |
| | |




Uw trapgat zou ik maken zoals op bovenstaande schets. Afhankelijk van de berekening (of als je op zeker wil spelen) zullen de balken evenwijdig met uw trapgat dubbel gelegd moeten worden zodat er langs beide zijden een balk is die alleen het gewicht van de vloer voor en achter uw trap draagt.

Ik heb dat hier met gewone balkschoenen gedaan op het eerste verdiep. Op het tweede verdiep hebben we fji's liggen en daarvoor waren er speciale metalen houders die berekend waren.



Ik heb het hout ingespoten met aqua multi, dat werd in de houtshop aangeraden, en is kleurloos, ecologisch is het volgens mij niet, en 't pakt enorm op de adem.
 
Lid geworden
15 jun 2009
Berichten
192
Waarderingsscore
0
Punten
0
davyR;1858967 wrote:
| | |
| | |
| t |
| r |
| a |
| p |
| | |




Uw trapgat zou ik maken zoals op bovenstaande schets. Afhankelijk van de berekening (of als je op zeker wil spelen) zullen de balken evenwijdig met uw trapgat dubbel gelegd moeten worden zodat er langs beide zijden een balk is die alleen het gewicht van de vloer voor en achter uw trap draagt.

Ik heb dat hier met gewone balkschoenen gedaan op het eerste verdiep. Op het tweede verdiep hebben we fji's liggen en daarvoor waren er speciale metalen houders die berekend waren.



Ik heb het hout ingespoten met aqua multi, dat werd in de houtshop aangeraden, en is kleurloos, ecologisch is het volgens mij niet, en 't pakt enorm op de adem.



Bedankt voor je antwoord.

Ik denk dat je het juist hebt, ik heb ondertussen ook al zoiets gelezen.

Dus dan dien ik minstens 2 nieuwe balken evenwijdig aan de originele te leggen (één nieuwe + een oude). Moeten deze onderling bevestigd worden en met wat (draadstang ?).

Bedankt voor het woord 'balkschoen'. Ik had dit al zien liggen maar ik wist de naam niet. Vind je dit ook gemakkelijk bij de houthandel?



Aqua multi lijkt alvast goedkoper dan Xyladecor combi, bedankt voor de tip. Het is dacht ik watergedragen dus minder geur dan Xyladecor?



Mijn oude balken lijken wel mooi pas te liggen. Het is misschien voor mezelf eenvoudiger ze te laten liggen. Ik zou ze wel behandelen want er zitten wel gaatjes van houtworm in.

Is 6,5 x 13 cm nog een gemakkelijk te verkrijgen maat in bvb. douglas?
 